Vai al contenuto
PLC Forum


Prosoft Profibus Dpv1


setecastronomy

Messaggi consigliati

setecastronomy

Qualcuno ha esperienze d'uso di questa scheda ?

Il profibus l'ho usato solo con PLC Siemens ed in quel caso ho una istruzione di lettura/scrittura che mi ritorna un codice di errore se la comunicazione non funziona. Usando la scheda Prosoft sul SLC 500 come si detettano condizioni di fault sulla comunicazione profibus ? E' vero che vengono trasferite un certo numero di word che danno lo stato della scheda, indicando anche gli slave che risultano configurati, ma l'unico bit che ritengo significativo per accorgermi di un problema sul profibus è quello di data exchange...

Suggerimenti ?

Già che sono in tema il modulo Prosoft è in grado di gestire messaggi propri del DPV1 come ad esempio la notifica degli allarmi da parte degli slave e comandi del tipo "GetLiveList". Vista la mia scarsa esperienza chiedo un'indicazione sulla percentuale di schede DP slave profibus che gesticono correttamente le estensioni proprie di DPV1. In altre parole avendo una generica scheda slave tra le mani è più facile che sia conforme a dpv1 o che non lo sia ?

Grazie

Filippo

Link al commento
Condividi su altri siti


Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...