Vai al contenuto
PLC Forum


Cp343-2 In As-i - 3 o 4 uscite per nodo???


David.Stefanutti

Messaggi consigliati

David.Stefanutti

Devo realizzare un'applicazione di una rete As-i con la CP343-2.

I nodi AS-i sono composti da pacchi di EV Festo As-i

Il cliente mi dice che se si utilizza l'impostazione della CP con 64 nodi (As-iversione 2.2 mi sembra...)

non si riescono a pilotare più di 3 uscite alla volta. :huh:

Qualcuno sa qualcosa???

Grazie

:D:D:D

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 years later...

Sono stato incaricato di eseguire il progetto di un bar interrato.

Nel bar è compresa una cucina con potenza termica 105 kW anch'essa interrata (quindi non c'è la prativa dei vigili del fuoco)

La cucina non ha areazione permanente ma è stato previsto un torrino di estrazione. (e' ammesso dalla norma?)

Nessuno ha fatto la classificazione delle zone rischio di esplosione.

Questo torrino dovrà avere delle sicurezze penso,( se va in guasto, o si rimane senza tensione )

Che caratteristiche deve avere l'impianto.. considerando che nessuno ha eseguito la classificazione delle zone rischio esplosione

Link al commento
Condividi su altri siti

Io mi informerei presso l'installatore degli impianti termici, se è previsto un progetto e se questo progetto prevede delle sicurezze per le apparecchiature ausiliarie....ma devi fare il progetto per il termico o per l'elettrico?

Modificato: da mzara
Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...