Vai al contenuto
PLC Forum


Info dimensionamento protezioni per piscina


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti,

Sono nuovo del forum, spero di essere nella sezione giusta. All'interno di un negozio,devo alimentare una vasca in materiale plastico, la quale sarà adibita ad uso riabilitativo per cani. Questa comprende una resistenza trifase da 10kW, ed una pompa monofase per muovere l'acqua con assorbimento di 3 A. La tratta dal quadro generale al quadretto di distribuzione è di circa 20mt con filo n07v-k.Nel quadro principale c'e un interruttore differenziale Id 30mA c40, accoppiato con  magnetotermico c25. Io installerei a monte un magnetotermico 4 poli c20 nel quadro generale per proteggere la linea, questa sarebbe di sezione 4mmq . A valle nel quadretto di distribuzione, per proteggere le due utenze (resistenza e pompa), utilizzerei un interruttore magnetotermico differenziale 10mA  16A, e per la pompa sempre id 10mA e 6A. Chiedo consiglio a chi ha più esperienz,a se il dimensionamento delle protezioni che ho scritto possa andare bene oppure no. Grazie 

 


Inserita:

Ammesso che la fornitura sia adeguata,e direi di no se il generale è dimensionato come hai riportato tu, ma se la fornitura fosse adeguata alimenterei un differenziale da 32 per  la resistenza usando dei cavi da 6mm e a monte di questo (quindi sempre dal differenziale generale) alimenterei un differenziale da 16 per la pompa usando una linea monofase da 2,5mm

Inserita:

10kw resistivi sei sui  16 a a fase.

 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...