stefano_ Inserito: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2015 (modificato) La situazione è la seguente: Pc collegato ad una presa sotto ups Relativo monitor NON collegato a presa sotto UPS. Stacco il monitor e toccando la parte Metallica della presa vga prendo una leggera scossa ( ma nemmeno tanto leggera !!) Sempre con monitor staccato tocco la carcassa del Pc ( dietro dove non è verniciato ) e prendo la scossa Monitor ricollegato come sopra ( prendo la scossa ) !! Pc funzionante Differenziale amonte 30 mA Cosa faccio ? Chiamo l'esorcista o provate a darmi qualche dritta ?? Luogo officina meccanica Grazie infinite a tutti Modificato: 19 maggio 2015 da stefano_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 verifica che sia tutto a terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 verifica che sia tutto a terra manca un buon collegamento di terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) È tutto a terra poco meno di un anno fa è passato l'ente preposto al Controllo Di terra ed era tutto ok !!! Possibile ? Dimenticavo , Quindi secondo voi il pc non c'entra nulla, c'è una dispersione in qualche parte dell'impianto che porta a circolare una corrente nella cordonale di terra ed il diff non interviene perché la terra NON è a terra Modificato: 19 maggio 2015 da stefano_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 Il differenziale funziona correttamente premendo il tasto di test? Di che tipologia è il differenziale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 Questa sera lo provo comunque problema risolto , La causa di tutto era un box con plc che utilizzo per fare delle prove dove ci sono gli interruttori per simulare gli ingressi ecc ecc , Scollegato il box problema risolto, Resta ora da capire se il diff non interveniva perché guasto o perché la corrente era inferiore ai 30 mA !! Diff hager 25a 0,03 A tip AC. Mod cdc 724h Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TiBo Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 Il box plc come è alimentato? Immagino a 230Vac, al suo interno avrà un alimentatore switching per generare la 24Vdc. Se lo swiching prevede, e se non erro deve prevederlo, un filtro in entrata drena una corrente verso la sua terra. A questo punto se le terre non sono correttamente collegate tu potresti innalzare la ddp della carcassa di questo box, o di altri a lui interconnesso tramite il PE, rispetto alla terra. Cordialità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) ciao TiBo e grazie per la risposta, Io NON ho inserito nessun filtro a monte dello switching credo comunque lo abbia al suo interno no ? quello che mi stai dicendo è che comunque ho un problema all'impianto di terra ? Se il filtrpo drena una corrente verso terra se supera i 30 mA interviene il diff mentre se è inferiore no ma comunqu non dovrei avere una tensione tra neutro e terra ? grazie ps: in pratica prendo la scarica perche il mio corpo ha una resistenza inferiore a quella di terra ? ( cosa che non dovrebbe MAI accadere giusto ? ) Modificato: 19 maggio 2015 da stefano_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 Trattare l'argomento "messa a terra" non è certamente semplice. Possiamo solamente fare delle ipotesi, non abbiamo la conoscenza del sistema di distribuzione e nemmeno delle misure che ci chiariscono le idee sulla situazione. L'esperimento più brutale che tu possa fare per toglierti ogni dubbio, potrebbe essere quello di conficcare nel terreno (non in un vaso di fiori) un tondino di ferro con qualche martellata, collegarci l'estremità di un pezzo di filo elettrico e collegare l'altra estremità ad una vite di fissaggio della copertura metallica del tuo box plc. Avrai realizzato un rudimentale (molto rudimentale, ma funzionale ) dispersore sicuro di terra, e non dovresti più avvertire quello strano senso di "scossa". Non sarà la soluzione ai tuoi problemi, dovrà essere un sistema temporaneo per avere un riscontro, ma servirà certamente a darti delle risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 Non ho capito se il problema è a valle dell ups... In tal caso,il differenziale non interverrebbe per separazione galvanica. Tu paradossalmente,potresti essere un via di drenaggio migliore per un anomala corrente di dispersione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) Grazie a tutti ma come già detto al trd 6 ho risolto e per la cronaca il box incriminato era alimentato da una presa che NON era sotto ups ! Grazie infinite a tutti Ha dimenticavo !! Ma allora sotto ups chi mi protegge dai contatti diretti ed indiretti ??? Modificato: 19 maggio 2015 da stefano_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) Ma allora sotto ups chi mi protegge dai contatti diretti ed indiretti Al di la del tuo problema . A valle ups , non hai il problema dei contatti diretti e indiretti , almeno che la linea a valle ups non sia molto estesa (in questo caso serve la protezione con differenziale ) è il contributo capacitivo della linea sia alto. Modificato: 20 maggio 2015 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 Effettivamente la linea sotto ups è lunga circa 30mt In pratica l'ups sta dentro un rack e nei vari uffici ci sono prese rosse sotto ups! Grazie Quindi devo mettere un diff a valle dell'ups ? .... Ma le terre delle varie prese sotto UPS e non sono collegate insieme !!è corretto questo ? Ps: sistema distribuzione tt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 Secondo me una linea di terra dedicata (da pozzetto) per prese UPS sarebbe la soluzione migliore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 Però dnmeza,l impianto di terra,dovrebbe essere sempre equipotenziale. Salve dovute eccezioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 Da tener presente che,comunque teoria a parte,l ups risulta sempre a terra tramite il collegamento dello chassis al ct. Quindi è altamente probabile una dispersione all interno dell apparecchio,porti ad un intervento del differenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2015 D'accordo, per l'equipontenzialità, alcuni impianti non sicuramente il tuo, per vari motivi, falsi contatti per incuria, degrado, manomissioni, hanno collegamenti di terra non efficienti, che portano a disturbi ed interferenze se non ad effetti tipo quello che hai avuto tu, quindi con una linea dedicata in alcuni casi si riesce ad ovviare su impianti delicati questi inconvenienti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2015 A valle del ups dovrebbe esserci un sistema It. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 21 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2015 salve a tutti, correggetemi pure se sbaglio però mi sono accorto da quanto ha scritto Stefano che la protezione differenziale è un curva AC, essendo l' ups con tutta la rete a valle praticamente un carico elettronico, questa curva potrebbe essere inadeguata in quanto non è capace di rilevare determinate correnti, specie se con componente continua a questo punto, suggerirei di sostituire il differenziale con un curva A o meglio B, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora