itony Inserito: 10 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 10 ottobre 2013 Ciao a tutti. Volevo rendervi partecipi di una situazione in cui mi sono imbattuto. In un grosso impianto ho un UPS alimentato con un IMTD 4 poli da 0,3A. La sezione privilegiata in arrivo dal suddetto UPS ha come generale un altro IMTD 4 poli con differenziale regolabile e regolato a 0,5A - 0,5 secondi. A valle ci sono 6 linee tutte protette da differenziale da 0,3A. In particolare ce n'è una che alimenta a sua volta 5 sottoquadri ognuno dei quali ha tre linee in partenza (cancello, citofono, Tvcc) tutte con differenziale ancora da 0,3A (?!). Cosa dire di questo impianto? Alla minima dispersione ( è una zona molto umida) la selettività verticale come quella orizzontale vanno a farsi benedire.Scatta anche il generale che alimenta l'ups con il pericolo di non dare la continuità di servizio ai circuiti della privilegiata. Chiedo a voi cosa si possa fare per ovviare a questo "pasticcio" considerando che comunque c'è un progetto di quest'impianto. E pongo ancora un quesito se permettete. Le linee delle prese uffici( sia normali che sotto privilegiata) sono protette ognuna da un differenziale ancora da 0,3A. Solo le linee luci hanno lo 0,03A. Lascio a voi i commenti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2013 Non è che si tratta di disturbi creati in rete dall'ups che vanno ad interferire con i MTD facendoli scattare a casaccio? La selettività di per se l'hai realizzata ritardando il dispositivo a monte... Altra idea...il differenziale regolabile...avrà un trimmer per le regolazioni...verifica che sia posizionato correttamente, su alcuni modelli, quando il trimmer è a metà tra due valori è come fosse impostato a zero, quindi potresti avere uno scatto istantaneo pure a monte... Queste sono le idee che mi vengono di getto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Ma infatti lo 0,5A regolabile è l'unico rimasto in piedi. Mi è scattato uno 0,3 di un quadretto, il generale dei quadretti da 0,3A e quello che alimenta l'ups sempre da 0,3A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Ok...quindi forse nemmeno l'idea di scatti intempestivi è valida...però una minima dispersione non dovrebbe far scattare differenziali da 300mA! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 l'ups è trifase o monofase? la distribuzione a valle dell'ups è con neutro a terra o neutro isolato? l'uso e abuso dei differenziali a volte inficia la continuità di esercizio motivo per cui si montano gli ups. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 L'ups è trifase. In uscita mi da una linea trifase +neutro ma non so se isolata o a terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 ai fini del funzionamento delle protezioni di massima corrente e del differenziale è importante stabilire se il neutro distribuito dall'ups è isolato o a terra.nelle mie esperienze passate nel campo dei grandi ups di continuità trifasi, il neutro in uscita era collegato con il neutro in entrata, (barra passante) che è a terra nella cabina di distribuzione. ma data la grande varietà di progettazioni e costruzioni tutto è possibile. gli interruttori di distribuzione sono in un quadro separato dall'ups o è tutto integrato in un unico armadio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 È così. Il neutro che entra è quello che esce. In più l'ups è esterno al quadro e distante circa 5m Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 ai fini del funzionamento delle protezioni di massima corrente e del differenziale è importante stabilire se il neutro distribuito dall'ups è isolato o a terra.nelle mie esperienze passate nel campo dei grandi ups di continuità trifasi, il neutro in uscita era collegato con il neutro in entrata, (barra passante) che è a terra nella cabina di distribuzione. ma data la grande varietà di progettazioni e costruzioni tutto è possibile. gli interruttori di distribuzione sono in un quadro separato dall'ups o è tutto integrato in un unico armadio? Quoto quanto sopra.....probabilmente, viene scaricato - con questa configurazione - un picco di corrente superiore a 0,5A ..meglio la configurazione a neutro dissociato dalla rete..di solito l'UPS, promuove anche l'isolmento tra le utenze e la rete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Alla minima dispersione ( è una zona molto umida) premesso che le nostre valutazioni non hanno il supporto del progetto che sarebbe invece fondamentale. come fai a definire il concetto "minima dispersione" la zona umida non dice niente a meno che i quadri e l'aria non siano saturi di umidità e di condensa sulle apparecchiature. o ci sia un forte invecchiamento dei materiali. un quadro di questo tipo dovrebbe avere in ingresso un trafo per i gruppi raddrizzatori che fa anche da isolamento ai fini del mtd di ingresso. a meno che non si verifichino dei forti disturbi sulla rete in grado di superare i 0.5 sec. dato che il quadro avrà una costruzione di tipo industriale e le protezioni elettriche e le norme di sicurezza devono essere rispettate io proverei ad escludere il differenziale dall'interruttore di ingresso ups. installare un ups per garantire la continuità di esercizio e poi mandare in blocco proprio l'ups, non mi sembra il massimo. tralasciando i carichi esterni, un quadro trifase che scatta per differenziale a 0,5A sopratutto 0,5 secondi di ritardo dovrebbe avere dei grossi problemi di suo. è mai stato manutenzionato a fondo? per quanto riguarda la selettività, nel caso della corrente ci si basa sul valore della corrente e sul tempo differenziandoli a scalare, nel caso dei differenziali in serie a taratura fissa e con i stessi valori di corrente interviene quello che per primo e più velocemente scatta senza un vero e proprio concetto di selettività programmata a tavolino. i differenziali a valle sono del tipo standard o quelli ad alta immunità ai disturbi? ora non ricordo le sigle. quando avvengono le anomalie c'è concomitanza con altri fenomeni, tipo temporali in zona con scariche atmosferiche, avviamento di altre macchine ecc. l'ambiente è alimentato da una cabina di un ente distributore o da una cabina di proprietà? la rete di terra è ben collegata ed è efficace? le batterie annesse all'ups sono efficaci e normalmente cariche o non si conosce il loro stato. quando l'ups passa su batterie se non le trova cariche potrebbe avere un funzionamento instabile e disturbato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Potrebbe trattarsi di un guasto su UPS...che fa intervenire la catena MT in senso verticale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Solo su quella linea? Escluderei guasti su Ups dato che è manutenzionato e su display non indica guasti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Probabilmente,hanno scelto l opzione dell uso,con neutro passante,per proteggere le utenze ed l ups stesso,da contatti indiretti.Non vedo altro motivo.L intervento random dei differenziali,sembrerebbe avvalorare questa ipotesi.Ma come,così esaustivamente, esposto da Adelino,avere esportatori mano il progetto,con le considerazioni,del progettista,sarebbe molto importante. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Mi è capitato proprio nei mesi scorsi un ups da 6Kw che faceva scattare "random" un differenziale da 300ma 0,3 secondi posto a monte della linea. Ad una misura "base" a monte dell'apparato, senza carichi, ho trovato 40mA di dispersione. Mi sono quindi deciso a staccare il tutto ed inviare la macchina in assistenza. Il guasto è stato trovato in un ponticello del gruppo batterie aggiuntive che aveva perso isolamento e toccava ogni tanto sulla carcassa. Il bello era che il difetto avveniva puntualmente al sabato mattina, con gli uffici "scarichi" Comenque leggendo quanto sopra propendo anch'io per un guasto all'ups stesso (oppure ad un sovraccarico che prima manda in bypass l'ups e dopo provoca l'intervento delle protezioni) P.S. a valle di un ups si dovrebbero montare perlomeno differenziali di tipo A, considerando inoltre la suddivisione in piu' circuiti per evitare che la somma delle correnti di dispersione dei pc (in media 1ma a macchina) + lo spunto in fase di accensione degli alimentatori possa provocare l'intervento dei dispositivi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 Non capisco perché tutti diciate che è colpa dell' ups. Il guasto è partito da un cancello elettrico alimentato da uno dei cinque sottoquadri come ho detto. Essendo questa una linea protetta da uno 0,3 si è trascinato tutti gli altri 0,3 che aveva a monte e non lo 0,5 come qualcuno forse ha detto. Le mie domande sono rivolte più verso la selettività, che mi sembra non esserci, e poi sul fatto che delle linee di prese siano protette da uno 0,3 e non uno 0,03 come ho sempre visto essere. Grazie a tutti comunque per l'aiuto. Non pensavo di scatenare un bel dibattito così essendo nuovo di questa sezione del forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2013 un UPS alimentato con un IMTD 4 poli da 0,3A. La sezione privilegiata in arrivo dal suddetto UPS ha come generale un altro IMTD 4 poli con differenziale regolabile e regolato a 0,5A - 0,5 secondi. Alla minima dispersione ( è una zona molto umida) la selettività verticale come quella orizzontale vanno a farsi benedire.Scatta anche il generale che alimenta l'ups non lo 0,5 come qualcuno forse ha detto. mi sembra che in apertura di discorso che scattava lo 0,5 generale lo hai detto tu stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 12 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2013 Infatti il generale che alimenta l'ups è il 4 poli da 0,3A. Lo 0,5A è messo sull'uscita dell'ups che va ad alimentare la sezione privilegiata del quadro formata da 6 linee anch'esse protette da differenziali 0,3A. Scusate se mi sono espresso male... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ligabue Inserita: 12 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2013 A mio parere lo 0,5A non è scattato perchè ha un tempo di intervento maggiore 0,5s (quindi non per la corrente ma per il tempo). In effetti la selettività impostata, da quanto da te spiegato, non è che sia ben regolata! Se non è possibile eliminare alcuni differenziali (sembra ce ne siano un pò troppi, uno su ogni linea è un pò esagerato ma se è una scelta progettuale...) bisognerebbe rivedere le soglie di intervento, sia in corrente che in tempo. Quindi partire da fondo linea (carichi) e risalire verso monte con differenziali di 0,03-0,1-0,3-0,5A e tempi man mano crescenti (sempre rispettando il principio della sicurezza) per garantire selettività amperometrica e cronometrica. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 13 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Quindi in definitiva cosa si può suggerire al manutentore? Sostituire lo 0,3A che alimenta l'ups con uno 0,3 selettivo e sostituire tutti i differenziali dei 5 quadretti in campo con degli 0,03 pptrebbe andare bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Non è che nel motore del cancello è entrata l'acqua...?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
itony Inserita: 13 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Quando è stato ripristinato il differenziale, questo stava su e il cancello funzionava... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Sinceramente il tuo problema,come comunque un pò tutti abbiamo evidenziato,a mio modesto parere,abbisogna di un approccio un pò più progettuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2013 Da quello che ho capito, tu sei il tuttofare dell'azienda, che per non assumere l'onere della manutenzione, ha inisgnito la tua figura di tale fine... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora