alfio63 Inserito: 21 settembre 2013 Segnala Inserito: 21 settembre 2013 Salve a tutti, ho realizzato con logo 0ba6 un programma per automatizzare un impianto di produzione birra artigianale. Il programma memorizza 4 ricette e le variabili memorizzate sono più di 64. Volendo ora realizzare la versione con 0ba7 e ktp400 mi trovo di fronte al problema che non riesco a passare al pannello tutte le variabili da impostare essendo limitato il numero a 64. Potrei limitare le ricette a 3 ma mi sembra un controsenso che la versione con 0ba6 senza pannello abbia più possibiltà di quella con pannello. Secondo voi è possibile trovare un modo di passare più variabili al pannello? Grazie.
elettrix01 Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Tieni presente che Ingressi, uscite e merker hanno un indirizzo apposta e non è conteggiato nei 64. Per il resto purtroppo non è possibile superare i 64 parametri. Ti consiglio di rivedere il programma del LOGO! in modo da ridurre il numero di parametri oppure di scegliere accuratamente i valori dipendenti dalla ricetta e quelli indipendenti (i primi li passi al kp, gli altri li imposti dal tastierino del logo anche se non è soluzione molto bella)
JumpMan Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Non ho mai usato ktp400, quindi mi intrufolo per chiedere: è una limitazione del Logo o del display ?
Giuseppe Signorella Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 (modificato) variabili memorizzate sono più di 64. Potrei limitare le ricette a 3 Non ho capito esattamente quale sia il tuo problema. Il totale delle tue ricette è formato da 64 variabili? quindi ogni ricetta utilizza 16 variabili differenti? Da come ti sei espresso, lasci intendere che eliminando una ricetta, riduci il numero delle variabili?????? Ma questo perchè ogni ricetta utilizza variabili differenti? In genere con le ricette si trasferiscono solo i nuovi set-poit a variabili comune per tutte le ricette. Al massimo aggiungi ad ogni ricetta qualche variabile differente se una ricetta richieda una funzione in più o in meno rispetto ad un'altra. Ma volendo questo potresti gestirlo all'interno del PLC, anche se comprendo le limitazioni del logo. Se così fosse, il mio consiglio è quello di memorizzare le ricette all'interno del KTP, nell'apposito editor per le ricette, e di passare i valori alle variabili (comuni per tutte le ricette) in funzione della ricetta scelta. Ciao Modificato: 21 settembre 2013 da Giuseppe Signorella
alfio63 Inserita: 21 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Cerco di essere più chiaro. La ricetta è composte da 6 set-point di temperatura e 6 tempi di mantenimento per creare una rampa di temperatura programmabile ,più altre 6 variabili per gestire la fase di bollitura. Ogni ricetta ha i suoi set-point e i suoi tempi diversi che devono rimanere in memoria allo spegnimento della macchina. Con 0ba6 senza pannello tutto funziona alla perfezione usando le variabili ritentive. Con il pannello non riesco a impostare più di 64 variabili a meno che il pannello non possa memorizzare le variabili in un'area ritentiva interna, ma se non sbaglio il ktp400 non lo può fare. Ciao ,grazie.
Giuseppe Signorella Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 La ricetta è composte da 6 set-point di temperatura ............. 6 tempi di mantenimento per creare una rampa di temperatura programmabile............. 6 variabili per gestire la fase di bollitura. E siamo a 18. Non capisco come si arrivi a 64 variabili, ma in ogni caso, puoi crearti come detto delle ricette nel KTP che restano memorizzate all'interno del KTP (ogni modello ha un suo limite di memoria) al richiamo di ogni ricetta, invii sulle medesime variabili (18) i tuoi 6 6 valori set-point di temperatura ............., 6 tempi di mantenimento per creare una rampa di temperatura programmabile............. ,6 variabili per gestire la fase di bollitura. Ogni qual volta cambi ricetta queste 18 variabili vengono aggiornate con i nuovi valori.
alfio63 Inserita: 21 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Grazie, proverò a realizzare la tua soluzione anche se non ho una grande dimestichezza con wincc. Ma in questo caso, le ricette potranno essere modificate dal pannello stesso? Ciao e grazie ancora.
Giuseppe Signorella Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Inserita: 21 settembre 2013 Ma in questo caso, le ricette potranno essere modificate dal pannello stesso? Assolutamente si SIMATIC WinCC Recipes (TIA Portal) TIA - WinCC v11 Basic.pdf
bigalex Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 Ciao a tutti. I pannello KTP400 può gestire ricette ma ha delle limitazioni nel numero disponibile cha pare essere di 5. A tale proposito vi indico questo link . bigalex
JumpMan Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 soliti paletti della Siemens...
fastready Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 Una domanda da nababbo, ma senza pannello operatore non è possibile salvare le ricette?
Giuseppe Signorella Inserita: 30 settembre 2013 Segnala Inserita: 30 settembre 2013 No. Perchè le ricette le salvi (in questo caso) nel pannello operatore. Nel logo potresti salvare l'ultima ricetta (l'ultimo preset) inserito nei blocchi. Il logo non gestisce neanche gli array, altrimenti si poteva giocare con quelli per crearsi una forma di ricette. Poi non conosco così bene il logo da poter escludere altre strade.
alfio63 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 In verità nella versione senza pannello sono riuscito a fargli memorizzare 4 ricette sfruttando i multiplex analogici associati ad una logica di selezione. Certo porta via molti blocchi ma fa il suo sporco lavoro.
fastready Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Inserita: 19 novembre 2013 @alfio penso di aver capito come memorizzare ricette sul logo. Praticamente se vuoi 4 ricette devo ricreare la funzione 5 volte (1libera 4programmate) e con un tasto di selezione muovermi dalla n 1 alla n 2.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora