essea Inserita: 6 febbraio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Su una CPU 224 non riesco ad effettuare l'upload e il download del programma.Mi dice "errore della comunicazione".Mi connetto con il cavetto PPI via RS232... i dip switch sono corretti (dato che su una nuova CPU tutto funziona perfettamente), il cavo collegato e la CPU comunica mediante la medesima porta con un TD200 ... regolarmente.Ma io, da PC, non riesco a fare niente.Ho il programma (salvato su un dischetto) che dovrebbe essere contenuto nel PLC, e quando chiedo di verificarlo non ne vuol sapere di andare in comunicazione.Così a prima vista mi sembra che non siano state impostate password...Siemens si è limitata a dirmi di controllare i dip switch, ma appunto, tutto funziona, su una nuova CPU...Quindi a questa che le ha preso? Sghiribizzi?Esperienze in merito?Grazie e saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
essea Inserito: 6 febbraio 2004 Segnala Share Inserito: 6 febbraio 2004 Su una CPU 224 non riesco ad effettuare l'upload e il download del programma.Mi dice "errore della comunicazione".Mi connetto con il cavetto PPI via RS232... i dip switch sono corretti (dato che su una nuova CPU tutto funziona perfettamente), il cavo collegato e la CPU comunica mediante la medesima porta con un TD200 ... regolarmente.Ma io, da PC, non riesco a fare niente.Ho il programma (salvato su un dischetto) che dovrebbe essere contenuto nel PLC, e quando chiedo di verificarlo non ne vuol sapere di andare in comunicazione.Così a prima vista mi sembra che non siano state impostate password...Siemens si è limitata a dirmi di controllare i dip switch, ma appunto, tutto funziona, su una nuova CPU...Quindi a questa che le ha preso? Sghiribizzi?Esperienze in merito?Grazie e saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dlgcom Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Nel programma microwin devi anche selezionare nel menu comunicazioni la velocita' di trasmissione e non solo i dip... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dlgcom Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Nel programma microwin devi anche selezionare nel menu comunicazioni la velocita' di trasmissione e non solo i dip... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
e.m.iria Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Nel programma micro/win è anche possibile modificare l'indirizzo remoto della cpu di solito di default è impostato a 2 è possibile che il blocco di sistema sia stato caricato nella cpu con un numero di indirizzo diverso da 2 quindi prova a modificare l'indirizzo di comunicazione (1-3-4-5 ecc....). Mi sembra che nel td200 c'è un menu di configurazione in cui si può vedere e se necessario modificare l'indirizzo di comunicazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
e.m.iria Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Nel programma micro/win è anche possibile modificare l'indirizzo remoto della cpu di solito di default è impostato a 2 è possibile che il blocco di sistema sia stato caricato nella cpu con un numero di indirizzo diverso da 2 quindi prova a modificare l'indirizzo di comunicazione (1-3-4-5 ecc....). Mi sembra che nel td200 c'è un menu di configurazione in cui si può vedere e se necessario modificare l'indirizzo di comunicazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Confermo quanto scritto da "e.m.iria" a me' succede spesso lo stesso problema quando mi sbaglio l'indirizzo di comunicazione della porta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 6 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Confermo quanto scritto da "e.m.iria" a me' succede spesso lo stesso problema quando mi sbaglio l'indirizzo di comunicazione della porta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
essea Inserita: 6 febbraio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Ok, proverò...Fra l'altro mi pare che nel nuovo tool dello Step 7 vi sia una modalità automatica che tenta tutti gli indirizzi e i baud rate di configurazione...(Purtroppo non ho il sw del TD200 per verificarne l'indirizzamento, acc!)Grazie delle dritte.Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
essea Inserita: 6 febbraio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2004 Ok, proverò...Fra l'altro mi pare che nel nuovo tool dello Step 7 vi sia una modalità automatica che tenta tutti gli indirizzi e i baud rate di configurazione...(Purtroppo non ho il sw del TD200 per verificarne l'indirizzamento, acc!)Grazie delle dritte.Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mbiella Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2004 (modificato) Confermo per quanto riguarda i bit-rate. (Mwin32 SP3)Per gli indirizzi puoi fare semplicemenrte un refresh e dovrebbe vederti tutto.Quanto meno questo e' quello che faccio io quando non conosco gli indirizzi dei plc che ho davanti: un bel refresh e via. Modificato: 7 febbraio 2004 da mbiella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mbiella Inserita: 7 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2004 (modificato) Confermo per quanto riguarda i bit-rate. (Mwin32 SP3)Per gli indirizzi puoi fare semplicemenrte un refresh e dovrebbe vederti tutto.Quanto meno questo e' quello che faccio io quando non conosco gli indirizzi dei plc che ho davanti: un bel refresh e via. Modificato: 7 febbraio 2004 da mbiella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simone2981 Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2004 Sull' icona a sinistra clicca su "Comunicazione" ; spunta su "trova tutte le baud rate" ed effettua il refresh. Se non funziona così non so cos' altro dirti. I dip switch sono relativi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simone2981 Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2004 Sull' icona a sinistra clicca su "Comunicazione" ; spunta su "trova tutte le baud rate" ed effettua il refresh. Se non funziona così non so cos' altro dirti. I dip switch sono relativi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
