Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Db Di Istanza - Non ho capito


Messaggi consigliati

Inserita:

quindi cosa mi consigliate di fare?

tirargli le orecchie e far mettere un cavo giallo verde da 6mmq?


Inserita:

Chiedergli una spegazione chiara e rispondente alle normative sul perchè ha sottodimensionato il cavo di terra....

Inserita:

Chiedergli una spegazione chiara e rispondente alle normative sul perchè ha sottodimensionato il cavo di terra....

Inserita:
ha sottodimensionato

siamo sicuri che 2.5mmq sia sottodimensionato? svolgendo i bravi calcoletti del caso si potrebbe pure scoprire che 2.5mmq non sia così male.

Inserita:
ha sottodimensionato

siamo sicuri che 2.5mmq sia sottodimensionato? svolgendo i bravi calcoletti del caso si potrebbe pure scoprire che 2.5mmq non sia così male.

Carlo Albinoni
Inserita:
svolgendo i bravi calcoletti del caso si potrebbe pure scoprire che 2.5mmq non sia così male

Allora l'elettricista ti illustrerà i calcoli che ha fatto nel progetto!

Carlo Albinoni
Inserita:
svolgendo i bravi calcoletti del caso si potrebbe pure scoprire che 2.5mmq non sia così male

Allora l'elettricista ti illustrerà i calcoli che ha fatto nel progetto!

Inserita:
chiedo come mai non ha messo anche la terra da 6mmq e mi dice che tanto nelle prese basta il 2,5 (e poi c'e' il differenziale...)

volevo un vs parere

Con questa spiegazione sono portato a pensare un po' "male" perciò ho scritto sottodimensionato :)

Inserita:
chiedo come mai non ha messo anche la terra da 6mmq e mi dice che tanto nelle prese basta il 2,5 (e poi c'e' il differenziale...)

volevo un vs parere

Con questa spiegazione sono portato a pensare un po' "male" perciò ho scritto sottodimensionato :)

Inserita:

anche se in teoria il 2.5 in presenza del differenziale e' sufficiente , realizzare un montante con simile sezione e' un povero lavoro .

le norme impongono una sezione minima almeno uguale a quella di fase.

oltretutto fino al primo nodo si installa generalmente il 16mmq.

per cui se per risparmiare si realizzano simili artifici , siamo cadutì proprio in basso.

ivano65

Inserita:

anche se in teoria il 2.5 in presenza del differenziale e' sufficiente , realizzare un montante con simile sezione e' un povero lavoro .

le norme impongono una sezione minima almeno uguale a quella di fase.

oltretutto fino al primo nodo si installa generalmente il 16mmq.

per cui se per risparmiare si realizzano simili artifici , siamo cadutì proprio in basso.

ivano65

Inserita:
per cui se per risparmiare si realizzano simili artifici , siamo cadutì proprio in basso.

visto che io non volevo risparmiare (anzi ho fatto mettere il 6mmq al posto del 4mmq), non si capisce chi ha interesse a risparmiare visto che l'elettricista dovrebbe avere tutto l'interesse a incassare

forse l'elettricista vuole risparmiare per fatti suoi e poi mettersi in tasca la differenza.. mah

Inserita:
per cui se per risparmiare si realizzano simili artifici , siamo cadutì proprio in basso.

visto che io non volevo risparmiare (anzi ho fatto mettere il 6mmq al posto del 4mmq), non si capisce chi ha interesse a risparmiare visto che l'elettricista dovrebbe avere tutto l'interesse a incassare

forse l'elettricista vuole risparmiare per fatti suoi e poi mettersi in tasca la differenza.. mah

Inserita:

Salve innanzitutto vorrei dire a Pedersen di non considerare a pieno la mia considerazione in quanto non sono un elettricista ma un semplice autodidatta con qualche nozione in eletrotecnica!

Secondo me posare un cavo di terra da 2.5mmq va più che bene se hai un contratto da 3Kw (circa 14 ampere) e se il tragitto non è abbasatnza lungo!

Mentre per la sezione del montante si preferisce un 4mmq (28 ampere) per diversi motivi:

-"tirare" più corrente possibile quindi a non sovraccaricare la linea principale

-vincere la legge di Ohm considerando la lunghezza del cavo (con una linea montante da 2.5 c'è il rischio che il cavo si surriscalda se accendi più carichi contemporaneamente, questo sempre in base al contratto di fornitura elettrica)

-ecc

Qualora tu abbia un contratto da 6.5 Kw (circa 30 ampere) un cavo di terra da 2.5 è piu' che sottodimensionato in questo caso andrebbe bene un cavo da 6mmq!

Comunque secondo me il cavo di terra da 2.5 che ha posato il tuo elettricista (se hai un 3Kw) va benissimo! ma se dall'ultima cassetta di derivazione fino al dispersore il tragitto è abbastanza lungo sarebbe meglio posare un cavo da 4mm!

Spero di non essere bannato :D

Inserita:

Salve innanzitutto vorrei dire a Pedersen di non considerare a pieno la mia considerazione in quanto non sono un elettricista ma un semplice autodidatta con qualche nozione in eletrotecnica!

Secondo me posare un cavo di terra da 2.5mmq va più che bene se hai un contratto da 3Kw (circa 14 ampere) e se il tragitto non è abbasatnza lungo!

Mentre per la sezione del montante si preferisce un 4mmq (28 ampere) per diversi motivi:

-"tirare" più corrente possibile quindi a non sovraccaricare la linea principale

-vincere la legge di Ohm considerando la lunghezza del cavo (con una linea montante da 2.5 c'è il rischio che il cavo si surriscalda se accendi più carichi contemporaneamente, questo sempre in base al contratto di fornitura elettrica)

-ecc

Qualora tu abbia un contratto da 6.5 Kw (circa 30 ampere) un cavo di terra da 2.5 è piu' che sottodimensionato in questo caso andrebbe bene un cavo da 6mmq!

Comunque secondo me il cavo di terra da 2.5 che ha posato il tuo elettricista (se hai un 3Kw) va benissimo! ma se dall'ultima cassetta di derivazione fino al dispersore il tragitto è abbastanza lungo sarebbe meglio posare un cavo da 4mm!

Spero di non essere bannato :D

Benny Pascucci
Inserita: (modificato)
Spero di non essere bannato
Ma no....se ti becco dal vivo, però, per te rispolvererò il frustino, messo in soffitta anche nei più antichi college inglesi.... :lol:

Non ti offendere, ma devo correggere il tuo post.....qualcuno lo potrebbe per oro colato.... :unsure:

Orbene, al di là di tutti i numeri che hai citato riguardo alle sezioni, la cosa che occorre ricordare e tenere ben in mente è questa:

- il conduttore di protezione PE puo essere scelto assegnando ad esso una sezione paria a quella di fase fino a S=16 mmq, per sezioni di fase superiori a 16 mmq tale sezione sarà pari a quella del neutro (solitamente la metà).

Oltre questa regoletta generale, così come ha già detto Carlo la sezione può essere scelta col metodo analitico, il che conduce quasi sempre a sezioni del PE ridotte rispetto alla regola sopra citata.

Tutte altre elucubrazioni possibili sull'argomento possono essere giuste o sbagliate, ma è bene riferirsi ad uno dei metodi succitati.

Non me ne volere, ma la precisazione era doverosa.... ;)

Modificato: da Benny Pascucci
Benny Pascucci
Inserita: (modificato)
Spero di non essere bannato
Ma no....se ti becco dal vivo, però, per te rispolvererò il frustino, messo in soffitta anche nei più antichi college inglesi.... :lol:

Non ti offendere, ma devo correggere il tuo post.....qualcuno lo potrebbe per oro colato.... :unsure:

Orbene, al di là di tutti i numeri che hai citato riguardo alle sezioni, la cosa che occorre ricordare e tenere ben in mente è questa:

- il conduttore di protezione PE puo essere scelto assegnando ad esso una sezione paria a quella di fase fino a S=16 mmq, per sezioni di fase superiori a 16 mmq tale sezione sarà pari a quella del neutro (solitamente la metà).

Oltre questa regoletta generale, così come ha già detto Carlo la sezione può essere scelta col metodo analitico, il che conduce quasi sempre a sezioni del PE ridotte rispetto alla regola sopra citata.

Tutte altre elucubrazioni possibili sull'argomento possono essere giuste o sbagliate, ma è bene riferirsi ad uno dei metodi succitati.

Non me ne volere, ma la precisazione era doverosa.... ;)

Modificato: da Benny Pascucci
Inserita:
-vincere la legge di Ohm considerando la lunghezza del cavo (con una linea montante da 2.5 c'è il rischio che il cavo si surriscalda se accendi più carichi contemporaneamente, questo sempre in base al contratto di fornitura elettrica)

Ma no....se ti becco dal vivo, però, per te rispolvererò il frustino, messo in soffitta anche nei più antichi college inglesi.... laugh.gif

eheh Benny...

ma mi sembra corretto dirgli perchè lo vorresti frustare ;)

... il PE non "vede" transitare la corrente assorbita dall'impianto. Rimane li... buono buonino sino a quando un conduttore "attivo" non tocca una massa... e allora ZZZZAC!

se vuoi approfondire cerca i vari tipi di distribuzione ( TT, TN-S, IT, ecc).

Inserita:
-vincere la legge di Ohm considerando la lunghezza del cavo (con una linea montante da 2.5 c'è il rischio che il cavo si surriscalda se accendi più carichi contemporaneamente, questo sempre in base al contratto di fornitura elettrica)

Ma no....se ti becco dal vivo, però, per te rispolvererò il frustino, messo in soffitta anche nei più antichi college inglesi.... laugh.gif

eheh Benny...

ma mi sembra corretto dirgli perchè lo vorresti frustare ;)

... il PE non "vede" transitare la corrente assorbita dall'impianto. Rimane li... buono buonino sino a quando un conduttore "attivo" non tocca una massa... e allora ZZZZAC!

se vuoi approfondire cerca i vari tipi di distribuzione ( TT, TN-S, IT, ecc).

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...