hulio75 Inserito: 13 agosto 2015 Segnala Inserito: 13 agosto 2015 Ecco una piccola curiosita di come in Francia lavorano...
luigi69 Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 è una perla rara ( come sono cattivo verso l'oltr'alpe ! )
luigi69 Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 secondo me si , perché si spera che queste cose dettagliate e sezionate fino alla nausea possano "aiutarti" a trovare il guasto in caso di corti o cavi a bagno..... puoi sezionare di tutto e di più....
Wolfy Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 (modificato) Il sezionamento massiccio è la prassi all' estero da diversi decenni, solo in italia si c'è gente che continua a posare massimo 3 linee inclusa la cucina Più sono le linee (Ovvio, un MT per presa è pazzia) più è semplice isolare i guasti ed eseguire riparazioni/modifiche causando il minimo disservizio, certo con un solo differenziale parte di questi vantaggi viene persa. Modificato: 13 agosto 2015 da Wolfy
maxpala2003 Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Tutto bene ma almeno dividere in due o tre differenziali......
Petronio Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Sperando poi che a monte ci sia qualcosa che protegga il differenziale puro di soli 40A
ivano65 Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 ma c'e' pur sempre un solo differenziale, lacuna questa abbastanza grave
elettrofonico Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Io in quello francese di dettagliatissimo non ci vedo nulla a parte le etichette bilingua.. Un solo differenziale, quindi Zero selettività, magnetotermici da 20 ampere per carichi come lavatrice quando basterebbe anche un 10, marche diverse tra gli interruttori magnetotermici e l'interruttore differenziale, mancanza di segnalazione presenza rete, e spero che da qualche parte ci di una protezione magnetotermica a monte di quel differenziale.. Già meglio quello inglese, dove i differenziali sono 2..
Microchip1967 Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 (modificato) niente male come quadro Tenendo conto che gli inglesi usano gruppi spina/presa che sembrano le nostre CEE17 da 32A (e che incorporano a bordo il fusibile di protezione).... Forse magari avrei lasciato qualche modulo libero, ma se non ricordo male i loro impianti sono in pratica dei TN questi sono invece i quadri che avevo fatto per un'abitazione nel 2010 p.s. mancano ancora le etichette 23.51 Quadro caldaia (protezione dispositivi e pompe) Quadro Cucina (protetto a monte con differenziale dedicato) quadro abitazione (linea in arrivo in corda Fg7 1x16, in previsione di un possibile aumento di potenza a 10Kw e contatore posto a 55 metri) in Garage (arrivo linea) vi è un differenziale selettivo da 300mA Modificato: 14 agosto 2015 da Microchip1967
Wolfy Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Tenendo conto che gli inglesi usano gruppi spina/presa che sembrano le nostre CEE17 da 32A (e che incorporano a bordo il fusibile di protezione).... Hanno circuiti ad anello, due coppie di conduttori da 2.5mmq partono dallo stesso MT/fusibile (Usano ancora i fusibili in certe abitazioni) e fanno il giro della stanza congiungendosi all' estremo opposto, ogni spina contiene un fusibile da massimo 13 ampere e ogni anello è protetto a 32 ampere, è un sistema interessante che permette di "sfruttare meglio" la corrente massima di ogni presa senza introdurre rischi di alcun genere. Forse magari avrei lasciato qualche modulo libero, ma se non ricordo male i loro impianti sono in pratica dei TN TN-C-S, al contatore derivano la terra dal neutro e la collegano al dispersore locale e alla barra equipotenziale, esiste qualche TT nelle zone rurali. Bei quadri Microchip, l' uso della morsettiera di distribuzione è un tocco di classe
Carlo Albinoni Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 In Francia, sui nuovi impianti, oggi sono richiesti almeno due differenziali (o tre, non ricordo), che crescono con il livello dell'impianto. Inoltre, per norma, l'interruttore del contatore a differenza di quello che accade in Italia, ha funzione di protezione e comprende un differenziale selettivo per la protezione dai contatti indiretti (i differenziali nel centralino hanno funzione di protezione addizionale).
remo williams Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 ...È sul differenziale selettivo a bordo contatore,dovremmo fare un plauso ai francesi...
Elektr Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Bel quadro quello francese non sono tanti 20A per le lava? Anche a me sembrano tanti se la presa ha la portata massima di 16 A come le nostre nella serie civile
Wolfy Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 (modificato) cablata direttamente o con prese con portata maggiore pensate per lavatrici/asciugatrici/stufe ecc... ...È sul differenziale selettivo a bordo contatore,dovremmo fare un plauso ai francesi... Nei vecchi impianti mi pare di ricordare sotto il contatore un bel fusibile, ma non ne sono certo... Modificato: 14 agosto 2015 da Wolfy
Carlo Albinoni Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Anche a me sembrano tanti se la presa ha la portata massima di 16 A come le nostre nella serie civile La norma francese prevede un numero massimo di prese da 16 A sotto un interruttore da 20 A (ora non ricordo quante...).
Elektr Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 cablata direttamente o con prese con portata maggiore pensate per lavatrici/asciugatrici/stufe ecc... Dovrebbe andare bene La norma francese prevede un numero massimo di prese da 16 A sotto un interruttore da 20 A (ora non ricordo quante...). ma cosi non risultano protette le prese se sono da 16 A?
Wolfy Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Probabilmente è un' usanza ipiantistica che è aveva senso quando si usavano prese in porcellana/bakelite
Carlo Albinoni Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 In realtà i magnetotermici non proteggono adeguatamente le prese (come è testimoniato dalle prese bruciate e dai principi di incendio causati da un abuso delle prese pur in impianti a norma). La loro caratteristica di intervento è idonea a proteggerei i cavi di portata Iz.. Del resto una presa domestica porta in regime permamente si e no 10 A (la corrente nominale di 16 A rappresenta un valore massimo erogabile per un periodo limitato come accade per i carichi domestici tipici). Ci si basa sul fatto che ogni apparecchio utilizzatore non assorba più della sua corrente nominale e che multiprese/ciabatte non siano abusate (infatti sulle triple ci sta scritto "MAX 1500 W" che deve essere rispettato dall'utente). La regola italiana che afferma che le prese da 16 A siano protette da un interruttore da 16 A è una soluzione di compromesso per via delle numerose prese bruciate. Tuttavia non è una soluzione ottimale. In Francia, ove gli utenti non abusano delle prese (e forse dove le prese sono anche un po' più robuste) ritengono sia sufficiente un interruttore da 20 A.
Wolfy Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 (modificato) In realtà i magnetotermici non proteggono adeguatamente le prese (come è testimoniato dalle prese bruciate e dai principi di incendio causati da un abuso delle prese pur in impianti a norma). Concordo, l' unica protezione funzionante per la presa è un utilizzatore che non possa assorbire più di tot, un po' come fanno in Inghilterra (E come hanno provato a fare in Francia/Germania alcune ditte senza troppo successo), chissà se impianti del genere sarebbero "normativamente accettati" in Italia In Francia, ove gli utenti non abusano delle prese (e forse dove le prese sono anche un po' più robuste) ritengono sia sufficiente un interruttore da 20 A. Le schuko soffrono molto meno meccanicamente delle tipo L, questo probabilmente aiuta. Modificato: 15 agosto 2015 da Wolfy
Carlo Albinoni Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Le schuko soffrono molto meno meccanicamente delle tipo L, questo probabilmente aiuta. Sicuramente, ma non tutte le Schuko sono robuste alla stessa maniera.
hulio75 Inserita: 15 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2015 (modificato) Io mi limitavo solo a segnalre il fatto che in un appartamento di 60mq ci fosse un magnetotermico dedicato per ogni stanza, Questo puo compensare il fatto che dopo il contatore non ci sia nulla? Sicuramente, ma non tutte le Schuko sono robuste alla stessa maniera Non mi è chiara questa affermazione. Modificato: 15 agosto 2015 da hulio75
Wolfy Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 (modificato) Non mi è chiara questa affermazione. Variazioni nelle quote dei componenti e nei materiali a seconda di produttore e prezzo, sicuramente una schuko mennekes rischia di prendere fuoco per sovracorrente molto meno di una schuko della polipool Questo puo compensare il fatto che dopo il contatore non ci sia nulla? Non credere che l' interruttore a bordo dei nostri GEM serva a tanto! Modificato: 15 agosto 2015 da Wolfy
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora