Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensionamento Differenziali E Magnetotermici Nuova Cei 64-8


rossofase

Messaggi consigliati

Ciao.. Leggendo la nuova normativa CEI 64-8 (in caso di appartamento compreso tra i 75 e i 125 mq - livello 1) l'impianto va già dimensionato per una erogazione di 6 kW.

In questo modo, utilizzandolo attualmente a 3 kW, in caso di un sovraccarico, tutte le volte scatterebbe il magnetotermico sul contatore enel e nessuno nel mio quadro centralino.

Questo perchè il generale va dimensionato per una corrente massima di 32A...

Per impianti a 3 kW non sarebbe più comodo avere in casa un generale da 16A in modo da non dover andare "in cantina" tutte le volte...e sostituirlo con un 32A in caso di incremento di erogazione a 6 kW.

E' corretto?

Poi, scusate l'ignoranza...ma per avere la selettività totale se vicino al contatore ho un diff. dovrò metterlo con una corrente di 100-300mA...non è importante che anche il montante sia protetto da contatti accidentali?

Grazie!

Link al commento
Condividi su altri siti


Anche se metti il MT da 16A, in caso di sovraccarico interviene prima lo stesso il contatore.

Per quanto riguarda il differenziale alla base del montante, ove fosse richiesto il suo impiego, l' importante è che sia coordinato con l' impianto di terra.

Link al commento
Condividi su altri siti

quello che vuoi fare è una domanda classica ripetuta più volte

risulta estremamente difficile sincronizzare contatore (misura watt) con magnetotermici (misurano ampere)

specie quando ci sono comunque piccole oscillazioni della tensione di rete durante il giorno (e anche in base al carico)

al diminuire della tensione per avere stessa potenza devi aumentare la corrente necessaria (e viceversa)

pertanto è praticamente impossibile al giorno d'oggi superare il limite contrattuale ed evitare di andare al contatore a meno di non mangiarsi parte della potenza contrattuale disponibile sottodimensionando le protezioni

una volta con i contatori meccanici era possibile regolare la soglia (anche perchè i magnetotermici erano anch'essi regolabili)

ora non più

l'unica soluzione è fare attenzione a quello che si collega in contemporanea oppure inserire un dispositivo di controllo carichi che sganci a rele quello che si reputa superfluo in caso di sovraccarico

Link al commento
Condividi su altri siti

Concordo con quanto detto da fraandco. Oggi come oggi o fai così o ti cerchi un Mt da mettere nel centralino che sia 13A.Se tutto va bene dovrebbe aprire prima del contatore. Come soluzione prima di provare con un relè controllo carichi visto il maggior prezzo di quest' ultimo. Avendo l' automatico una taratura della termica tale da non aprire alla corrente di targa. Altra soluzione potrebbe essere un "salvamotore" con la regolazione della termica, questo lo puoi mettere al posto del tuo MT 16A. Ciao.

Link al commento
Condividi su altri siti

L'unica è un bel RMC programmabile ....o un modello con almeno due uscite ....il Gem...ha un suo programma con soglia di intervento a 3.3kW condizionata da una variante di 4kW x 3 ore max...come avevo già detto in altri post....con un C16, si può alimentare una fornitura da 3kW...con la domotica, si possono adottare RMC programmabili con molte uscite singole...in modo da avere una regolazione fine dei carichi da dissociare...

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...