Vai al contenuto
PLC Forum


Pompa Trifase 1500Watt


Messaggi consigliati

Inserito:

buona giornata a tutti. la pompa pesca a circa 75 metri e viene azionata tramite pressostato. la mia domanda è questa: ho un termico che va da 1,5 a 4 amper e, non sono sicuro se posso usarlo. facendo 1500 diviso 380 viene 3,94A qyindi questo termico sarebbe al limite. io penso che essendo un carico induttivo devo fare: 1500 diviso 380 uguale 3,94 poi 3,94 diviso 1,73 e viene 2,28 poi 2,28 diviso 0,8 che viene 2,85 quindi se l'assorbimento è 2,85 amper questo termico lo posso impostare su 3amper. cortesemente qualcuno può darmi conferma? grazie.


Inserita:

Non fai prima a leggere l assorbimento tramite una pinza amperometrica?

Inserita:

grazie per avermi risposto. ho il tester però non è adatto per tale misurazione. grazie

Inserita:

il termico va tarato alla corrente nominale di targa del motore, la misura della pinza amperometrica ti da si una buona indicazione ( sempre che la pompa stia lavorando correttamente) ma il riferimento corretto è il dato di targa.

facendo 1500 diviso 380 viene 3,94A qyindi questo termico sarebbe al limite. io penso che essendo un carico induttivo devo fare: 1500 diviso 380 uguale 3,94 poi 3,94 diviso 1,73 e viene 2,28 poi 2,28 diviso 0,8 che viene 2,85

Scusa questo 0,8 che hai tirato fuori cosa è?? Rendimento motore o cos phi?

Secondo me ti conviene tirare su la pompa e verificare i dati di targa e su quello regoli il termico del motore

ciao

Mirko Ceronti
Inserita:

Ponendo un arbitrario cos-Fi di 0,8 ed un altrettanto valore arbitrario di rendimento, avremo che :

">http://I-Motor.jpg

Saluti

Mirko

Inserita:

molte grazie mirco sei forte. ciao

Inserita:

Ponendo un arbitrario cos-Fi di 0,8 ed un altrettanto valore arbitrario di rendimento

Giustamente come dice Mirko i valori di cos phi e rendimento sono arbitrari...

Mirko una domanda: ma non dovresti considerare 400 V come valore di tensione al posto di 380 V in quella formula I= P / V*cos phi*rad3*rendimento

Mirko Ceronti
Inserita:
Mirko una domanda: ma non dovresti considerare 400 V come valore di tensione al posto di 380 V in quella formula I= P / V*cos phi*rad3*rendimento

Certo, ma io mi sono rifatto ai dati esposti da Nicolaenne :smile: nel suo primo post.

Il fatto che la tensione sia a 400 Volt, non è affatto e sempre vero, dove lavoro io ho ancora la 380, ed infatti tutti i miei calcoli che svolgo sul Forum si rifanno sia alla 220 che alla 380, perchè che ne dicano le normative, le direttive, le Cavolate Europee e quant'altro, quello con cui dobbiamo fare i conti, non sono i valori presunti, ma quelli effettivi.

Ora, io penso che se Nicolaenne ha palato di 380, è perche questa si ritrova come valore, se poi è stato un errore, e la tensione invece è di 400 Volt, allora potrà sempre ripetere il calcolo della formula usando 400 e non 380.

Saluti

Mirko

Livio Orsini
Inserita:

E' comunque un errore del 5%, che è inferiore alla tolleranza di fornitura (+/- 10%) e a quella di legge (+/- 15%).

Inserita:

comunque per l'impostazione del valore del termico io avrei tirato su la pompa e controllato i dati di targa e in base a quelli imposto il valore di intervento.

da un motore all'altro i valori di cos phi e rendimento cambiano.

come sempre Mirko preciso e competente :thumb_yello:

ciao

Inserita:

ciao a tutti. la tensione misurata è 380volt anzi ICE mi segna 380 mentre l'altro digitale mi segna 375. tirare fuori la pompa ad una simile profondità per leggere i valori di targa è una spesa abbastanza grossa quindi questa ipotesi è sicuramente da scartare. si rischia anche di trovare i valori di targa corrosi dall'acqua. ancora grazie a tutti.

Inserita:

più che spesa grossa servirebbo muscoli...

Da poco me ne è capitata una a 95 metri figurati il peso della pompa +cavi + il tubo pieno d'acqua. Tre persone un oretta di lavoro e la pompa era fuori.

Considerando i dati che hai scritto tu potresti ricavare l'assorbimento con la formula scritta da Mirko, dopo sarebbe meglio fare una misura con una buona pinza amperometrica confrontando i valori. Occhio che se la pompa lavora "fuori curva" il valore dell'assorbimento cambia dal suo valore nominale

ciao

Inserita:

molte molte grazie Traliccio AT per le tue risposte. ho capito voi avete tirato la pompa in tre e, sicuramente tre persone giovani. noi siamo due vecchi e una donna ed anche per questo chiediamo aiuto ai più giovani ed ai più generosi e la la voglia di dare qualche utile consiglio a chi lo chiede. farò uso delle formule inviatemi dal buon Mirko. comunque hai dato buoni consigli peccato che alcuni la vecchiaia non permette di metterli in pratica. ciao e ancora grazie.

Inserita:

ho capito voi avete tirato la pompa in tre e, sicuramente tre persone giovani

E si.. :smile:

Comunque se non si ha la possibilità di tirarla fuori è comunque un buon metodo che si avvicina al valore reale

Detto questo buon lavoro :thumb_yello:

  • 2 weeks later...
Inserita:

molte grazie a tutti. questo termico al momento non ha dato nessun prolema. la pompa si usa spesso, è tutto ok.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...