Vai al contenuto
PLC Forum


Gateway Power Logic Egx100


asiragusa

Messaggi consigliati

Salve, vorrei potere connettere un dispositivo a comunicazione modbus (RS485) su rete ETHERNET attraverso un gateway EGX 100.

Seguendo tutte le istruzioni per l'instastallazione a la configurazione, non sono riuscito a leggere nulle, da ben due dispositivi modbus diversi.

Le impostazioni richiedono che il gateway venga posto in modalità master, in modo da rendere accessibili le stazioni slave, fatto.

Si deve impostare l'indirizzo dei dispoditivo seriale (local ID), fatto, sia sul gateway che sul dispositivo.

Fissare il baund rate su gateway che sul dispositivo modbus, fatto.

Ho impostato una connessione modbus RS485 a due fili.

Dopo avere fatto la configurazione prima descritta, accedendo nella pagina web del gateway tramite rete, alla sezione diagnostic, non appena provo ad interrogare il dispositivo ottengo 1 messaggio trasmesso, o messaggi ricevuti, timeout trascorso, messaggio ricevuto fuori baund rate.

la prova è stata eseguita con die dispositivi diversi:

multimetro digitale;


PPU deif;

Link al commento
Condividi su altri siti


ci sono dei piccoli dip switch li hai impostati correttamente?

banalmente hai provato a girare i fili? e sono collegati ai morsetti giusti?

oltre alla velocità di trasmissione devi impostare in tutti i dispositivi gli stessi parametri : parità, bit di stop

Link al commento
Condividi su altri siti

utilizza un simulatore modbus tipo Modscan32 anzichè tramite la pagina web del gateway.

Così è più veloce fae diagnostica.

Domanda: gli indirizzi ch stai provando a leggere esistono? sono accesibili? sono a 16 bit o a 32 bit? a volte potrebbe essere un offset + 1 da agiungere agli indirizzi....

al gateway basta configurare il protocollo seriale ed a volte il time out ... nient'altro.

Se avessi anche un convertitore 232-485 potresti collegarti col PC senza gateway ed intanto stabilire che il dispositivo comunica ed ha i parametri corretti.

C'è poca roba da vedere se il protocollo è identico... è solo una questione elettrica

Link al commento
Condividi su altri siti

Stefano Sormanni

utilizzo quasi giornalmente la ETG100 in sostituzione della vecchia scheda modbus 21601, e devo dire che funziona benissimo.

1) le letture che effettui e fai con READ_VAR?

se sì, devi impostare la rete (su messaggeria) dell'ETG100 (es: {1.100}) in modalità modbus

2) sull'ETG100 devi utilizzare solo i primi 3 connettori (GND, TX-, RX-)

3) i dip-switch da settare sono solo i primi 2 (da sinistra).

Link al commento
Condividi su altri siti

X Sormanni,

Non è che il cattivo funzionamento che ho riscontrato con il gateway, sia dovuto al fatto che non ho messo la resistenza di adattamento a 120 OHM ?

Link al commento
Condividi su altri siti

Stefano Sormanni

dipende dalla distanza che c'è, io normalmente non la metto a causa del fatto che ho pochi metri, ma se cominciano a divendare decine il discorso cambia.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...
Stefano Sormanni

Sono venuto a conoscenza del fatto che la ETG100 non riesce a gestire il codice Modbus 06 (scrittura di una sola word)..... non è che fai questo?

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...