Vai al contenuto
PLC Forum


Scatta Differenziale A Valle Del Contatore


Messaggi consigliati

buonasera, vorrei sottoporvi un quesito: mio suocer abita in un condominio con circa 60 appartamenti, il suo ristrutturato da poco, tutte le volte che manca la corrente a causa dell'enel, gli salta il differenziale a valle del contatore posto nel locale contatore, stessa cosa che capita agli altri condomini che hanno ristrutturato da poco e che hanno anche loro un differenziale a valle del contatore, cosa che invece non accade al resto dei condomini che hanno impianti più datati con un MT al posto del differenziale. Interpellato l'elettricista che ha eseguito i lavori attribuisce il tutto ad un picco di tensione dell'enel, sconsiglia il differenziale autoripristinabile perchè asserisce che non sempre funziona, e consiglia di usare un MT al posto del differenziale(anche se quest'ultimo è previsto dalle norme in quanto le canalizzazioni fino all'appartamento attraversano zone comuni), voi che idea vi siete fatti e cosa ne pensate?

Link al commento
Condividi su altri siti


Carlo Albinoni

tutte le volte che manca la corrente a causa dell'enel, gli salta il differenziale a valle del contatore posto nel locale contatore, stessa cosa che capita agli altri condomini che hanno ristrutturato da poco e che hanno anche loro un differenziale a valle del contatore

Magari è un differenziale da 30 mA ?

Link al commento
Condividi su altri siti

l'elettricista che ha eseguito i lavori attribuisce il tutto ad un picco di tensione dell'enel, sconsiglia il differenziale autoripristinabile perchè asserisce che non sempre funziona, e consiglia di usare un MT al posto del differenziale(anche se quest'ultimo è previsto dalle norme in quanto le canalizzazioni fino all'appartamento attraversano zone comuni)

Uhm...quindi l'elettricista propone di contravvenire alle norme di installazione...wow :)

Se come dice carlo quello è un differenziale da 30mA la soluzione potrebbe essere sostituirlo con un differenziale da 300mA di tipo Selettivo (sempre verificando che non serva altre zone tipo cantina/garage dove non ci sono protezioni differenziali 30mA dedicate)... Sostituire il differenziale con un MT è mettersi una fetta di salame sugli occhi e non è nemmeno possibile farlo a norma....

Link al commento
Condividi su altri siti

Carlo Albinoni

Si possono mettere tutti differenziali che si vuole alla base del montante, male non fanno (purchè selettivi).

Però il differenziale serve se ci sono masse (o in luoghi a maggior rischio di in caso di incendio).

Negli altri casi il differenziale non serve per sanare un impianto non a regola d'arte.

Link al commento
Condividi su altri siti

grazie per le vostre risposte, non posso darvi delle indicazioni più precise perchè non sono sul luogo, ne chiederne a mio suocero che è avanti con gli anni, di sicuro so che la sua linea serve solo il suo appartamento in quanto non ha box o garage; magari la prossima volta che vado a trovarlo mi faccio un giro nel locale contatori per farmi un'idea più precisa della questione, così se riesco aggiorno anche questo post.

Se come dice carlo quello è un differenziale da 30mA la soluzione potrebbe essere sostituirlo con un differenziale da 300mA di tipo Selettivo

mi potresti spiegare meglio il discorso del differenziale selettivo, sarebbe a dire che sono ritardati?

Link al commento
Condividi su altri siti

mi potresti spiegare meglio il discorso del differenziale selettivo, sarebbe a dire che sono ritardati?
Esattamente, hanno un ritardo all'intervento definito dalla norma di prodotto. Si utilizzano per realizzare la selettività degli interventi che viene ottenuta grazie alla corrente di intervento superiore (300mA contro 30mA) e dal ritardo all'intervento.
In caso di guasto differenziale in un impianto con a monte differenziale 300mA Selettivo e a valle un 30mA Istantaneo scatterà prima quello a valle evitando così che l'intero impianto che si sviluppa sotto il differenziale 300mA Selettivo venga messo KO.
Link al commento
Condividi su altri siti

Carlo Albinoni

Si utilizzano per realizzare la selettività degli interventi che viene ottenuta grazie alla corrente di intervento superiore (300mA contro 30mA) e dal ritardo all'intervento.

Aggiungo che, se si tratta di impianti nuovi, il differenziale alla base del montante, se esiste, deve essere selettivo per norma.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 3 weeks later...

Magari c'è collegata qualche bobina di sgancio a mancanza di corrente :whistling: :whistling:

Di solito si mette una bobina di questo tipo per pulsanti di sgancio...non credo che in un condominio ci possa essere questa esigenza sul differenziale generale.....

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...