Vai al contenuto
PLC Forum


Problema Collegamento Et200S


Messaggi consigliati

Inserito:

Ciao, non uso spesso questa ET200S "intelligente"(151-8ab01-0AB0.

Sto sviluppando un software(TIA Portal) e per testarlo ne ho una. Il problema è che non va in run(STOP dovuto a errore di periferia), nell'hardware non ho caricato nulla, è necessario un terminatore attaccato alla cpu? O almeno un modulo attaccato alla stessa?

Grazie a tutti, buona giornata


Inserita:

Ciao,

l'oggetto in questione è un PLC S7 300 a tutti gli effetti!

Collega il terminatore del bus che trovi nella confezione del PLC a prescindere che tu abbia schede altrimenti non va in RUN.

Reverendo bit
Inserita:

normalmente per un'errore hw la cpu non deve andare im stop, per ogni tipo d'errore esiste un ob che la cpu richiama al verificarsi dell'errore stesso.

Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300

Reverendo bit
Inserita:

sul buffer è descritto quale ob viene richiesto, inserisclo e la cpu rimarrà in run pur avendo un'errore presente

Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300

Reverendo bit
Inserita:

scusa se scrivo a rate, ma se scrivo un post più lungo l'applicazione per Android non riesce ad inserila dandomi di errore.

Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300

Inserita:

Hanno ragione tutti e due: per quasi tutte le cause di stop si può caricare l'OB relativo (non serve scriverci dentro del codice, va benissimo anche vuoto). Ma nel caso in questione, se non installi il terminatore non c'è verso di farla andare in run.

Inserita:

Confermo Batta,

Senza terminatore non va in run.

Durante una messa in servizio avevo dimenticato in ufficio il pezzo in questione...grrrrr

Ciao

Sergio

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...