Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Uso Delle Tabelle Di Animazione


Messaggi consigliati

Inserito:

Chiedo scusa per la banalità del mio problema, ma sono veramente un neofita dei PLC. Mi sto trovando ad usare dei PLC della Schneider, ma ho il seguente problema. Vorrei da PL7 attraverso le cosidette tabelle di animazione mettere a 0 o ad 1 delle uscite per fare dei controlli sui motori collegati ad un impianto. Ho creato la mia tabella con tutte le mie variabili, mi sono collegato al PLC col mio PC. Mi sono posizionato sulla cella col valore della variabile e ho provato a cambiarlo ma non accadeva nulla. Non riesco a capire perché non cambi nulla, qualcuno mi può dare un suggerimento?


Inserita:

che tipo di variabile è? se %Q devi forzare premendo F6-F7 (non ricordo, guarda sul fianco che tasti usare) se %M ovviamente i soli valori 0/1 ma certamente se nel programma la variabile viene scritta .... a voglia a forzarla, identica cosa se %MW

Stefano Sormanni
Inserita:

Io proprio per questi motivi uso questa soluzione: appoggio gli ingressi e le uscite a delle memorie %M, e su un segmento specifico queste memorie le indirizzo su %I o %Q. se elimino questo segmento sono libero da vincoli (anche a livello hardware!).

Claudio Monti
Inserita:

Confermo quanto detto da Diego... controlla che nel programma la stessa uscita non sia scritta in qualche modo (ne' forzata a 0 ne' a 1), dopodiche' puoi cambiarne il valore come e quando ti pare.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...