renee69 Inserito: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserito: 27 dicembre 2013 Salve a tutti, chiedo un consiglio su un problema che affligge il mio impianto Daikin Trial Split. Quando attivo una sola unità interna l'impianto funziona regolarmente. Se attivo un'altra unità (o tutte e tre insieme) per qualche minuto funzionano tutte insieme, poi inspiegabilmente e senza alcun motivo la ventilazione di una di queste si ferma e rimane come in stand-by (led verde acceso) per un paio di minuti per poi riprendere a funzionare senza problemi. Dopo qualche minuto il problema si ripete. Nessun messaggio di errore dalle unità interne. Suggerimenti, consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 scarsità di refrigerante o unità esterna sottodimensionata rispetto alle unità interne. modello esatto ui ue e anno installazione,grazie. fai check da telecomando e verifica se vi è segnalazione errore,trovi la procedura verso la fine del manuale utente con i rispettivi codici anomalia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 Unità esterna 3MXS52E unità interne 2 FTXS25K + 1 FTXS35K da telecomando nessuna segnalazione di errore da nessuna unità interna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 ue sottodimensionata per l'uso simultaneo,prova assieme le due 25,se non hai problemi il refrigerante è a posto. per usarle tutte assieme o metti una ventilazione medio bassa oppure in automatico impostando però una temperatura di confort non alta,provale a 20-22 gradi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 Il problema compare anche con le due 25 assieme. L'impostazione è sempre in Automatico con temperatura impostata sui 21°C . Quello che è strano è che singolarmente le unità interne vanno perfettamente. Mentre funzionano insieme la temperatura dell'aria in uscita dalle unità è calda da entrambe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) impostale entrambe alla stessa temperatura e quando capita che si "iberni" alza la temperatura impostata in quella unità interna e vedi se si riprende subito la questione è questa...nei multi quando una unità interna arriva al set point il ventilatore passa a una velocità estrabassa non selezionabile dall'utente e questa spesso butta fuori pochissima aria calda che però tiene al caldo il sensore di temperatura Modificato: 27 dicembre 2013 da Erikle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 Anche questa prova ho già fatto ma l'unità non si riprende subito, resta ferma senza reagire al cambio di setpoint. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 per curiosita la temperatura esterna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) quando la batteria interna sale a 42 gradi le macchine danno il consenso alla partenza del ventilatore,di conseguenza quando la sonda legge una temperatura inferiore la ventilazione viene bloccata,molto probabile abbia perso refrigerante e la temperatura in batteria viene meno,singolarmente il refrigerante è sufficiente e questo blocco non avviene. quando le hanno installate? lunghezza tubazioni? Modificato: 27 dicembre 2013 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 temperatura esterna 6°C, installate quest'anno (non da centro autorizzato daikin), lunghezza totale tubazioni circa 50 mt. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 Quindi potrebbe essere una leggera mancanza di refrigerante? Questo comportamento anomalo può verificarsi anche in raffreddamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 Il dubbio è che la temperatura dell'aria in uscita dall'unità è calda quando questa "ibernazione" avviene. Credo che la temperatura della batteria sia ben superiore ai 42°C del consenso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) è stato fatto il reintegro per il metraggio aggiuntivo? Modificato: 27 dicembre 2013 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 No, non credo anche perchè da specifiche daikin della macchina la lunghezza max accettata in totale è proprio di 50 mt. Ma non potrebbe essere un problema di natura elettrica/configurazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 (modificato) probabilmente ti manca del gas, anche se la lunghezza massima che accetta la macchina è di 50 mt solitamente (mi sfugge daikin nello specifico) il gas presente è sufficente per meno tubazione del totale solitamente si è tra i 20/30 mt Ma non potrebbe essere un problema di natura elettrica/configurazione ? potrebbe anche essere ma non si sa se manca l'aggiunta, io partirei da quello Modificato: 27 dicembre 2013 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 27 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2013 Grazie per le info, per curiosità quanti grammi di R410A andrebbero aggiunti ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2013 la lunghezza massima tubazioni è di 45ml ma la precarica di fabbrica è per 30ml. moltiplica l'eccesso per 20 grammi metro,mancano 400 grammi di refrigerante,strano non vada in blocco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2013 la prima cosa è sicuramente mettergli a posto la carica di gas (io per deformazione penso sempre di default che le cose siano state fatte bene) poi con 2 unità interne dovrebbe andare senza problemi COn tutte e 3 e temeprature esterne rigide sarà sicuramente (l'unità esterna) sottodimensionata ma puoi provare a imporre la velocità minima sulle unità interne in questo modo potrebbe reggere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renee69 Inserita: 28 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2013 Grazie a tutti per le informazioni, ora dovrò contattare l'installatore per risolvere il problema . Probabilmente non è abbastanza scarico per generare allarmi ma la macchina sicuramente ne soffre. Meglio tenerla ferma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora