Vai al contenuto
PLC Forum


Scheda Analogica 1756-if8 Per Logix5000


fabio.elettrico

Messaggi consigliati

fabio.elettrico

Ho aggiunto una scheda analogica IF8, in un rack di una CPU L61. Premetto che una era già presente e gestisce 8 sensori (PT100).

Da pannellino si possono cambiare i valori di inizio e fondo scala (valore ingegneristico). Ho riprodotto lo stesso software sia per il PLC che per il pannello in modo da gestire i nuovi sensori PT100 aggiunti.

Il problema è il seguente:

- modificando i valori della scalatura delle vecchie PT100 (acquisite dalla scheda già esistente) il valore della temperatura si adegua istantaneamente, mentre modificando i valori della scala delle nuove PT100 i valore letto nelle proprietà della scheda analogica (ingegneristico) si modifica ma il valore della temperatura rimane adeguato alla scalatura precedente. Per avere l'adeguamento del valore di temperatura alla nuova scala devo lanciare un "AGGIORNA" dalla scheda "BACKPLANE" della finestra delle proprietà del module.

Non riesco a capire come fa la scheda vecchia ad aggiornare il valore in real time senza lanciare un "riavvio" della scheda.

Grazie

Modificato: da fabio.elettrico
Link al commento
Condividi su altri siti


Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...