Vai al contenuto
PLC Forum


pompa di calore audax problema sbrinamento


Messaggi consigliati

Inserito: (modificato)

Ciao a tutti, ho fatto partire da poco una pompa di calore audax, questa deve scaldare l'impianto a bassa temperatura e un boiler da 200l, con il boiler va a 55 gradi e lo scalda senza problemi, quando si tratta di scaldare l'impianto (impianto che era fermo quindi con temperatura dell'acqua intorno ai 15/16 gradi) con temperatura di mandata impostata a 42 gradi non riesce ad andare oltre i 27 gradi e mi si ghiaccia completamente l'evaporatore, quindi continui sbrinamenti e non riesco a scaldare ... è normale secondo voi che si comporti in questo modo con una temperatura esterna di circa 5 gradi ma con un tasso di umidità molto importante e un nebbione della madonna (bassa modenese) ?

Quando va per il riscaldamento ho una differenza di temperatura tra mandata e ritorno di circa 3 gradi, nel collettore del riscaldamento a pavimento c'è una pompa di rilancio che era impostata sulla massima velocità 3 e che io ho impostato sull'1 guadagnando qualche grado (prima mi si congelava intorno ai 20/22 gradi).

Qualche consiglio su cosa fare/modificare per migliorare la situazione e ridurre gli sbrinamenti ? 

grazie

Modificato: da neslyrice

Inserita:

hai poco da fare, se l'acqua ha una mandata verso l'impianto di 27°C, anche non conoscendo la macchina, molto probabilmente sei sotto la soglia minima di funzionamento

l'unica sarebbe scaldare l'acqua...

un tentativo da fare, è quello di chiudere tutti i circuiti dell'impianto a pavimento meno uno (pompa rilancio velocità bassa) quando la temperatura dell'acqua del primo circuito aumenta (35°), apri un altro circuito e cosi via fino ad avviare, con molta pazienza, tutto l'impianto

 

potenza termica della macchina e la potenza richiesta dall'impianto?

Inserita:

grazie per la risposta, la pompa di calore è una immergas audax 6kw non sono a conoscenza della potenza richiesta dall'impianto, sono 3 piani di 40 m2 circa.

ottima idea qualla di fare andare un circuito alla volta, se continuo ad avere problemi potrei provare a fare così, cosa intendi per soglia minima di funzionamento ? è relativa all'impianto per il riscaldamento a pavimento o alla pompa di calarore e quindi brina per questo ? 

Inserita: (modificato)

:toobad: 6kw termici per 120 m2 di abitazione?

direi che comunque il gruppo è sottodimensionato

nuova costruzione?

 

Il discorso della soglia minima è riferito al gruppo refrigeratore,

una pompa di calore non dovrebbe lavorare in maniere continuativa al di fuori di certi paramentri, come ad esempio la mandata acqua <30° (di solito)

Lavorando al di sotto della "soglia minima", la macchina accentua in maniera considerevole la formazione di ghiaccio all'evaporatore

Comuque con temperature basse , sotto i 7° e alta umidità si forma brina già in maniera considerevole

Modificato: da click0
Inserita:

è una ristrutturazione importante post terremoto, quindi rifatto tutto immagino con cappotto e quant'altro, 6kw sembrano pochi anche a me in effetti sopratutto senza nessuna integrazione ... click ottime info grazie mi hai tolto parecchi dubbi buona serata.

Inserita:

ah un'ultima cosa, se facessi installare una resistenza integrativa elettrica casomai sul ritorno cosi da preriscaldare un po, pensi potrebbe aiutare ?

Inserita: (modificato)

...una resistenza da almeno 10 Kw!!!

Se vuoi aiutare la macchina o ne metti una seconda pompa in parallelo o metti una stufa a pellet!!!

Comunque mi incuriosisce il fatto che parte con una temperatura bassa dell'acqua nell'impianto: ma ti riferisci alla prima partenza o solitamente  lo tieni spendo durante il giorno/notte?

Modificato: da omaccio
Inserita:

ma ci sarà stata una progettazione per un impianto del genere? è la prima accensione? chiaro che il periodo non è favorevole

Ottimo il consiglio di far andare a regime l'impianto un poco alla volta..chiaro che se si parte adesso col brutto tempo e la casa fredda e umida appena costruita c'è una massa enorme da scaldare

Inserita:

si era la prima accensione, dopo un paio di giorni di sofferenza è partito ... ma mettere una kit antigelo quelli che si usano solitamente sulle caldaie, da installare sulla batteria esterna può essere un'idea per non far gelare? una clicson che sotto i 5 gradi mi scalda la resistenza che installerei sulla batteria 3/4 metri a serpente

Inserita:

abbastanza inutile, di quanto parliano 30-35 w/m?

quella poca di "energia" che fornisce la resistenza viene assorbita dalla macchina o dispersa in aria

aggiungere una resistenza integrativa migliora sicuramente il confort ambiente, ma "zavorra" il rendimento di tutto l'impianto

comuque se comincia a riscaldarsi (17-18°) l'ambiente interno, è già un buon segno

Inserita:

resistenze sulle batterie esterne sono inutili continuerebbe a brinare

Inserita:

se la pompa di calore si fermassi periodicamente allora un cavo scaldande potrebbe sciogliere la brina e il ghiaccio..durante la sosta ma la tua sia per l'impainto a cui è collegata e sia perchè è ad inverter credo che funzionerà in continuo e provvederà lei a sbrinarsi quando serve

Un cavo scaldante da pochi watt a metro non può impedire alla batteria di brinarsi quando la macchina funziona perchè sono diversi kw di resa frigorifera che evaporano nella batteria esterna

E ancora accesa? e se si si è scaldata la casa? come gira ora?

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...