ale13 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2010 se le sovratensioni sono di diversa natura...Giuso..davo per scontato che avesse fatto una valutazione del genere.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2010 Ho fatto un sopralluogo ed ho controllato la tensione all'uscita del contatore trifase in questione.Tra fase e fase ho una tensione di 414Volt mentre tra ogni fase e neutro ho 235Volt .Come tensioni sono nella norma o vi sembrano altine?A mio parere sono un tantino sopra la norma Difatti la mia paura principale è che il problema sia dovuto a problemi ENEL e non a problemi sporadici di sovratensioni impulsive dovute a scariche atmosferiche......ma non ne sono del tutto convinto.Mi sono basato solamente sulla descrizione che mi ha dato il cliente riguardo il problema che ha avuto: un televisore bruciato e un videoregistratore .Quindi ho dedotto che si trattasse di sovratensione di carattere impulsivoA questo punto cosa mi consigliate?Quale controllo posso effettuare per togliermi ogni scrupolo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2010 Ho fatto un sopralluogo ed ho controllato la tensione all'uscita del contatore trifase in questione.Tra fase e fase ho una tensione di 414Volt mentre tra ogni fase e neutro ho 235Volt .Come tensioni sono nella norma o vi sembrano altine?A mio parere sono un tantino sopra la norma Difatti la mia paura principale è che il problema sia dovuto a problemi ENEL e non a problemi sporadici di sovratensioni impulsive dovute a scariche atmosferiche......ma non ne sono del tutto convinto.Mi sono basato solamente sulla descrizione che mi ha dato il cliente riguardo il problema che ha avuto: un televisore bruciato e un videoregistratore .Quindi ho dedotto che si trattasse di sovratensione di carattere impulsivoA questo punto cosa mi consigliate?Quale controllo posso effettuare per togliermi ogni scrupolo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2010 (modificato) la tensione in questione e' pienamente entro i limiti di tolleranza.i valorei nominali sono 400v tra fai e 230 v tra fase e neutro.come ti ripeto non pensare che risolvi problemi di tensione troppo alta con scaricatori.eventualmente dovrai collegare uno stabilizzatore di tensione.ivano65 Modificato: 18 marzo 2010 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2010 (modificato) la tensione in questione e' pienamente entro i limiti di tolleranza.i valorei nominali sono 400v tra fai e 230 v tra fase e neutro.come ti ripeto non pensare che risolvi problemi di tensione troppo alta con scaricatori.eventualmente dovrai collegare uno stabilizzatore di tensione.ivano65 Modificato: 18 marzo 2010 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2010 Il valore limite di tensione monofase oltre al quale si incorre a problemi seri dovrebbe essere il 20% in piu' della tensione nominale 230V ( 230V + 20% =276 )Per la trifase il valore limite di tensione ammissibile invece e' di 480V se non erro (400 V + 20% =480V ) Correggetemi se sbaglio ragazzi Se tale teoria è corretta allora la mia situazione è nella norma, probabilmente la linea che alimenta questo contatore sarà vicina alla cabina di trasformazione...sicuramente non sara' una linea terminale !!!Comunque parlando con il cliente ho appreso che tutti i suoi problemi si sono presentati in coincidenza delle cattive condizioni atmosferiche , a questo punto credo proprio che si tratti di sovratensioni impulsive occasionali.Comunque per sicurezza eseguiro' dei controlli e delle misurazioni al contatore Enel a distanza di qualche giorno e poi decidero' se adottare il metodo delloscaricatore di sovratensione a varistori oppure dei regolatori di tensione a protezione di singoli apparecchi maggiormente sensibili ( televisori,lettori dvd ed altro)Voi che ne pensate ?queste sono le tensioni che ho misurato ai morsetti del contatore:L1-L2 = 414VL1-L3 = 414VL2-L3 = 414VL1-L3 = 414VL1-N = 235VL2-N = 235VL3-N = 235Vqueste altre misure invece sono tra conduttori di fase e il nodo di terra ( misure effettuate nel centralino a monte dell'interruttore generale ). "distanza del contatore ENEL al centralino circa 30 metri " " distanza del nodo ti terra al pozzetto di terra circa 20 metri "L1-PE 202VL2-PE 202VL3-PE 202V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2010 Il valore limite di tensione monofase oltre al quale si incorre a problemi seri dovrebbe essere il 20% in piu' della tensione nominale 230V ( 230V + 20% =276 )Per la trifase il valore limite di tensione ammissibile invece e' di 480V se non erro (400 V + 20% =480V ) Correggetemi se sbaglio ragazzi Se tale teoria è corretta allora la mia situazione è nella norma, probabilmente la linea che alimenta questo contatore sarà vicina alla cabina di trasformazione...sicuramente non sara' una linea terminale !!!Comunque parlando con il cliente ho appreso che tutti i suoi problemi si sono presentati in coincidenza delle cattive condizioni atmosferiche , a questo punto credo proprio che si tratti di sovratensioni impulsive occasionali.Comunque per sicurezza eseguiro' dei controlli e delle misurazioni al contatore Enel a distanza di qualche giorno e poi decidero' se adottare il metodo delloscaricatore di sovratensione a varistori oppure dei regolatori di tensione a protezione di singoli apparecchi maggiormente sensibili ( televisori,lettori dvd ed altro)Voi che ne pensate ?queste sono le tensioni che ho misurato ai morsetti del contatore:L1-L2 = 414VL1-L3 = 414VL2-L3 = 414VL1-L3 = 414VL1-N = 235VL2-N = 235VL3-N = 235Vqueste altre misure invece sono tra conduttori di fase e il nodo di terra ( misure effettuate nel centralino a monte dell'interruttore generale ). "distanza del contatore ENEL al centralino circa 30 metri " " distanza del nodo ti terra al pozzetto di terra circa 20 metri "L1-PE 202VL2-PE 202VL3-PE 202V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2010 L1-PE 202VL2-PE 202VL3-PE 202VNon mi convince troppo questo valore........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2010 L1-PE 202VL2-PE 202VL3-PE 202VNon mi convince troppo questo valore........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 perchè non ti convince?Tra terra e fase deve esserci tensione .....Una lampada infatti si accende tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 perchè non ti convince?Tra terra e fase deve esserci tensione .....Una lampada infatti si accende tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 è il valore che pare strano, tu hai scritto 202V... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 è il valore che pare strano, tu hai scritto 202V... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 prova a misurare la tensione tra neutro e terraivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 prova a misurare la tensione tra neutro e terraivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 ma perche' che valore dovrei avere tra terra e fase secondo voi tra neutro e terra dovrei avere al massimo qualche decina di volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 ma perche' che valore dovrei avere tra terra e fase secondo voi tra neutro e terra dovrei avere al massimo qualche decina di volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 ma perche' che valore dovrei avere tra terra e fase secondo voila tensione di fase ovvero 230V e non 202V quanto da te indicato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2010 ma perche' che valore dovrei avere tra terra e fase secondo voila tensione di fase ovvero 230V e non 202V quanto da te indicato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2010 Si ,ho capito che teoricamente dovrei misurare la stessa tensione che tra fase e neutro.......evidentemente la messa a terra non è del tutto ottimale non credi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2010 Si ,ho capito che teoricamente dovrei misurare la stessa tensione che tra fase e neutro.......evidentemente la messa a terra non è del tutto ottimale non credi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2010 evidentemente la messa a terra non è del tutto ottimale non credi?Più che non ottimale, sembra proprio che il PE non sia collegato al dispersore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2010 evidentemente la messa a terra non è del tutto ottimale non credi?Più che non ottimale, sembra proprio che il PE non sia collegato al dispersore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2010 Altro problema che riscontra il mio cliente : scatto improvviso del differenziale..in momenti inaspettati Riarmando l'interruttore , dopo due o tre prove torna tutto normale.altra cosa che mi ha detto per telefono e' che il suo contatore è il primo subito dopo la cabina di distribuzione...la distanza precisa non la conosco comunque Ciò spiega il fatto che la tensione trifase è di 414V .........Pensavo ,non è che è il neutro a dare problemi?..non ho avuto l'opportunità di misurare la tensione tra terra e neutro "ricordo che in un condominio ,avente la cabina Enel nelle immediate vicinanze hanno avuto dei problemi di scatto dei differenziali dell'illuminazione esterna condominiale e di due utenze. praticamente scattava contemporaneamente il differenziale delle due utenze e dell'illuminazione esterna della strada.L'Enel quella volta ha detto che era un problema del neutro in cabina"Potrebbe essere il caso del mio cliente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nunziodaniele123 Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2010 Altro problema che riscontra il mio cliente : scatto improvviso del differenziale..in momenti inaspettati Riarmando l'interruttore , dopo due o tre prove torna tutto normale.altra cosa che mi ha detto per telefono e' che il suo contatore è il primo subito dopo la cabina di distribuzione...la distanza precisa non la conosco comunque Ciò spiega il fatto che la tensione trifase è di 414V .........Pensavo ,non è che è il neutro a dare problemi?..non ho avuto l'opportunità di misurare la tensione tra terra e neutro "ricordo che in un condominio ,avente la cabina Enel nelle immediate vicinanze hanno avuto dei problemi di scatto dei differenziali dell'illuminazione esterna condominiale e di due utenze. praticamente scattava contemporaneamente il differenziale delle due utenze e dell'illuminazione esterna della strada.L'Enel quella volta ha detto che era un problema del neutro in cabina"Potrebbe essere il caso del mio cliente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora