Pier86 Inserito: 4 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 4 maggio 2015 Buonasera, devo stabilire una connessione Modbus tra PLC TWIDO (TWDLCAE40DRF) e un dispositivo esterno (Energy Meter). Tale sensore può funzionare da Slave con un protocollo Modbus RS-485. Guardando il PLC mi rendo conto che ho una sola porta seriale miniDIN sia per la programmazione del PLC che per la comunicazione Modbus. Questo può creare problemi? Inoltre leggo sul manuale che il PLC ha bisogno di una polarizzazione esterna nel caso della modbus RS-485, devo quindi aggiungere un circuito con resistenze di pull-up e pull-down? Per quanto riguarda la scrittura del SW intuisco che mi basti utilizzare solo la funzione EXCH1 (ho una sola porta seriale) ma non riesco a capire quale dovrebbe essere l'istruzione corretta (il manuale non è molto chiaro). Io ho bisogno di leggere dal sensore due word:%MW406 e %MW407 quindi avrei semplicemente inserito una rung "EXCH1 %MW406:32". Ha senso o ho sbagliato interpretazione? Grazie in anticipo e spero che qualcuno sappia darmi una delucidazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora