albe_vr Inserito: 3 marzo 2010 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2010 Buongiorno, avrei un quesito da porvi.Ad un mio cliente negli Stati Uniti, gli si blocca in modo random un paio di volte al girno il PLC non permettendo il funzionamento dell'impianto.APPLICAZIONEPLC: TSX3722PANNELLO:XBTGT2120CAVO DI COLLEGAMENTO PLC-->PANNELLO: XBTZ968INVERTER: ATV31CAVO DI COLLEGAMENTO PC-->INVERTER: TSXSCP114+TSXSCPM4030STATO DEL PLC DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTOLed verdi indicanti lo stato degli I/O accessi in base alla fase di lavoroI led TER e il led RUN accessi.I led IO e il led ERR sono spentiSTATO DEL PLC DOPO IL BLOCCOLed verdi indicanti lo stato degli I/O tutti spenti (almeno qualcuno dovrebbe essere acceso)Il led TER e il led RUN e il led IO sono spentiIl led ERR è accesoAvete idea di cosa potrebbe causare un blocco di questo tipo sul PLC?Tenete conto che ho già sostituito il plc, il pannello e il loro cavo di collegamento.Grazie, Alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2010 Difficile da dirsi senza accedere al PLC .... comunque prova ad analizzare alcune di queste possibili cause :- superamento del watchdog del PLC (qualche loop mal gestito, overrun di comunicazione con Altivar);- qualche script errato sul XBTGT (loop mal gestito);- disturbi sulla porta di comunicazione RS485 (TSXSCP114) dovuti all' Inverter e/o all' impianto;Dovresti cercare di collegarti al PLC (o far collegare il Cliente al PLC) per vedere in debug la causa dell' errore.Comunichi con l' Inverter con Modbus RTU (molto probabile) oppure vai in modalità caratteri (poco probabile) ?Come hai gestito la comunicazione con l' inverter (ovvero prima di avviare una nuova chiamata aspetti la risposta dall' inverter o il time-out) ?Come fa il Cliente a far ripartire il PLC : OFF/ON PLC, rimessa in run tramite SW o Ingresso dedicato ?Eventualmente potresti provare a postare un pò di codice e la configurazione delle porte di comunicazione (sempre che non ci siano segreti industriali da salvaguardare).P.S. - se cerchi un '(in)esperto' di plc schneider che abbia voglia di andare a farsi un viaggio premio negli States .... batti un colpo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albe_vr Inserita: 3 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2010 Ciao, scarto a priori alcune considerazioni che hai fatto, in quanto abbiamo un centinaio circa di macchine installate con lo stesso software e configurazione da diversi anni, e questa è l'unica che ha avutu problemi (8 mesi circa dopo lo start-up.)Il cliente per "sbloccare" il plc deve spegnere ripetutamente il quadro elettrico (quindi di consegunza plc, touch, inverter)Al momento la prox mossa da fare credo sia di sostituire il cavo TSXSCP114Grazie, Alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rddiego Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2010 se non sono difetti hardware (a volte le RAM o le schede PCMCIA di comunicazione se non proprio la CPU) molto spesso è un problema di Terra e/o di alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
prog_jlaw Inserita: 29 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2010 piccolo suggerimento ( per quello che potra essere utile )se la comunicazione plc-inverter la esegui per letture dati e/o impostazioni set inverter perche non lo fai attraverso il pannello xbtgt ? la com1 (9pin) e' rs485 confgurabile Mbus ...i comandi che dai all'inverter attraverso write_var li puoi anche dare tramite xbtgt con script ...PERO'ti risparmi scp114 e relativo cavo ...ti sgravi il plc di un po di programma ... sopratutto la comunicazione che ne terminale e' "gia fatta" i vari "controlli" di sicurezza li puoi fare sul plc come sul terminalee non e' poco !-----------altre volte mi sono "scontrato" (con colleghi) sul discorso che comandare attraverso il terminale "non e' sicuro come con il plc" ....e poi queste stesse persone non si fanno problemi a comandare tramite i/o remoti .... la differenza dove sta ?piccola riflessione , non c'entra niente------------bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biros66 Inserita: 29 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2010 quoto tuttobravo prog_jlaw Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Vergani Inserita: 1 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2010 nella cpu non c'è anche una scheda di memoria flash o ram tamponata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora