axel10 Inserito: 25 marzo 2014 Segnala Inserito: 25 marzo 2014 Salve a tutti, sono in procinto di rifare l'impianto elettrico di casa e vorrei condividerlo con voi in modo da ricevere qualche consiglio dai più esperti. Contratto enel da 4,5 o 6 Kw Trifase in base alla potenza della pompa di calore, quindi dimensionerò tutto per 6 in modo da essere a posto anche per il futuro. Avendo a disposizione parecchi mtd della bticino 8813, ho pensato di fare un impianto con selettività orizzontale e facile ricerca del guasto. Generale protezione cavo 4x10 mmq : mgt 4x40A valle contatore quadro interno appartamento con generale pdc mtd 4x16A o 4x10A a seconda della potenza e poi a seguire tutte le utenze di casa monofase opportunamente ripartite sulle 3 fasi con bticino 8813 2x10 e 2x16A tutte in partenza a monte del contatore. Quindi si avrà tutti mtd: 4x40A 4x16A pdc 2x16A prese linea 4mmq 2x10A luci linea 2,5mmq 2x20A prese cucina (piano ad induzione) linea 4mmq 2x10 prese elettroniche linea 4mmq 2x10 luci esterne linea 2,5mmq 2x16 garage linea 4mmq Questo è quello che vorrei fare, cosa ne pensate? Avete qualche consiglio per migliorare l'impianto? Una cosa volevo chiedervi ma i bticino 8813 differenziano lo scatto della protezione mgt o diff.? grazie a tutti Axel
Elettroplc Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 La fornitura trifase è dettata solo da 6kW a salire. Penso che dovresti assocaire un interruttore sezizoantore 4X63A nel centralino, poi nella parte alta poni le utenze trifase, e nella parte bassa le monofasi. Adotterei moduili associabili 2P+2P e 4P+4P Magnetotermico+differenziale . Tieni conto di eventuali carichi trifase puri senza neutro. Il cavo montante : tipo FG7 4x10mm2 ..un bel cavone...poi il primo MT - quello del montante - deve avere un potere di interruzione Icc di 6KA monofase - in trifase mi pare 10KA e costa. Per il resto porrei dei sotto-sezionatori per la parte trifase e monofase. Il fondo quadro, deve essere dettato per la barra EQP ed ilc avo CT/PE. Ricorda che, i moduli 2P monofase devono essere del tipo con il Neutro NA; Il neutro si deve aprire in ritardo e chiudere in anticipo rispetto alla fase...occhio.!!! Adotta morsettiere ripartitrici tetrapolari - evita i ponticelli tra modulo e modulo... buon lavoro.
vincenzo-i89 Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 quadro interno appartamento con generale pdc mtd 4x16A o 4x10A a seconda della potenza e poi a seguire tutte le utenze di casa monofase opportunamente ripartite sulle 3 fasi con bticino 8813 2x10 e 2x16A tutte in partenza a monte del contatore. Quindi si avrà tutti mtd: 4x40A 4x16A pdc 2x16A prese linea 4mmq 2x10A luci linea 2,5mmq 2x20A prese cucina (piano ad induzione) linea 4mmq 2x10 prese elettroniche linea 4mmq 2x10 luci esterne linea 2,5mmq 2x16 garage linea 4mmq Axel Se non ho capito male installi differenziali a monte di altri differenziali...Quelli a monte devono essere selettivi rispetto quelli a valle... A quel tipo di mtd (...8813...di bticino) puoi capire se interviene la parte differenziale se appare una finestrella di colore blu o gialla, se non ricordo male...In caso contrario interviene la parte magnetotermica...
axel10 Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Ok ricapitolo e aggiorno: Mgt 4x63A generale dopo contatore Mgt 4x50A generale arrivo cavo mgt+diff 4x16A 30mA pdc mgt+diff 4x40A 500mA generale monofasemtd 2x16A 30mA prese linea 4mmqmtd 2x10A 300mA luci linea 2,5mmqmtd 2x20A 30mA prese cucina (piano ad induzione) linea 4mmqmtd 2x10 30mA prese elettroniche linea 4mmqmtd 2x10 300mA luci esterne linea 2,5mmqmtd 2x16 30mA garage linea 4mmq Posso migliorare qualcosa? Come selettività credo sia a posto, al massimo il generale monofase potrei sostituirlo con un 300mA selettivo. che ne dite?
del_user_155042 Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) mtd 2x20A 30mA prese cucina che ne dite? che in alcune cose hai esagerato con la sezione , e questo "schema" a me personalmente non piace per niente. e poi a cosa ti serve il 63 A per 6kW trifase ..?? e perché il 50 A ..??? perché la linea luci da 300mA ..??' ecc.. ecc... Modificato: 26 marzo 2014 da bypass
axel10 Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Il generale è un po esagerato perchè volevo già predisporre l'impianto per eventuali 10 Kw, anche se forse è comunque esagerato... In effetti facendo 2 conti basterebbe un 20 A ... La linea luci l'ho messa da 300mA perché metterò qualche alimentatore elettronico e voglio evitare scatti saltuari del differenziale.. Dimmi bypass come struttureresti tu l'impianto, ho scritto proprio per avere qualche consiglio su come impostarlo. grazie
fraandco Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 La linea luci l'ho messa da 300mA perché metterò qualche alimentatore elettronico e voglio evitare scatti saltuari del differenziale.. si ma cosi' facedno non è regolare allora metti un 30 A immune
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 allora metti un 30 A immune Così sei sicuro che non interverrà mai......
axel10 Inserita: 27 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2014 (modificato) Ok, Ho letto le modifiche del 2012 alla cei 64-8 e vi ripropongo l'impianto in base alla mia interpretazione considerando che la casa rientra in un impianto di livello 2 da 120 mq: Fornitura enel 6Kw mgt protezione cavo fg7 4x10mmq 4x40A (per soddisfare la norma protezione cortocircuito tra monte e valle x 1,28) Arrivo cavo spd tipo 2, mgt 4x32A generale centrale termica 4x16A 30mA con le utenze della pdc sotto generale appartamento 4x20A 300mA selettivo e poi tutte le zone prese 10-16A mtd 2x16A 30mA prese elettronica mtd 2x16A 30mA prese esterne mtd 2x16A 30mA prese cucina mtd 2x16A 30mA luci mtd 2x10A 30mA (magari di tipo A) luci emergenza mtd 2x10A 30mA luci esterne mtd 2x10A 30mA Tutte le linee prese da 4mmq, le luci da 2.5mmq. Che ne pensate? grazie Axel Modificato: 27 marzo 2014 da axel10
fraandco Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 (modificato) secondo me è nelle prese elettronica che potresti mettere l'a nelle luci... mah che luci devi mettere ? Modificato: 27 marzo 2014 da fraandco
del_user_155042 Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Utenti PLC Forum + 90 messaggi Inviato Oggi, 11:50 Ok, Ho letto le modifiche del 2012 alla cei 64-8 e vi ripropongo l'impianto in base alla mia interpretazione considerando che la casa rientra in un impianto di livello 2 da 120 mq: Fornitura enel 6Kw mgt protezione cavo fg7 4x10mmq 4x40A (per soddisfare la norma protezione cortocircuito tra monte e valle x 1,28) Arrivo cavo spd tipo 2, mgt 4x32A generale centrale termica 4x16A 30mA con le utenze della pdc sotto generale appartamento 4x20A 300mA selettivo e poi tutte le zone prese 10-16A mtd 2x16A 30mA prese elettronica mtd 2x16A 30mA prese esterne mtd 2x16A 30mA prese cucina mtd 2x16A 30mA luci mtd 2x10A 30mA (magari di tipo A) luci emergenza mtd 2x10A 30mA luci esterne mtd 2x10A 30mA Tutte le linee prese da 4mmq, le luci da 2.5mmq. Che ne pensate? Cosi è un altra cosa una precisazione: MTD protezione cavo fg7 4x10mmq 4x40A 300mA tipo A selettivo S, ( prepara 150 euro) Generale MT 4x32A a valle tutto in parallelo (selettività orizzontale) compera una morsettiera da guida Din. Spd tipo 2 centrale termica 4x16A 30mA con le utenze della pdc sotto solo MT prese 10-16A mtd 2x16A 30mA prese elettronica mtd 2x16A 30mA -tipo A prese esterne mtd 2x16A 30mA prese cucina mtd 2x16A 30mA luci mtd 2x10A 30mA Si , Hpi , ecc. luci emergenza mtd 2x10A 30mA Si ,Hpi , ecc . luci esterne mtd 2x10A 30mA
Elettroplc Inserita: 28 marzo 2014 Segnala Inserita: 28 marzo 2014 Cosi è un altra cosa una precisazione: MTD protezione cavo fg7 4x10mmq 4x40A 300mA tipo A selettivo S, ( prepara 150 euro) Generale MT 4x32A a valle tutto in parallelo (selettività orizzontale) compera una morsettiera da guida Din. Spd tipo 2 centrale termica 4x16A 30mA con le utenze della pdc sotto solo MT prese 10-16A mtd 2x16A 30mA prese elettronica mtd 2x16A 30mA -tipo A prese esterne mtd 2x16A 30mA prese cucina mtd 2x16A 30mA luci mtd 2x10A 30mA Si , Hpi , ecc. luci emergenza mtd 2x10A 30mA Si ,Hpi , ecc . luci esterne mtd 2x10A 30mA Quoto...così va meglio..
axel10 Inserita: 28 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2014 Il selettivo potrei anche installarlo sul generale 4x32A dove arriva il cavo, in caso di scatto sarebbe più comodo, il cavo sarebbe comunque protetto dal Mgt.. no? L'spd non fa differenza se collegato prima o dopo del generale quadro 4x32?
Elettroplc Inserita: 28 marzo 2014 Segnala Inserita: 28 marzo 2014 (modificato) Con una fornitura trifase da 3kW, sempre che sia posta in opera, paghi una quota fissa maggiore senza averne vantaggio pratico...La quoto quando si sceglie la taglia 8 o 10kW in residenziale. Modificato: 28 marzo 2014 da Elettroplc
del_user_155042 Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 (modificato) , in caso di scatto sarebbe più comodo stai sereno, cosi come configurato l'impianto il differenziale in questione non scatta inutilmente ,, perche la somma totale delle singoli correnti differenziali (Id - intervento) a valle non supera quella del generale che è anche selettivo ed immune ,,, . L'spd non fa differenza se collegato prima o dopo del generale quadro 4x32? mettilo a valle del 4x32 Modificato: 29 marzo 2014 da bypass
del_user_155042 Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 (modificato) MTD protezione cavo fg7 4x10mmq 4x40A 300mA tipo A selettivo S , immune (Si ,Hpi , ecc) Modificato: 29 marzo 2014 da bypass
Carlo Albinoni Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 si ma cosi' facedno non è regolare Nei locali ordinari non esiste alcun obbligo del differenziale da 30 mA per le luci fisse, anche se si fa spesso così.
vinlo Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Ciao Carlo, ""locali ordinari" inteso come civile abitazione, giusto?
fraandco Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 perchè ? le luci non possono disperdere ?
del_user_155042 Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 le luci non possono disperdere ? si che possono disperdere , specialmente un aplique con corpo in metallo , come ci proteggiamo dai contatti indiretti ..??? o faretti a pavvimento o parete con il corpo in metallo e alimentazione lapada led 230 v ..???
del_user_155042 Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 non esiste alcun obbligo del differenziale da 30 mA Se no esiste obbligo significa che non cè neanche il divieto, giusto ..???
Carlo Albinoni Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 perchè ? le luci non possono disperdere ? Certo che sì (se sono in classe 1) ma segui le regole generali, per esempio un differenziale coordinato con la resistenza di terra, non necessariemente il 30 mA. Il differenziale da 30 mA è richiesto per i bagni, le prese e qualche altro caso.
fraandco Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 obbligatorio o no io li metterei anche nel caso di punti luce anche perchè se a qualcuno viene l'insana idea di derivare dalla linea luce qualche presa volante ausiliaria automaticamente ci si espone a pericoli
vinlo Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Si, ma questo esule le responsabilità dell' installatore. in teoria, un privato, non potrebbe mettere mano a modificare un impianto.
fraandco Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 il buon senso deve comunque prevalere alle questioni burocratiche: c'e' anche un discorso etico volendo
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora