Vai al contenuto
PLC Forum


S7300 E Modbus


sorecaro

Messaggi consigliati

Buonasera a tutti, ho un bel grattacapo e vorrei chiedere un consiglio.

Ho una cpu 3152DP che comunica con DCS tramite Modbus.

Alcune volte il DCS non vede la Cpu.

E' possibile controllare se la comunicazione modbus della cpu è stabile??

Link al commento
Condividi su altri siti


sei avaro di particolari. Se usa la cp 341 e' modbus RTU.
La comunicazione e' una relazione tra dcs e cpu tramite il cavo, dovresti verificare l'insieme, ha poco significato un controllo sulla sola cpu.
Le cause possono essere hardware o software. Spesso i software dei dcs hanno la funzione di analisi della qualita' della tag interrogata, altrimenti mettendoti con un pc al posto del dcs usando un'interfaccia rs485 e un tool come modscan puoi interrogare dei registri e verificare se arrivano.

Link al commento
Condividi su altri siti

fatto tempo fa con la cp341.... vado a memoria, ... quando carichi il blocco . lui ti deposita il risultato e ti attiva o meno dei bit per sapere se la comunicazione è andtata a buon fine.... interessava questo ?

Link al commento
Condividi su altri siti

Buongiorno. Non propio. la cpu comunica con il dcs ma a volte non vede il feedback della cpu (motori in run, anomalie varie,stato selettori) e questo comporta che l'operatore non ha nessuno stato dell'impianto. vorrei sapere se posso fare delle prove per capire se è la cpu che non comunica, se è il CP che va in errore o è proprio il dcs che ha qualche bug.

Link al commento
Condividi su altri siti

Gianmario Pedrani

ma secondo me le prove da fare sono.

1) andare a verificare se il cavo che collega il dcs al plc non passi vicino a soergenti di potenza, queste potrebbero influire il funzionamento,

2) la distanza

3) puoi scaricare un programma free che simula modbus e lo colleghi al plc per vedere se i dati che vengono trasmessi sono congrui e se si perdono.

4) questi problemi di comunicazione sono in fase di start-tup oppure ha sempre funzionato per hanni ed ora ci sono dei problemi, se cosi fosse, escluderei il problema del software del plc ma mi concentrerei sulle altre prove.

5) il problema del cds che non havra solo il tuo plc collegato ma anche altri avviene solo sul tuo??

6) sono state fatte delle modifiche e dopo quelle sono iniziate le anomalie?? se si cercare di analizzare la cosa..

Inizia a fare queste prove poi vediamo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Gianmario i problemi sono cominciati da un mese circa, prima di allora l'impianto non ha dato problemi.

Quale software posso usare per fare le prove che hai indicato nel punto 3??

Link al commento
Condividi su altri siti

Gianmario Pedrani

ma io ho trovato un software modbus che si chiama Com test, comunque se ha sempre funzionato prima, non è sicuramente un problema di software plc

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...