svisone Inserita: 15 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2004 Ho avuto il tuo identico problema con Microwin 3.1 installato su win_2000 mentre su Win98SE era OK.L'ho risolto intallando Microwin3.1 SP2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
svisone Inserita: 15 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2004 Ho avuto il tuo identico problema con Microwin 3.1 installato su win_2000 mentre su Win98SE era OK.L'ho risolto intallando Microwin3.1 SP2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
essea Inserita: 15 febbraio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2004 Ho risolto (ma non so come, cioè, non ho capito dove fosse il problema) installando Step 7 Micro WIN 32 V3.2.4.25, che consente di identificare automaticamente l'indirizzo (che poi era il 2, indirizzo che già avevo provato con la precedente versione senza alcun esito positivo).Beh, l'importante che ora funzioni. Forse dipendeva dal firmware della CPU, ma sparo a caso... misteri della Siemens.Grazie a tutti. :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
essea Inserita: 15 febbraio 2004 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2004 Ho risolto (ma non so come, cioè, non ho capito dove fosse il problema) installando Step 7 Micro WIN 32 V3.2.4.25, che consente di identificare automaticamente l'indirizzo (che poi era il 2, indirizzo che già avevo provato con la precedente versione senza alcun esito positivo).Beh, l'importante che ora funzioni. Forse dipendeva dal firmware della CPU, ma sparo a caso... misteri della Siemens.Grazie a tutti. :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea.f Inserita: 17 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2004 visto che si parla di problemi di connessione s7-200/microwin vi porto a conoscenza delle problematiche che ho riscontrato pochi mesi fa.Durante lo sviluppo di un nuovo progetto, ho notato che più si allungava il codice più mi era difficile connettermi alla cpu......ma ero fortemente motivato a non credere che la causa del problema fosse la lunghezza del codice.Ho continuato la stesura con ovvi problemi di debug fino a che........mi cade l'occhio sul task manager mentre tento di reimpostare la connessione e...........GULP le risorse del sistema (PC) sono balzate al 100% Ebbene si, il caro sw microwin è assetato di risorse, e se queste scarseggiano non possono essere garantite le tempistiche della comunicazione seriale e quindi...... niente connessione! Ho cambiato il portatile e il problema e scomparso....... naturalmente le risorse richieste ora ci sono! Andrea Fiorin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea.f Inserita: 17 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2004 visto che si parla di problemi di connessione s7-200/microwin vi porto a conoscenza delle problematiche che ho riscontrato pochi mesi fa.Durante lo sviluppo di un nuovo progetto, ho notato che più si allungava il codice più mi era difficile connettermi alla cpu......ma ero fortemente motivato a non credere che la causa del problema fosse la lunghezza del codice.Ho continuato la stesura con ovvi problemi di debug fino a che........mi cade l'occhio sul task manager mentre tento di reimpostare la connessione e...........GULP le risorse del sistema (PC) sono balzate al 100% Ebbene si, il caro sw microwin è assetato di risorse, e se queste scarseggiano non possono essere garantite le tempistiche della comunicazione seriale e quindi...... niente connessione! Ho cambiato il portatile e il problema e scomparso....... naturalmente le risorse richieste ora ci sono! Andrea Fiorin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandro_ Inserita: 17 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2004 Ciao a tutti...Riprto fedelmente quanto citato sul manuale .in caso di modifica della baud rate tramite deep switch e per far si che venga acquisita correttamente bisogna scollegare il cavo (non specificato se lato pc o plc, nel dubbio da entrambe le parti.)ciao a tutti...Alessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandro_ Inserita: 17 febbraio 2004 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2004 Ciao a tutti...Riprto fedelmente quanto citato sul manuale .in caso di modifica della baud rate tramite deep switch e per far si che venga acquisita correttamente bisogna scollegare il cavo (non specificato se lato pc o plc, nel dubbio da entrambe le parti.)ciao a tutti...Alessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zecchigiu Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2008 Ciao a tutti,ho un problemino con un pressostato differenziale marca FOXBORO modello IDP10 protocollo HART ... come posso collegarlo al PLC ??? Ci sono dei moduli aggiuntivi o basta l'analogico tradizionale ??? Sono perplesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zecchigiu Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2008 Ciao a tutti,ho un problemino con un pressostato differenziale marca FOXBORO modello IDP10 protocollo HART ... come posso collegarlo al PLC ??? Ci sono dei moduli aggiuntivi o basta l'analogico tradizionale ??? Sono perplesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2008 Pressostato o Trasduttore di pressione.Penso trasduttore di pressione differenziale, che se è 4/20 mA lo puoi usare come vuoi in qualsiasi ingresso in corrente o tensine con apposita Resistenza.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora