ergaglio Inserito: 18 giugno 2013 Segnala Inserito: 18 giugno 2013 Buongiorno, il mio impianto è un trial spilt composto da motore esterno FM19AH, 2 split MS07AH e 1 MC09AHM. Quest'ultimo ha deciso di non soffiare più aria fresca e anche se in posizione "climatizzatore" esce solo aria ventilata. Dopo qualche minuto di funzionamento (si fa per dire) esce un codice CH 24 e mandando in blocco anche gli altri 2 (luci verdi e rosse che lampeggiano). Prove eseguite: - spento acceso, scompare il ch24, ma lo split non soffia aria fredda. - gli altri due split vanno benissimo. - il tubo di mandata dei due split sani sono freddi, il tubo di mandata dello split malato non è freddo. Telefonato al centro assistenza, parlano di pulizia filtri (fatta), ricarica gas (dubito considerato che gli altri due vanno) e di una ponticellatura sulla scheda del pressostato.... di cosa parlano? Siccome le manine ce le ho buone vorrei provare ad anticipare l'intervento del tecnico.... preventivo 180euro + IVA
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 (modificato) Innanzitutto leva l'alimentazione ai condizionatori per 5 minuti se non sezionato abbassa il generale e poi ridalla e verifica se il cod.errore persiste. Codice Guasto 24 Intervento del pressostato di alta/bassa Questa avaria si manifesta in caso di intervento del pressostato di riferimento. Il pressostato di alta si attiva (aperto) quando la pressione e’ superiore a 4.2 Mpa (chiuso 2.6 Mpa). Il pressostato di bassa si attiva (aperto) quando la pressione e’ inferiore a 0.03 Mpa (chiuso 0.8 Mpa). Verifiche ed operazioni 1. Verificare la quantita’ di refrigerante nel circuito 2. Verificare la circolazione del refrigerante nel circuito 3. Verificare la pulizia degli scambiatori di calore. Fatto il reset provalo da solo,senza accendere gli altri. Modificato: 18 giugno 2013 da Xxxxbazookaxxxx
ergaglio Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Fatta la prova di disalimentare, ma senza risultato. Alla rialimentazione, il codice sparisce, non esce aria fredda e dopo un pò riesce l'allarme ch24.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Devi far venire un tecnico che monti manometri e verifichi la circolazione del gas,potrebbe essere una eev bloccata
francoscarnafigi Inserita: 1 luglio 2013 Segnala Inserita: 1 luglio 2013 Elettrovalvola che non apre e non ti fa funzionare quello split.
click0 Inserita: 2 luglio 2013 Segnala Inserita: 2 luglio 2013 se un installazione recente controlliamo che siano stati aperti i rubinetti dell'unita esterna dello split in questione
vincyBo Inserita: 3 luglio 2013 Segnala Inserita: 3 luglio 2013 Dovrebbe essere la eev bloccata. Prova a girare il circuito in questione con uno che funziona. Così ti liberi di tutti i dubbi
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora