Marco Innocenti Inserito: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2016 Se potete aiutarmi Abbiamo installato da poco un interruttore di media tensione Shneider, questo interruttore sganciava quando pioveva molto,pensavamo che si alluvionava il canale dove passa la linea di media (interrata lunga circa 70 mt ), ora in questi giorni è scattato 2 volte. Il mio dubbio è che la linea di MT abbia dei problemi di isolamento. Chi sa come si misura l'isolamento o chiedo chi possiede uno strumento per fare questa misurazione? La linea in questione si trova a Prato in Toscana. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 Ciao Marco Cosa si dice a Prato ? spero cose belle... Bisognerebbe specificare che interruttore, ovvero che tipo di sganciatore e quale interviene ( massima corrente..guasto a terra ) , che tensione di esercizio hai e brevemente cosa alimenta la tua linea di media . Se credi sia il cavo ( vecchio o nuovo come posa ) , la prova di isolamento si fa con strumenti che riescono almeno a raggiungere i 10 KV : i classici misuratori di isolamento per prova motori arrivano a 500...1000 Volt . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 in genere se c'è una protezione di linea mt, quando interviene un parametro si accende un led di memoria da resettare. invia almeno una foto del fronte della cella. l'interruttore installato è privato, (aziendale o dell'ente distributore). se è vostro suppongo che sia stato installato con uno schema funzionale di comando quando scatta è in coincidenza di fulmini? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2016 Si tratta di certo del problema dell'accoppiamento capacitivo verso terra - accentuato dalla pioggia sul terreno, più probabile in caso di fulminazione ...Per l'isolamento, a parte i riferimenti normativi, devi dotarti di un costoso tester di isolamento portatile, ovvero una valigia specifica attrezzata. In genere, so che si usa posare i conduttori unipolari di Media intrecciati tra loro, ovvero a formare una spirale. Ci fai una foto del dispositivo che interviene,,.? Quote in genere se c'è una protezione di linea mt, quando interviene un parametro si accende un led di memoria da resettare. invia almeno una foto del fronte della cella. Ma prima verifica la legenda del guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2016 Quote , questo interruttore sganciava quando pioveva molto, ci devi dire quale relè interviene . le cause possono essere tante . dal tasso di umidità delle celle , alle soglie delle protezioni , fenomeni esterni ,probabile guasto interno al impianto , ecc... devi anche stabilire con certezza l'ora esata del intervento , e se in quel momento cera un temporale in corso , o solo allagamenti e cielo sereno. come detto da Adelino , i relè di protezione dono dotati di memoria interna , dove puoi vedere tutti i parametri di rete nel momento del intervento . Senza almeno questi dati è difficile raggionare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Innocenti Inserita: 13 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2017 scusate se non ho più risposto, no perche abbiamo risolto, ma come si dice mi ero perso, comunque il problema c,è ancora abbiamo sostituito la linea di media come suggerita dalla stessa schneider ma non siamo a nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2017 X quelle condutture..e bene adottare la linea a cavi spiralati tra loro. Questo evita la mutua induzione ed eventuali scatti come quello descritto. Evitare l'errore dei cavi paralleli posati come in bt. Per cavi doppi si adottano altre tecniche. Esistono anche cavi schermati di MT..per casi particolari come i campi elettromagnetici.ma e un caso diverso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 13 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2017 ripetiamo Quote in genere se c'è una protezione di linea mt, quando interviene un parametro si accende un led di memoria da resettare. invia almeno una foto del fronte della cella. Dovrebbe esistere anche uno schema funzionale della cella da dove è possibile vedere tutte le cause di apertura da comando elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 La prova di isolamento si fa applicando al cavo quattro volte la tensione nominale. Io avevo un megger che arrivava a 110KV e cavi per 20000 provavo a 80000, spesso siccome la norma precedente prevedeva tre volte la tensione verso terra, per lo stesso cavo provavo a 36000, lasciando il cavo per una quindicina di minuti, poi se hai il problema te ne accorgi subito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Quote norma precedente prevedeva tre volte la tensione verso terra, per lo stesso cavo provavo a 36000, lasciando il cavo per una quindicina di minuti, poi se hai il problema te ne accorgi subito. Questa prova a suo tempo la facevo anch'io. Quote La prova di isolamento si fa applicando al cavo quattro volte la tensione nominale. Io avevo un megger che arrivava a 110KV e cavi per 20000 provavo a 80000, un cavo su un sistema a 20kv in effetti ha circa 12kv di fase verso terra. la terra è lo schermo del cavo stesso. provare un cavo tipo da 12kv di esercizio a 80kv mi sembra un po tanto. qual'è cortesemente la norma di riferimento per provare a 80kv. e con che tipo di tensione? nel riquadro di questo link si parla di 3U0 cioè all'incirca i 36kv di cui sopra. collaudo cavi Ovviamente stiamo parlando di cavi nuovi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2017 Adelino in ENI e per Balfour Beatty (costruiva la linea alta velocità) le specifiche prevedevano 4 volte la tensione nominale, qualcuno parlava di nuove norme ma non ho mai approfondito, e fuori di li sempre applicato 3 x U0. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 15 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2017 Nelle apparecchiature speciali, (non standard) costruite su specifica del cliente è normale che anche i test siano definiti dal cliente secondo specifiche interne del cliente stesso. Tutte le grandi aziende, fiat, eni, enel edison ecc. hanno proprie specifiche di costruzione e collaudo alle quali si devono attenere i fornitori. Nessuno mi vieta di utilizzare un cavo da 50kv per trasportare 10kv. In questo caso vengono usate norme interne più restrittive di quelle standard. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 17 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2017 Mi sa che gli srumenti per questo tipo d test sono anche costosi, prova a verificare il catalogo Asita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2017 Mi sono letto un po di cose ...e riguardo queste linee MT interrate, le precauzioni da prendere snon sono poche.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 18 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2017 sono attività specialistiche fatte da aziende con mezzi idonei e personale addestrato per i vari livelli di tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2017 Ciao, come ti hanno già chiesto in tanti devi specificare quale protezione interviene: massima corrente, massima corrente omopolare, direzionale di terra o magari si apre per minima tensione? La linea a valle dell'interruttore cosa alimenta? Un trasformatore, una linea MT.... Se non spieghi bene sarà difficile poterti aiutare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2017 L' "IPOTEST", così si chiamava il megger fino a 110KV, sicuramente non costa poco ed il circuito era isolato in un barilotto stagno pieno d'olio a cui andava collegato il cavo da testare tramite apposita sonda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora