Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Errore comunicazione


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve a tutti sono a presentarvi di nuovo un problemino dovrei poter riuscire a capire da software plc eventuali stacchi di rete . se stacco un cavo tra s71200 e hmi o verso il g120c in profinet vorrei che il plc mi fermasse il ciclo e capire come fare un reset al ripristino del cavo grazie in anticipo.


Inserita:

Ciao,

se il G120C è presente in configurazione hardware, guarda l'istruzione LED: verifica lo stato del led della CPU (dovrebbe lampeggiare rosso); poi c'è anche l'istruzione GET_DIAG che, invece, dovrebbe aiutarti a capire quale apparato si è scollegato oppure è in alcuni tipi di errore; se interessa, c'è anche ModuleStates.

Inserita:

Il g120c con la funz led ok ma gli hmi non sono stato in grado di controllarli ci sono esempi?

Inserita:

Onestamente non so di esempi: prova vedere su Siemens SIOS. Per il pannello l'unica soluzione che conosco è la WORD di coordinazione: uno dei bit è il LIFE BIT che lampeggia ad un hertz, se ricordo bene; se non esiste lampeggio, imposti il tuo allarme. Guarda se lo trovi sul manuale o nella guida in linea.

Inserita:

Con la word di coordinazione 1 hmi mi funziona ma se la creo sull altro hmi nella stessa rete il plc fa rumori strani di scatto rele al suo interno e non mi funziona sul secondo hmi la variabile di coordinazione del secondo hmi varia di continuo in maniera strana e sembra mandare in crash il sistema con 1 solo hmi tutto ok

Inserita:

Il primo hmi cambia un solo bit e lo controllo ma il secondo hmi ne varia di continuo almeno 6 stati e non lo controllo senza una funzione pensavo ci fosse o qlcuno avesse gia risolto questo problema

Inserita:

Se hai due pannelli, hai usato due diverse WORD, spero ...

Per il resto, non ho mai sentito di un problema simile.

Inserita:

si 2 diverse word ma quella del secondo hmi non si comporta come la prima addirittura mentre è in funzione rimane statica senza cambiare mai stato.

Inserita:

Salve a tutti,

io per rintracciare eventuali errori di comunicazione (in lettura/scrittura) utilizzo DPRD_DAT e DPWR_DAT generando delle segnalazioni o degli allarmi.

In tal modo sono certa che la comunicazione, in qualunque momento, non abbia errori (soprattutto nella fase iniziale di debug)

Inserita:

Ciao dperla,

nel 300 anch'io usavo quelle due istruzioni, ma nel 1200/1500 ti assicuro che le istruzioni LED, GET_DIAG e ModuleStates sono decisamente più semplici da utilizzare; per quanto riguarda il pannello, almeno che io sappia, l'unico modo rimane la WORD di coordinazione.

Inserita:

Il primo hmi cambia un solo bit e lo controllo ma il secondo hmi ne varia di continuo almeno 6 stati e non lo controllo senza una funzione pensavo ci fosse o qlcuno avesse gia risolto questo problema

 

Forse ho risolto controllando la word di coordinazione anche se nel secondo pannello non é il secondo bit che cambia stato stranamente come mi dicono anche da siemens ma piu bit mah.. pur staccando il cavo di rete continua a cambiare i suoi valori.

Il primo hmi invece si comporta bene.

Sara che sono pannelli basic e quindi non si possono creare macro o altri stratagemmi.

  • 2 weeks later...
Inserita:

Ciao Drugo,

quindi al posto di usare un'istruzione per ogni HW_IO utilizzi queste 3 funzione per tutto il dispositivo, accedendo, direttamente, agli indirizzi E e A?!?

Ma io non ho trovato che la queste 3 istruzioni possano garantirti la lettura o (peggio) una scrittura consistente... 

Trovo "scomode" DPRD e DPWR perché devo usarli una per ogni modulo della periferica (quindi se voglio l'azionamento ha impostato 3 telegrammi, devo usare 3 volte il blocco non avendo la possibilità di farlo sull'intera area di ingressi se contigui)

Inserita:

Di solito utilizzo la LED per sapere se la CPU ha il led che lampeggia di rosso (condizione che si avvera quando è presente un errore sia di un modulo I/O che per le connessioni profinet progettate, ma non solo ...; ad esempio, se un ingresso analogico va in overflow ottieni lo stesso effetto; in pratica, segnala lo stato di errore della CPU); ha questo punto con la GET_DIAG verifico se sono presenti i nodi profinet (se ne "manca" qualcuno, indico quale; serve una istruzione per ogni nodo); infine, utilizzo ModuleStates per indicare quale modulo è in errore (serve una istruzione per ogni modulo).

In pratica, così facendo, ottengo un allarme CPU in errore quando lampeggia il suo led di rosso; se un nodo profinet è sconnesso o va in errore, segnalo anche quello; se, invece o contemporanemente, c'è anche un errore su un modulo, lo segnalo. Il pannello non l'ho mai controllato, anche perchè, è chiaro "visivamente" che non comunica e poi, senza il pannello, dovrei limitarmi ad accendere una spia; quindi, se un nodo è in errore scateno due messaggi (CPU e nodo), così come per un modulo (CPU e modulo); se ho solo la CPU in errore, scateno un solo messaggio.

Finora mi è bastato e non è stato richiesto altro.

  • 2 months later...
Inserita:

Salve, devo controllare la rete profinet e mi sembra la discussione giusta. Mi potete scrivere un esempio?

 

Grazie.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...