rosatifrancesco Inserito: 2 aprile 2003 Segnala Inserito: 2 aprile 2003 Salve ho dei problemi con la,comunicazione tra PLC TWIDO TWDLCAA24DRF e pannello MAGELIS XBT H011010Problemi di comunicazione nel protocollo:Nel PLC ho la scelta di comunicazione tra Modbus Ascii e collegamento remoto.Nel pannello ho diverse opzioni tra le quali ho il Modbus ma selezionando questo tipo di protocollo nella finestra di inserimento campo non riesco a visualizzare la memoria %MW del PLC che è quella che devo leggere scrivere io.In modbus dal software del pannello riesco a vedere solo delle aree 40001+i…….40001+i,j che non riesco a capire a cosa si riferiscono.Comunque selezionando questo protocollo almeno riesco a collegarmi al pannello.Se seleziono invece da pannello il protocollo Unitelway riesco a vedere nella finestra di inserimento campo, la memoria del PLC %MW ma dopo il pannello non riesce a collegarsi al PLC, visualizzando sul display del pannello CONNECTING rimanendo bloccato li.Ringrazio vivamente tutti coloro che mi daranno una mano!!Thanks!!
Ivan Castellaro Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Secondo me devi usare l'Uniteleway facedo attenzione ai settaggi,per esempio la velocita' è 19200
rosatifrancesco Inserita: 2 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Grazie ivan ma,ma unitelway è il settaggio che posso fare sul pannello xbt.Ma da plc quali settaggi devo fare??Io ho tre opzioni sulla comunicazione:ModbusCollegamento remotoAsciiCon modbus e ascii mi fa selezionare sia la velocità di trasmissione sia i bit del frame..con collegamento remoto invece mi fa selezionare solo il numero del dispositivo..Grazie ancora veramente..Cia francesco
CLS Group Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 La variabile 40001 corrisponde alla %mw0 che utilizzi sul plc.Quindi se tu utilizzi sul pannello per es. una variabile e la chiami 40001+i, con i=30, tu sul plc dovrai usare la %mw30.....lo stesso vale per le variabili a bitCiao
dey50 Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Confermo quanto detto da CLS Group: In modbus la variabile 40001 corrisponde alla %MW0.Inoltre il Twido nel tuo caso va settato in Modbus (slave) e l'XBT come modbus master.
rosatifrancesco Inserita: 2 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Grazie a tutti per l'aiuto ma ancora non ce la faccio a dialogare...adesso il pannello mi scrive "dialog table reading impossible"Forse è perchè non so bene come fare a settare il pannello master e il plc slaveSe qualcuno mi può aiutare ancora...Ringrazio tutti quanti per l'interessamento..Ciao
rosatifrancesco Inserita: 2 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Ringrazio tutti finalmente funziona....Ho però ancora un problemino sulla visualizzazione delle pagine: se non inserisco tramite software un collegamento sulle varie pagine, con la sola pressione della freccia di scorrimento sul display non riesco a scorrere le pagine scaricate sul pannello.Va bene questo?? RINGRAZIO TUTTIO SIETE FORTI!!Ciao Francesco
Massimo Vergani Inserita: 3 aprile 2003 Segnala Inserita: 3 aprile 2003 ci dpotresti raccontare come hai risolto il problema?grazie
rosatifrancesco Inserita: 3 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2003 HO settato il pannello in modbus (MASTER) 19200 8N1 e il PLC TWIDO sempre 19200 8N1 ma (SLAVE).Poi nel software del pannello la memoria 40001+i mi rappresenta la memoria %mw0 sul PLC.Grazie a tutti....Ciao francesco
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora