notte Inserito: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 7 luglio 2014 Buonasera devo collegare un generatore sincrono trifase a 400v della potenza di 1000kw ad un trasformatore innalzatore che provvederà a portare tale tensione a 15kv per essere collegato in parallelo alla rete elettrica. il generatore è condotto da una turbina a vapore con tutti i suoi accessori, di cui io non mi occupo. il fornitore del generatore mi dice che devo collegare il centrostella del generatore a terra. il costruttore del trasformatore mi dice che l'avvolgimento primario (il mio in bassa tensione a 400v) è a stella con il neutro tirato fuori ed il secondario (in media tensione) a 15kv è invece collegato a triangolo. la domanda è è corretto mettere a terra sia il centrostella del generatore, sia il centrostella del trasformatore. inoltre siccome tra generatore e trasformatore c'è una connessione rigida in barra di rame, senza sezionamento e protezioni, vorrei invece inserire un relais con TA che mi faccia almeno la protezione 50 e 51. ma nel caso di guasto sul trasformatore verso terra, così collegato, le protezioni 50 e/o 51 intervengono? non posso mettere un TA omopolare perchè il sistema di sbarra ha dimensioni notevoli quindi non posso realizzare la protezione 50n e 51n. potete darmi un consiglio se questa cosa può andare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 (modificato) il fornitore del generatore mi dice che devo collegare il centrostella del generatore a terra il costruttore del trasformatore mi dice che l'avvolgimento primario (il mio in bassa tensione a 400v) è a stella con il neutro tirato fuori vorrei invece inserire un relais con TA che mi faccia almeno la protezione 50 e 51. Il progettista cosa dice ? O sei tu ..?? Porti il centro stella del generatore al centro stella del trafo .Poi metti a terra da entrambe le parti. la protezione 50 e 51 Per forza ! nel caso di guasto sul trasformatore verso terra, così collegato, le protezioni 50 e/o 51 intervengono? Ma fai tu il progetto .?? Per guasti a terra ti serve il 51N , il 50 immediato e 51 a tempo inverso possono anche intervenire per guasto a "terra" , ma non è questo il loro scopo . Modificato: 7 luglio 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notte Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 ciao bypass, grazie intanto che ti sei interessato no, non c'è progettista il fornitore del generatore si ferma lì .. il fornitore del trasformatore si ferma lì .. e nel mezzo ci sono io che devo collegarli .... e quindi devo fare anche il progettista, anche se non sarebbe proprio il mio ruolo ora per essere più chiari riguardo alla situazione, c'è una situazione esistente con un vecchio gruppo turbina - generatore - trasformatore, funzionante, ma che deve essere sostituito per raggiunti limiti di eta.. dovrà essere sostituito quindi il gruppo turbina - generatore che avrà un fornitore che si occuperà dell'automazione della turbina e della gestione del parallelo con la rete con le misure ecc. ecc. dovrà anche essere sostituito anche il vecchio trasformatore in olio con un nuovo in resina e che ha un altro fornitore ora i collegamenti tra generatore e turbina sono rigidi, in barra di rame, contenuta in una specie di cassone che siccome adesso sta girando, non ho il cuore di aprire per vedere come sono i collegamenti, ma a prescindere dalla situazione attuale, mi interessava capire per la nuova situazione. ecco questa è la situazione ma puoi dirmi qualcosa riguardo il neutro e le protezioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 un generatore sincrono trifase a 400v della potenza di 1000kw ad un trasformatore innalzatore che provvederà a portare tale tensione a 15kv per essere collegato in parallelo alla rete elettrica non entro in merito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 e nel mezzo ci sono io che devo collegarli Non scherzare con 1MW senza progetto . Servono schemi di collegamenti , calcoli , ecc.. Trafo in resina e automazione e taratura centralina termometrica. Senza entrare in MT , poi da li altre cose ...... Curve di intervento del 51 e tarature .51 N e tarature , eventuale riarmi automatici , 1000 ALTRE COSE IMPORTANTI da verificare . Io non lo avrei il coraggio per farlo ,,,,,,,,, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notte Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 ciao bypass veramente a me non sembra così complicato, e comunque, dopo tutti i discorsi e le situazioni, volevo solo sapere se era corretto mettere a terra sia il centrostella del generatore sia il centrostella del trafo e se le protezioni 50 e 51 mi intervenivano anche per guasto a terra del trafo. poi riarmi e automatismi non mi competono, c'è chi li gestisce (anche se non sarebbe un problema gestirli).scusa bypass non ci avevo fatto caso ma nel tuo post delle 22:43 (scusa non ho la padronanza del mezzo) mi dici che non entri nel merito..... come mai ? cos'è che non ti convince? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 per quanto riguarda il collegamento by pass e' stato fin troppo chiaro. forse a te invece non e' chiaro il rischio che corri se non fai eseguire un progetto a persona abilitata. anche perche' al primo controllo ti fermano l'impianto. quindi medita sul da farsi . forse collegare un generatore in BT ad un trasformatore elevatore in MT non e' complicato. COMPLICATO e' in caso di incidente giustificare la cosa davanti al magistrato. poi ovviamente sei libero di fare come meglio credi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notte Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2014 vedo ora quello che tu hai aggiunto.. ok per il collegamento dei centrostella tra loro ed a terra... per quanto riguarda la 50n e 51n purtroppo il toroide omopolare non riesco a metterlo sul sistema di sbarre che è imponente, mi servirebbe un toroide di almeno 80cm di diametro, è per quello che chiedevo se la 50 51 poteva intervenire ugualmente.. comunque ti ringrazio di cuore, trovare un persona che a quest'ora a ancora voglia di star a baccagliare non è facile grazie bypass buonanotte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2014 Scusami,ma Enel,non vi ha chiesto niente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliop Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2014 A prescindere da tutte le considerazioni sulla mancanza di un progetto,credo si possa usare la 51g con toroide posizionato sul collegamento del centro stella a terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notte Inserita: 12 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2014 buonasera a voi che vi siete interessati e vi ringrazio la cosa si sta chiarendo mano a mano che si va avanti ..... al momento pensiamo di mettere a terra solo il centrostella del generatore, e per quanto riguarda le protezioni sarà installato un relais elettronico della thytronic che avrà misure amperometriche con TA sulle tre fasi e sulla connessione a terra del centrostella del generatore.... come suggerisce Eliop, e che gestirà tutti gli allarmi configurabili per l'uso .... e ce ne è un po'.. per remo williams.... no, Enel al momento non c'entra nulla, tieni presente che questo è un impianto esistente, del quale non si aumenta nemmeno la potenza in gioco, si toglie il vecchio e si mette il nuovo, quindi per Enel non cambia nulla..... perchè le protezioni verso la rete sono esistenti, efficienti e certificate. buonanotte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2014 (modificato) Forum Card Member 1452 messaggi Inviato 07 luglio 2014 - 22:49 Quote Non scherzare con 1MW senza progetto . Servono schemi di collegamenti , calcoli , ecc.. Trafo in resina e automazione e taratura centralina termometrica. Senza entrare in MT , poi da li altre cose ...... Curve di intervento del 51 e tarature .51 N e tarature , eventuale riarmi automatici , 1000 ALTRE COSE IMPORTANTI da verificare . Io non lo avrei il coraggio per farlo ,,,,,,,,, Se per un Mw serve un consiglio....quando serve il progetto..? E' forse il caso di un grosso cantiere o cava, con impianto temporaneo ed elettrodotto in MT per alimentazione di grosse macchine operatrici..? Giusto per capire di cosa si stiamo parlando..? L'impianato dovrebbe essere inteso in questo modo: -- IL GE a vapore un TN-S fino al primario del trafo, mentre il secondario del trafo un IT. Modificato: 13 luglio 2014 da Elettroplc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2014 IL GE a vapore un TN-S fino al primario del trafo, mentre il secondario del trafo un IT. quale secondario.?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 IL GE a vapore un TN-S fino al primario del trafo, mentre il secondario del trafo un IT. Ho ipotizzato le fattispecie impiantistiche, altrimenti è inutile fare previsioni progettuali sulla condizione della messa a terra...prima bisogna capire con quale sistema si lavora... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 perchè le protezioni verso la rete sono esistenti, efficienti e certificate. se le protezioni sono esistenti si tratta solo di sostituire la macchina meccanicamente e fare le messe a punto del caso. in genere il centro stella è messo a terra passando per un TA di corrente. Le protezioni sono tipicamente standard per tipologia di macchina. Massima corrente statorica, corto circuito statorico, differenziale statore, corrente di terra, terra statore 0-80%, terra statore 100%, e ritorno energia attiva. (se ricordo bene). poi ci sono le protezioni rotore che fanno parte del gruppo di eccitazione e il sistema di parallelo. anche il sistema di eccitazione dovrà essere verificato con la nuova macchina, limiti rotorici e terra rotore. e altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notte Inserita: 16 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2014 buonasera a voi tutti che vi siete interessati in linea di massima Adelino Rossi, che ringrazio, ha centrato la questione. a lavoro ultimato, per chi di interesse farò un piccolo report di cosa è stato fatto grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 a me continua a sfuggire una cosa relativa ai primi post.... generatore sincrono sempre collegato al trafo.... scusate..ma vi sembra normale ? sto seguendo i vari post per capire... se era fatto cosi già una volta , frase tipica, e funzionava , non vuole dire che fosse fatto correttamente..... cioè era in parallelo gia prima il vecchio gruppo più o meno uguale ? Poi si è partiti male comunque, come aimè spesso capita, dove uno fa la cosa per cui è interessato e non guarda nemmeno gli altri , vedi il post 3.... Gli allarmi di un trafo ad olio sono ben diversi di uno in resina... Ma poi parliamo di un sincrono da 1 mega.... Volentieri se ti è possibile un report o alcune foto giusto per capire Grazie e buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 generatore sincrono sempre collegato al trafo al di la dei contenuti del post, quando ci sono generatori che hanno un proprio trasformatore di macchina, elevatore o riduttore è abbastanza normale collegarli (generatore-trafo) in modo rigido, ci si risparmia i costi di un quadro interruttore intermedio di potenza che non serve, l'interruttore di accoppiamento o di parallelo viene posta a valle del trafo di macchina. ma tutto dipende anche dallo schema unifilare e dalla filosofia del progetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2014 E' corretto Adelino , dipende anche da come si è collegati all'Enel....un interruttore può essere utilizzato di rincalzo... nel caso si debba avere un 400 cosi facendo , tagliando il parallelo in media, non hai a disposizione una tensione ausiliaria...ma bisognerebbe vedere lo schema dell'impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
notte Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2014 buongiorno Adelino sembra che abbia già visto il "mio" impianto..... per luigi invece, abbiamo un 110vdc da batterie, come tensione ausiliaria per tenere su tutto il sistema di alimentazione dei relais di protezione, sganci ecc. abbiamo poi un trasformatore mt/bt sempre connesso alla rete per tutti i carichi che stanno fuori dal sistema di cogenerazione quindi in ogni caso non si resta mai "al buio" comunque poi e ormai a settembre quando l'impianto sarà avviato, metterò in rete un report e qualche foto come mi chiedi saluti a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora