DavidOne71 Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2013 Tornando al topic dovresti misurare la temperatura di scarico in prossimità della valvola sia durante il funzionamento normale che in sbrinamento.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kilopiko Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2013 che cosa intendi per familiare? durante il funzionamento circa 70 gradi ma suppongo che superi la temperatura di 100 gradi durante lo sbrinamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2013 (modificato) C'è qualcosa di famigliare.... mmmm Allora Kilopiko se ti vai a rileggere una discussione di penso un anno e passa anni fa, dal titolo se non ricordo male " impianto di refrigerazione senza valvola termostatica", un signore che penso fosse mandato dalla ditta, vantava senza ammetterlo le virtù di un sistema CEC che non aveva la valvola di espansione. Io penso al mio primo intervento dissi che era un sofisticato sistema ad allagamento, dove al posto del galleggiante c'era una valvola di riempimento dell'evaporatore comandata da un termometro, lì almeno veniva risparmiato il riempimento a tempo come in questo caso. Apriti cielo, si aprì una incredibile discussione di una trentina di pagine dove si disturbò perfino uno dei progettisti per dirmi che non era un impianto ad allagamento, così come Davide adesso. Per la prima volta sento parlare di questo sistema, se è lo stesso o simile, brevettato pure questo forse con la differenza del comandamento a tempo, ed ero sicurissimo che funzionava, e la resa era alta perché come tutti gli impianti "ad allagamento" (dove ricordiamolo l'effetto refrigerante è dato dall'evaporazione del refrigerante NON con un espansione adiabatica che da una normale valvola di espansione o capillare) l'evaporatore è sempre pieno di liquido, ossia con surriscaldamento pari a 0, ma che ha il fastidio di dover essere alimentato da una valvola che apre e chiude tantissime volte in un minuto, esattamente come la termostatica modula continuamente in un minuto, con la differenza che la molla della termostatica non si rompe, l'on off della valvola elettrica si, come effettivamente succede nel tuo caso. Continuo a non capire come la valvola butti liquido a 70°C se è appena uscita dal condensatore, o il condensatore non condensa, o condensa a temperature che nemmeno a Dubai si ottengono, per cui la valvola ha il problema sia di aprire e chiudere spessissimo che di comandare liquido a temperatura troppo alta. Modificato: 8 novembre 2013 da Livio Migliaresi inserito link discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kilopiko Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2013 ti rassicuro che il sistema che si parla nel forum non è lo stesso hai ragione a dire che la cosa non ti torna ho omesso un dato importante la valvola di sbrinamento è montata su l'alta pressione che si quindi si trova a 30 centimetri dal compressore quindi si scalda anche per induzione col gas caldo quando si trova in funzionamento normale altra cosa io non pretendo di dire che il sistema funzioni ma vi dico che noi abbiamo una decina di celle di cui questa di crica 200 mq e una 30 di impianti di climatizzazione ad espansione diretta che funzionano con questo sistema in alcuni abbiamo aggiunto la termostatica ti ho messo il link che spiega il funzionamento del sistema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2013 adesso si inizia a capire..non sarà il famoso cec o come si chiamava ma ci assomiglia molto sia nei presupposti che nei presunti vantaggi quindi se capisco bene ti si frigge la valvola dello sbrinamento giusto? prima ipotesi è che lo sbrinamento duri troppo..altra cosa da capire è come si stabilisce la carica ottimale di gas in questo genere di impianto?? potrebbe avere la sua influenza anche nel tuo problema ma poi perchè in alcuni avete aggiunto una termostatica?? adesso vedrò di studiarmi la documentazione e vediamo di capirci qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2013 durante il funzionamento circa 70 gradi ma suppongo che superi la temperatura di 100 gradi durante lo sbrinamento Vai a leggere il datasheet della valvola che hai e vedi se supporta questa temperatura Per me si tratta solo di quello.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2013 Kilopiko come vedi con rapidità felina Livio ha postato il link della famosa discussione sul CEC, lungi da me tornarci sopra non avrei la forza, volevo solo dirti che ci credo che il sistema funziona!!, così come ero convinto funzionasse il CEC. Tu dici non è lo stesso, ma forse perché come in tutti i brevetti basta cambiare qualcosa e si può brevettare in un altro modo, nel CEC c'era un controllo a termometro, quello che dici tu invece ha un sofisticato (suppongo) sistema di riempimento comandato da un timer, non oso immaginare come, ma se volevano risparmiare bastava installassero un normale sistema ad evaporatore allagato, il rendimento è altissimo lo stesso perché il surriscaldamento è 0, tutto l'evaporatore serve per raffreddare, non è sacrificato per surriscaldare, la valvola a galleggiante riempie l'evaporatore senza troppi organi delicati come valvole on off come nel tuo caso e nel CEC, che devono aprire e chiudere tantissime volte in un minuto per mantenere il livello giusto, quindi ancora una volta la semplicità sarebbe meglio e costa meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2013 la valvola di sbrinamento è montata su l'alta pressione che si quindi si trova a 30 centimetri dal compressore Non si può spostare un po'?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kilopiko Inserita: 9 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2013 (modificato) allora io non ho parlato di nessun vantaggio di questo sistema!! venerdi sera lo stelo della valvola di sbrinamento a ceduto quindi ho sostituito le due valvole con valvole identiche come misura temporanea lunedi mattina misureo con termometro infrarossi la temperatura della valvola di sbrinamento e poi vi documentero con foto le valvole dannegiate Modificato: 9 novembre 2013 da kilopiko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 9 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2013 No no lo so, era solo per dire che di impianti come il tuo ne abbiamo già sentito parlare, e che a titolo personale ci tenevo a ribadire che mai e poi mai IO ho messo in dubbio la loro efficienza, e poi dato avevi detto che il "tuo" non è come quello di cui abbiamo dibattuto, se invece avessi una mezz'ora del tuo tempo per rileggere tutta la lunghissima discussione troverai invece parecchie analogie, anzi è praticamente identico, solo che l'altro è comandato da un termostato, il tuo da un timer. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 10 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2013 Non so se hai letto, sul datasheet c'è scritto 105°C max con picchi di 120 durante lo sbrinamento. Mah, forse sei dentro al pelo.. La 1049/7 ha caratteristiche leggermente superiori 110 e 130 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 10 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2013 Che sbadato tu avevi scritto 70 e 100°C Io chiamerei la Castel Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 10 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2013 Comunque ci sono delle valvole di non ritorno? Parecchi impianti a sbrinamento con gas caldo forse per risparmiare non le mettono, ma servono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kilopiko Inserita: 10 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2013 per il funzionamento a timer specifico alcuni dati il controllo della temperatura inserisce delle scale con dei tempi on off in base alla temperatura di uscita io non ho creato il sistema ma lo sto solo riparando quindi alcuni funzionamenti per me sono oscuri domani devo intervenire in cella per controllare un problema alle resistenze di sbrinamento voglio controllare dove sono posizionate le sonde di temperatura comunque leggero il forum che mi avete segnalato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 10 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2013 Sarebbe interessante un parere di Livio, che so essere esperto in regolazioni, di sapere che tipo di controllo è questo, in altre parole che vantaggio c'è rispetto ad un controllo istantaneo di livello, con uno che inserisce delle scale con dei tempi on off in base alla temperatura di uscita e che tempo di retroazione può avere uno di questo che descrivi tu, cioè come può reagire alle variazioni istantanee molto rapide. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 11 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2013 domani devo intervenire in cella per controllare un problema alle resistenze di sbrinamento Ma non è a gas caldo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kilopiko Inserita: 11 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2013 secondo me non c'è nessun tipo di vantaggio a parte che non necessita il contenitore di liquido che di solito è un aggiunta di spes per il collaudo in oltre il tipo di valvola 032F1217 danfoss viene usata come valvola modulante che in realta modula mediante tempi on off tutta l'elettronica è creata dalla micheletti la quale con la scheda riesce a controllare tutte le esigenze di gestione di una cella avevo postato il link della descrizione funzionamento ma credo sia stato rimosso comunque torniamo al mio problema che a questo punto è diventato nostro!!! stamattina ho dovuto sostituire nuovamente la valvola dello sbrinamento nuovamente stelo perforato , pero la guarnizione era buona 25kg di gas spariti!!! controllo bene la perforazione e noto che si tratta di scarica elettrica causata da una perdita di isolamento del solenoide maledetti solenoidi a 220v io sompre preferito il 24 o 48 v proprio per evitare i problemi su gli aux comunque sostiuito la valvola fatto vuoto, ( test con azzoto rimandato per problemi di tempo) ricarica impianto e messa in servizio tutto bene l'impianto funziona a questo punto ho misurato la temperatura del gas galdo per lo sbrinamento aime avevo preso un abbaglio 70 gradi max e quindi qui si spiega tante cose perche secondo me la guarnizione della danfoss e la membrana vanno sostituite annualmente se si fa 3 sbrinamenti giornalieri !! quindi mi rimane il problema della valvola di regolazione attualmente viene ustata questa 032F1217 danfoss e vorrei usare una valvola piu adatta visti i continui on offscusa DavidOne71 è vero che la cella è gas caldo ma io pensavo si trattasse delle resistenze delle vasche di scolo in realta era il solenoide che mi dava problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista Carpi Inserita: 11 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2013 e quindi qui si spiega tante cose perche secondo me la guarnizione della danfoss e la membrana vanno sostituite annualmente se si fa 3 sbrinamenti giornalieri !! Ho degli impianti di oltre 10 anni con sbrinamento a gas caldo e non ho mai dovuto cambiare una guarnizione o la membrana... Forse la valvola che usi non è delle più adatte, prova a guardare queste, per lo sbrinamento sono il top, http://www.danfoss.com/Italy/Products/Categories/List/RA/Solenoid-Valves/Solenoid-Valves-Fluorinated-Refrigerants/EVR-normally-closed-NC/EVR-2-EVR-25-NC-copper-solder-connections-without-coils/644dbce7-9685-45d1-afca-c58b2983fc4a.html altrimenti guarda quelle dell'alco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kilopiko Inserita: 11 novembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2013 sicuramente sono migliori prendero in esme anche come espansione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2013 Scusa se insisto ma una telefonata la farei, meglio di loro che le costruiscono e ti sapranno dire anche per la PWM. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora