Gloria Inserito: 3 febbraio 2006 Segnala Inserito: 3 febbraio 2006 Salve a tutti,per eliminare il costo di un misuratore di portata mi e' stato chiesto di calcolare la portatautilizzando l'amperaggio del motore; leggendo da un trasfo amperometrico con uscita 4-20 mA.Osservando le curve potenza-prevalenza-portata mi sono resa conto che servira' almeno un ulterioretrasduttore di pressione sulla mandata della pompa.Qualcuno ha gia' realizzato una simile applicazione???Ciao Gloria
Mario Maggi Inserita: 3 febbraio 2006 Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 Ciao Gloria, il liquido e' acqua? Parli di una pompetta di piccola potenza o di una grossa pompa?La pompa e' a velocita' fissa? Di che tipo e' la pompa, centrifuga o volumetrica a pistoni o a lobi o peristaltica? Il motore di che tipo e'? Ciao Mario
Livio Orsini Inserita: 3 febbraio 2006 Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 Se il motore è in alternata leggendo la sola corrente puoi calcolare, tuttal più, la potenza apparente assorbita. Per calcolare la potenza reale assorbita è necessario conoscere anche il valore di cosenphi. Se poi il motore è controllato da inverter è necessario conoscere anche il valore efficace della tensione applicata. COn tutto questo puoi arrivare a conoscere la potenza elettrica assorbita, non la potenza meccanica resa. Il rendimento non è costante ma dipende da alcuni fattori legati alla frequenza di lavoro, ai settaggi, etc.In conclusione non mi sembra una buona idea calcolare la portata in questo modo.
STEU Inserita: 3 febbraio 2006 Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 Aggiungerei pompa aportata fissa o variabile?
ETR Inserita: 3 febbraio 2006 Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 Non per scoraggiare la richiesta, ma inserendo tutte le variabili citate, mi sembra un pò più sempice andare a misurare la portata ... con qualche dato alla mano si può cercare il trasduttore con il giusto rapporto qualità-prezzo (liquidi o gas che siano)Ciao
Gloria Inserita: 3 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 Grazie per le tante risposte, ecco altre informazioni:Liquido processato: acqua surriscaldata a 121°CTipo di pompa: centrifuga a girante chiusaDati operativi: portata max 90mc/h, H max 20m (2.0Bar)Motore: 7,5Kw 1455 rpm 400/690 V con avviatore Sirius 3RWEfficienza (hydr.): 79,5%Al momento non dispongo di ulteriori informazioni.Saluti, Gloria
Livio Orsini Inserita: 3 febbraio 2006 Segnala Inserita: 3 febbraio 2006 Con questi dati puoi, al massimo, arrivare ad una stima relativa della portata. Comunque è sempre una misura molto, ma molto, imprecisa. Può servire solo per avere un'idea di massima della portata istantanea.
bellcar Inserita: 4 febbraio 2006 Segnala Inserita: 4 febbraio 2006 Ricavare la portata di una pompa dall' assorbimento del motore senza commettere errori enormi e' praticamente impossibile per i seguenti motivi:un motore a 4 poli da 7.5 kW ha una magnetizzante pari al 35-45% della corrente di targa, ovvero a vuoto puo' gia' assorbire 5/6 A.Il rendimento della pompa e quindi la potenza e la corrente assorbite variano al variare del punto di lavoro.con il passare del tempo le incrostazioni modificano la curva caratteristica della pompa pertanto i dati ricavati possono essere diversi.Le curve caratteristiche fornite dai costruttori presentano una tolleranza del 10-15%.Con tutte queste controindicazioni ti posso garantire (anche perche' ho gia' provato ) che al massimo con la corrente si puo' valutare se la pompa sta lavorando bene o se e' in cavitazione, con un errore del 30/40%.Possibili rimedi:usare un convertitore di potenza al posto della misura della corrente ( costa anche meno di un trasduttore di pressione), cosi' si evitano gli errori "elettrici" (cos-fi, variazioni della tensione ecc.)e si resta solo con le imprecisioni " idrauliche" dimezzando circa l' errore.Se proprio non si vuole abbandonare la misura della corrente, prova a usare il seguente sistema:misura della corrente a vuoto Io e considerarla pari alla magnetizzante trascurando le perdite meccaniche a vuoto, per es. 6A.Effettuare il seguente calcolo in base alla corrente misurata a carico Im:Pa=660V*Ia= 660*sqrt(Im^2-Io^2)esempio, Io= 6A, Im = 11A si ottiene Pa=6084 W.Moltiplicando per 0.9 /0.94 (rendimento elettrico del motore) si ottiene un apotenza all' albero di 5500 W, poi con la curva caratteristica si risale alla portata.Spero di essere stato sufficientemente chiaro.saluti bellcar
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora