Vai al contenuto
PLC Forum


Modbus Master Rs-485 Twido Plc


Pier86

Messaggi consigliati

Buonasera,

devo stabilire una connessione Modbus tra PLC TWIDO (TWDLCAE40DRF) e un dispositivo esterno (Energy Meter).

Tale sensore può funzionare da Slave con un protocollo Modbus RS-485.

Guardando il PLC mi rendo conto che ho una sola porta seriale miniDIN sia per la programmazione del PLC che per la comunicazione Modbus.

Questo può creare problemi?

Inoltre leggo sul manuale che il PLC ha bisogno di una polarizzazione esterna nel caso della modbus RS-485, devo quindi aggiungere un circuito con resistenze di pull-up e pull-down?

Per quanto riguarda la scrittura del SW intuisco che mi basti utilizzare solo la funzione EXCH1 (ho una sola porta seriale) ma non riesco a capire quale dovrebbe essere l'istruzione corretta (il manuale non è molto chiaro).

Io ho bisogno di leggere dal sensore due word:%MW406 e %MW407 quindi avrei semplicemente inserito una rung "EXCH1 %MW406:32". Ha senso o ho sbagliato interpretazione?

Grazie in anticipo e spero che qualcuno sappia darmi una delucidazione :)

Link al commento
Condividi su altri siti


Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...