Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Calcolo corrente sistema trifase


Messaggi consigliati

Inserito:

Buonasera, vorrei calcolare la corrente che circola una una resistenza collegata a 400V.

Questo l'esempio: ho una resistenza da 5kw a 400V, la collego a 2 fasi supponiamo ad R e S, ora vorrei capire qual'è la formula per calcolare la corrente?

Non credo sia la canonica I= P / V* Cos Fi * 1.73 ( con cos fi=1 essendo un carico puramente resistivo.

Grazie  in anticipo.. 


Inserita:

Innanzitutto dovresti sapere come sono collegate le 3 resitenze.

Se il collegamento è a stella allora hai due resistenze in serie, ergo I = V/(2R)

Se il collegamento è a tringolo allora hai I = 3/2 V/R

 

Per capire il perchè fatti un disegno su un pezzo di carta da formaggio :)

 

Nota: questo vale solo se hai collegato due fasi, se ne colleghi tre torni alla classica formula ( con cosfi = 1 ).

Inserita:

Nel caso di resistenze pure la potenza dissipata vale P = V*I.

Quindi se hai un solo ressitore collegato tra 2 fasi di un sistema trifase la corrente sarè 5000/400 = 12.5 A

Inserita:

Grazie a tutti per la delucidazione, ora vi chiedo un’ultima domanda, se devo proteggere la linea a monte delle mie resistenze (come da disegno allegato), i fusibili o un magnetotermico QU1 devono essere minimo di 40A?

Questo perché applicando la formula I= P/V*I*cos fi*1.73 avrei:

P=5k+5k+5k+5k+5k=25k

V=400

Cos fi=1

I= 25000/400*1*1.73 =36.13

Giusto?

RESIST.jpg

Inserita:

No, non e' giusto, lo e' solo come media perche' il circuito e' squilibrato.

Una resistenza assorbe P/U = 5000/400 = 12,5 A
Due resistenze collegate alle fasi 1-2 assorbono 25 A
Due resistenze collegate alle fasi 3-1 assorbono 25 A
La composizione delle due correnti deve tener conto degli sfasamenti e se le correnti sono uguali e sono due lati diversi del triangolo la risultante assorbita dalla linea 
L1 (R) e' 1,73 * 25 = 43,25 A
le altre due linee, invece, sono meno caricate.
L2 alimenta il lato 2-3 con 12,5 A e sul lato 1-2 ha 25 A. la composizione vettoriale da come risultato 33,072 A. Stesso valore per L3

 

 

Inserita:

No.

La protezione di partenza (sezionatore con fusibili?) la dimensioni sulla sezione della linea, perchè quello è il solo scopo, ovvero proteggere la linea.

Poi proteggi ogni resistore con fusibili o magnetotermico, in funzione della corrente assorbita ovvero 12.5A. Metti un sezionatore con fusibili da 15A ed è fatta.

  • 5 years later...
Inserita:

Buongiorno avrei un quesito,forno alimentato 3 fasi 220v con piano riscaldante da 18kw comandato da rele' statico su ogni singola fase,è giusto il calcolo 18000:1,73:220=47a?

Inserita:

Per favore, leggere il regolamento. Gli accodamenti sono espressamente vietati. Inoltre questa discussione è inattiva da oltre 5 anni!

 

Bisogna sempre aprire una nuova discussione.

Comunque la formula è corretta anche se il valore nominale della tensione è 230V, quindi il valore nominale di corrente sarebbe un poco inferiore.

  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa alle risposte.
×
×
  • Crea nuovo/a...