cciocca Inserita: 7 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2004 CERCO DOCUMENTAZIONE/ ESEMPIO ESAURIENTE DI COME REALIZZARE IL SOFTWAREIN S7 AFFINCHE UN PLC S7 -300 CON CP 343-1 POSSA LEGGERE AREE DI MEMORIA DI UN PLCS7 200 CON CP 243-1 .Grazie
cciocca Inserito: 7 gennaio 2004 Segnala Inserito: 7 gennaio 2004 CERCO DOCUMENTAZIONE/ ESEMPIO ESAURIENTE DI COME REALIZZARE IL SOFTWAREIN S7 AFFINCHE UN PLC S7 -300 CON CP 343-1 POSSA LEGGERE AREE DI MEMORIA DI UN PLCS7 200 CON CP 243-1 .Grazie
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2004 Segnala Inserita: 9 gennaio 2004 (modificato) Per prima cosa è meglio scrivere in caratteri minuscoli, oltre ad essere più comprensibili i caratteri minuscoli corrispondono ad un tono di voce normale, mentre i maiuscoli equivalgono ad URLARE.Poi, per il tuo problema specifico, potresti, per esempio, farti una connessione profibus usando l'apposita espansione per lo S7-2xx. Esempi e chiarimenti li trovi sui manuali e sulle tipos & tricks Siemens. Oppure protrsti usare il protocollo freeport sulla CPU 243 ed usare la porta di programmazione; il collegamento avviene in RS485. Per documentazione ed esempi come sopra. Modificato: 9 gennaio 2004 da Livio Orsini
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2004 Segnala Inserita: 9 gennaio 2004 (modificato) Per prima cosa è meglio scrivere in caratteri minuscoli, oltre ad essere più comprensibili i caratteri minuscoli corrispondono ad un tono di voce normale, mentre i maiuscoli equivalgono ad URLARE.Poi, per il tuo problema specifico, potresti, per esempio, farti una connessione profibus usando l'apposita espansione per lo S7-2xx. Esempi e chiarimenti li trovi sui manuali e sulle tipos & tricks Siemens. Oppure protrsti usare il protocollo freeport sulla CPU 243 ed usare la porta di programmazione; il collegamento avviene in RS485. Per documentazione ed esempi come sopra. Modificato: 9 gennaio 2004 da Livio Orsini
beppe80.s Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Salve,sono un nuovo utilizzatore di plc e fin'ora mi sono sempre abbastanza arrangiato con i manuali, ma per quanto riguarda il controllo pid non riesco a capirci nulla.C'è qualcuno che potrebbe fornirmi un progetto o un esempio di programma in cui si usano i blocchi funzionali pid di siemens per realizzare un semplice controllo pid, non so per esempio di posizione. Dagli . di siemens non riesco davvero a capire come utilizzarli. Premetto che so già in cosa consiste un PID.Grazie a chi cercherà di aiutarmi.beppe
beppe80.s Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Salve,sono un nuovo utilizzatore di plc e fin'ora mi sono sempre abbastanza arrangiato con i manuali, ma per quanto riguarda il controllo pid non riesco a capirci nulla.C'è qualcuno che potrebbe fornirmi un progetto o un esempio di programma in cui si usano i blocchi funzionali pid di siemens per realizzare un semplice controllo pid, non so per esempio di posizione. Dagli . di siemens non riesco davvero a capire come utilizzarli. Premetto che so già in cosa consiste un PID.Grazie a chi cercherà di aiutarmi.beppe
ruraf Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Effettivamente non è facile districarsi sulla manualistica Siemens. C'è di tutto e di più, ma a mio parere troppo spezzettato tra vari manuali. Dovresti spendere un po di tempo a leggere tutto dove si parla di PID. Comunque la cosa migliore che puoi fare, è guardare negli esempi Siemens (te li installa con lo step 7); troverai il progetto "zlt01_13_STEP7_PID-Temp" con dentro vari esempi di alcune gestioni PID delle temperature. Il concetto è il medesimo, ma se ti metti lì con una CPU e provi a caricare questi programmi e a giocarci un po, con l'ausilio della manualistica dovresti capirne di più.Poi se hai dei dubbi specifici, postali nel forum...Buon lavoro.
ruraf Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Effettivamente non è facile districarsi sulla manualistica Siemens. C'è di tutto e di più, ma a mio parere troppo spezzettato tra vari manuali. Dovresti spendere un po di tempo a leggere tutto dove si parla di PID. Comunque la cosa migliore che puoi fare, è guardare negli esempi Siemens (te li installa con lo step 7); troverai il progetto "zlt01_13_STEP7_PID-Temp" con dentro vari esempi di alcune gestioni PID delle temperature. Il concetto è il medesimo, ma se ti metti lì con una CPU e provi a caricare questi programmi e a giocarci un po, con l'ausilio della manualistica dovresti capirne di più.Poi se hai dei dubbi specifici, postali nel forum...Buon lavoro.
beppe80.s Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ok grazie mille, potrei chiederti il link da cui scaricare il progetto di esempio?Grazie ancora!
beppe80.s Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ok grazie mille, potrei chiederti il link da cui scaricare il progetto di esempio?Grazie ancora!
beppe80.s Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 ah ok, sorry!Non avevo visto che avevi messo che si trova nei progetti di esempio!
beppe80.s Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 ah ok, sorry!Non avevo visto che avevi messo che si trova nei progetti di esempio!
Serialbug Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Una buona giornata a tutti... A casa di mio suocero è successo nei giorni scorsi che saltasse in maniera random il differenziale.. visto che l'appartamento in condomnio è una costruzione degli anni 80 ed analogamente lo è il differenziale, dopo aver dato un'occhiata generale e visto che non vi era alcun tipo di dispersione, ho suggerito a mio suocero di cambiare il differenziale... quando ho smontato il quadretto (contenente un'unico blocco della Ticino costituito da differenziale-prese-luce) mi ha stranizzato il fatto che l'impianto sia costituito da una linea luce e linea prese che però hanno solo un neutro, tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....un'altra cosa strana che ho notato è che i fili che vengono dal contatore, sono di colore nero e blu, ma il nero è il neutro ed il blu la fase..... chi ha montato il contatore...??!! mi domandavo se un simile impianto non possa essere pericoloso....
Serialbug Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Una buona giornata a tutti... A casa di mio suocero è successo nei giorni scorsi che saltasse in maniera random il differenziale.. visto che l'appartamento in condomnio è una costruzione degli anni 80 ed analogamente lo è il differenziale, dopo aver dato un'occhiata generale e visto che non vi era alcun tipo di dispersione, ho suggerito a mio suocero di cambiare il differenziale... quando ho smontato il quadretto (contenente un'unico blocco della Ticino costituito da differenziale-prese-luce) mi ha stranizzato il fatto che l'impianto sia costituito da una linea luce e linea prese che però hanno solo un neutro, tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....un'altra cosa strana che ho notato è che i fili che vengono dal contatore, sono di colore nero e blu, ma il nero è il neutro ed il blu la fase..... chi ha montato il contatore...??!! mi domandavo se un simile impianto non possa essere pericoloso....
SttX Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 (modificato) visto che non vi era alcun tipo di dispersionecome hai fatto? ti prego dimmi il tuo segreto!linea luce e linea prese che però hanno solo un neutro, tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....non mi è chiaro il cablaggio all'interno del quadro, ma il neutro è comune a tutti, se è preso a monte del differenziale luci e si attesta a monte del differenziale prese non dovrebbero esserci problemi e il disservizio è causato da transitori o guasti verso terra (non così semplici da individuare) oppure da qualche nuovo apparecchio (tipo amplificatore o PC) che ha una notevole corrente "sana" verso terra. Se, invece il neutro in uscita dal differenziale luci passa all'igresso del differenziale prese, potrebbe scattare quando le luci sono spente e su qualche presa insiste un carico.la terza ipotesi è che il neutro in uscita dall'interruttore luci sia cablato sull'uscita del generale forza. In questo caso a scattare sarà il generale forza.sono di colore nero e blu, ma il nero è il neutro ed il blu la fasehai provato con il cercafase?... in condizioni di guasto, non è poi così certo che il neutro abbia tensione 0 verso terra. Modificato: 21 gennaio 2010 da SttX
SttX Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 (modificato) visto che non vi era alcun tipo di dispersionecome hai fatto? ti prego dimmi il tuo segreto!linea luce e linea prese che però hanno solo un neutro, tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....non mi è chiaro il cablaggio all'interno del quadro, ma il neutro è comune a tutti, se è preso a monte del differenziale luci e si attesta a monte del differenziale prese non dovrebbero esserci problemi e il disservizio è causato da transitori o guasti verso terra (non così semplici da individuare) oppure da qualche nuovo apparecchio (tipo amplificatore o PC) che ha una notevole corrente "sana" verso terra. Se, invece il neutro in uscita dal differenziale luci passa all'igresso del differenziale prese, potrebbe scattare quando le luci sono spente e su qualche presa insiste un carico.la terza ipotesi è che il neutro in uscita dall'interruttore luci sia cablato sull'uscita del generale forza. In questo caso a scattare sarà il generale forza.sono di colore nero e blu, ma il nero è il neutro ed il blu la fasehai provato con il cercafase?... in condizioni di guasto, non è poi così certo che il neutro abbia tensione 0 verso terra. Modificato: 21 gennaio 2010 da SttX
casa74 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 ciao ,Serialbug forse il ponticello che ai visto e fatto a monte linea montante contatore enel. se ci sono 2 circuiti separati prese e luci il neutro, e la fase dei 2 circuiti devono essere indipendenti altrimenti il mtd sgancia
casa74 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 ciao ,Serialbug forse il ponticello che ai visto e fatto a monte linea montante contatore enel. se ci sono 2 circuiti separati prese e luci il neutro, e la fase dei 2 circuiti devono essere indipendenti altrimenti il mtd sgancia
Del_user_23717 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 contenente un'unico blocco della Ticino costituito da differenziale-prese-luce) mi ha stranizzato il fatto che l'impianto sia costituito da una linea luce e linea prese che però hanno solo un neutro, tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....Ma sicuro che si tratti di due differenziali??? A me sembra un differenziale + 2 mgt, in questo caso il collegamento è normale.
Del_user_23717 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 contenente un'unico blocco della Ticino costituito da differenziale-prese-luce) mi ha stranizzato il fatto che l'impianto sia costituito da una linea luce e linea prese che però hanno solo un neutro, tant'è che nel differenziale da Neutro linea prese parte un ponticello che va nel neutro luci....Ma sicuro che si tratti di due differenziali??? A me sembra un differenziale + 2 mgt, in questo caso il collegamento è normale.
Cipone Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 L'interruttore della ticino ha per caso 2 pulsanti neri rettangolari alle estremità e al centro un pulsante quadrato blu?
Cipone Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 L'interruttore della ticino ha per caso 2 pulsanti neri rettangolari alle estremità e al centro un pulsante quadrato blu?
jobart Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Da quello che si capisce sembra che l' MT luci e MT prese siano unipolari così da avere un neutro diretto dal differenziale comune a luci e prese,i cavi dal contatore enel capita spesso di trovarli invertiti, importante è collegarli bene sul differenziale.
jobart Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Da quello che si capisce sembra che l' MT luci e MT prese siano unipolari così da avere un neutro diretto dal differenziale comune a luci e prese,i cavi dal contatore enel capita spesso di trovarli invertiti, importante è collegarli bene sul differenziale.
gian6 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Ciao!per la regola d'arte il neutro deve essere il blu, quindi ti consiglio di invertire i fili rispettando la posizione nel dfferenziale (L e N). Tuttavia i magnetotermici se sono unipolari non c' è niente di male, logico che un bipolare seziona sicuramente di + la linea rispetto all'unipolare.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora