Vai al contenuto
PLC Forum


Profibus Dp - S7300-S7200


Messaggi consigliati

Inserita:

Devo mettere in collegamento Profibus DP tre S7 215-2DP ed un sistema S7 314IFM con CP342-5. Ho provato a configurare il bus e a collegare le apparecchiature con scambio di quattro byte di input e quattro byte di output per ogni nodo slave ma il CP non vede in nessun modo i tre 215-2DP. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie!

Alberto


Inserito:

Devo mettere in collegamento Profibus DP tre S7 215-2DP ed un sistema S7 314IFM con CP342-5. Ho provato a configurare il bus e a collegare le apparecchiature con scambio di quattro byte di input e quattro byte di output per ogni nodo slave ma il CP non vede in nessun modo i tre 215-2DP. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie!

Alberto

Gabriele Corrieri
Inserita:

Ciao Alberto,

detto così non mi dice molto ... ci possono essere mille motivi, hardware compreso (terminazioni / cavi / connettori) prova a controllare almeno quelli ... e magari a postare del codice ... e che errori ti dà la CP342-5.

Ciao

Gabriele Corrieri
Inserita:

Ciao Alberto,

detto così non mi dice molto ... ci possono essere mille motivi, hardware compreso (terminazioni / cavi / connettori) prova a controllare almeno quelli ... e magari a postare del codice ... e che errori ti dà la CP342-5.

Ciao

  • 4 years later...
Inserita: (modificato)

So che è un discorso trattato già più volte ma non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema...

Io ho:

-N°1 IM151-7 Cpu con scheda Profibus-DP con nodo 1 (che gestisce la linea)

-N°6 IM151-7 Cpu con scheda Profibus-DP con nodi da 2 a 7 (ognuno gestisce uno svolgitore)

il problema nasce dal fatto che i 6 svolgitori possono essere inseriti in linea come possono essere anche disinseriti, in maniera totalmente Random (es. 1-4-6 o 2-3, etc.. etc..) (gli svolgitori non inseriti possono essere fisicamente spostati verso un'altra linea gemella di questa, quindi non solo disabilitati ma del tutto spostati tramite collegamenti a connettore, potenza, segnale, comunicazione tutto su connettore)

tra la prima Cpu (quella di linea) avrei bisogno di scambiare 4 word in lettura/scrittura solo ed esclusivamente con le Cpu degli svolgitori inseriti.

Essendo quindi una cosa scelta totalmente aperta, non posso inserire tutti e 7 le cpu nello stesso software e configurare la linea come master e le altre come slave, avrei bisogno di instruzioni tipo il Get per leggere/scrivere le famose 4 word.

Nella rete profibus non c'è collegato nient'altro, solo queste Cpu (i drives sinamics sono in rs485)

Sapete come si può fare?!?

Modificato: da snafu
Inserita: (modificato)

So che è un discorso trattato già più volte ma non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema...

Io ho:

-N°1 IM151-7 Cpu con scheda Profibus-DP con nodo 1 (che gestisce la linea)

-N°6 IM151-7 Cpu con scheda Profibus-DP con nodi da 2 a 7 (ognuno gestisce uno svolgitore)

il problema nasce dal fatto che i 6 svolgitori possono essere inseriti in linea come possono essere anche disinseriti, in maniera totalmente Random (es. 1-4-6 o 2-3, etc.. etc..) (gli svolgitori non inseriti possono essere fisicamente spostati verso un'altra linea gemella di questa, quindi non solo disabilitati ma del tutto spostati tramite collegamenti a connettore, potenza, segnale, comunicazione tutto su connettore)

tra la prima Cpu (quella di linea) avrei bisogno di scambiare 4 word in lettura/scrittura solo ed esclusivamente con le Cpu degli svolgitori inseriti.

Essendo quindi una cosa scelta totalmente aperta, non posso inserire tutti e 7 le cpu nello stesso software e configurare la linea come master e le altre come slave, avrei bisogno di instruzioni tipo il Get per leggere/scrivere le famose 4 word.

Nella rete profibus non c'è collegato nient'altro, solo queste Cpu (i drives sinamics sono in rs485)

Sapete come si può fare?!?

Modificato: da snafu
Inserita:

Forse, e ripeto forse, gioconda con gli accoppiatori DP/DP.....

dipende da come è strutturata la linea profibus.

Inserita:

Forse, e ripeto forse, gioconda con gli accoppiatori DP/DP.....

dipende da come è strutturata la linea profibus.

Inserita:
Essendo quindi una cosa scelta totalmente aperta, non posso inserire tutti e 7 le cpu nello stesso software e configurare la linea come master e le altre come slave, avrei bisogno di instruzioni tipo il Get per leggere/scrivere le famose 4 word.

invece lo devi fare , il profibus ha collegamenti "fissi" ( progettati ) non "volanti"

progetta il massimo che hai ( 1 master 6 slave )

quando stacchi uno slave lo disabiliti da programma utente ( se ne e' gia' parlato e riparlato )

Forse, e ripeto forse, gioconda con gli accoppiatori DP/DP

non ti serveno poiche' comunque devi disattivare quello che non c'e' tramite SW , puoi anche fare a meno ma ti si allunga tantissimo il cilco profibus quando stacchi una stazione

Ciao

Luca

Inserita:
Essendo quindi una cosa scelta totalmente aperta, non posso inserire tutti e 7 le cpu nello stesso software e configurare la linea come master e le altre come slave, avrei bisogno di instruzioni tipo il Get per leggere/scrivere le famose 4 word.

invece lo devi fare , il profibus ha collegamenti "fissi" ( progettati ) non "volanti"

progetta il massimo che hai ( 1 master 6 slave )

quando stacchi uno slave lo disabiliti da programma utente ( se ne e' gia' parlato e riparlato )

Forse, e ripeto forse, gioconda con gli accoppiatori DP/DP

non ti serveno poiche' comunque devi disattivare quello che non c'e' tramite SW , puoi anche fare a meno ma ti si allunga tantissimo il cilco profibus quando stacchi una stazione

Ciao

Luca

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...