Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Che sezione di cavo uso?


Messaggi consigliati

Inserito:

Salve, devo alimentare la casa di mia madre che purtroppo è scomparsa alcuni giorni fa,dal mio contatore di 3kw la casa dista a circa 24 metri dalla mia che sezione di cavo uso? Io avevo pensato ad un 3x6mm


del_user_158461
Inserita:

Ciao vjnco73, dispiaciuto per la scomparsa di tua madre, per una alimentazione con potenza contrattuale di 3kW è sufficiente una sezione di 6mmq.

Vorrei sapere il motivo di un cavo 3X6 mmq. Che alimentazione hai sul punto di fornitura?

 

Inserita:

Sinceramente sto togliendo la fornitura Enel per non pagare la spazzatura . Per adesso rimane chiusa quindi mi serve l energia solo per i servizi essenziali perché la casa è stata ristrutturata da poco quindi accenderò qualche volta anche il riscaldamento a metano.

del_user_158461
Inserita:

Se hai un alimentazione monofase basta un cavo bipolare e non un tripolare come hai indicato. 

Inserita:

La sezione indicata 2x6 va più che bene. 

Ho però dei seri dubbi sulla fattibilità della cosa dal punto di vista legale.

 

Inserita:

La corrente consumata verrà comunque fatturata dalla mia utenza!!

Inserita:

Concordo sulla sezione, 2 x 6 va più che bene ma data la distanza è consigliabile un interruttore magnetotermico all'inizio tratta anche perché al contatore è ammesso un solo cavo per ogni morsetto, ho anch'io qualche dubbio per quanto riguarda l'aspetto legale anche se sono in molti a farlo. Ma poi dove passeresti il cavo? Per quanto riguarda l'impianto di terra sono separati o fanno parte dello stesso condominio e quindi terra unica?

Inserita:

Lo so ce verrebbe fatturata sulla tua fornitura ,ma di fatto sono due utenze diverse. Il cavo poi attraverserebbe anche suolo pubblico?

 

Inserita:

Le terre sono diverse quindi avevo pensato di collegarla sia al mio impianto sia a quello in questione. Si il cavo dovrebbe passare su in tubo corrugato interrato sul marciapiede di mia messa in opera quindi a mie spese fatto per eliminare i cavi aerei sul prospetto della casa.

Maurizio Colombi
Inserita:
Quote

fatto per eliminare i cavi aerei sul prospetto della casa.

Io direi; per evitare di posare altri cavi sulla facciata della casa! Quelli che ci sono, ci rimangono.

Inserita:

L'unica risposta sensata alla domanda di vjnco73 poteva essere "utilizza un cavo fg7 2x6.  Non ha senso usare il 3x6 perché le abitazioni hanno terra separata.  Il cavo in questione va protetto alla partenza sotto contatore con un magnetotermico 1p+n 32A 6kA.  

Inserita:

Dopo 10 messaggi abbiamo scoperto che basta un 2x6, perchè scusa fino adesso che cosa abbiamo risposto? Elencami le risposte insensate a questa discussione...

del_user_158461
Inserita:

Elettrofonico ma il titolo che cosa recita? No scusa ma non si chiede che tipo di cavo. Comunque ben venga la tua precisazione inerente il tipo di cavo.

Vjnco ma economicamente parlando, ritieni che vi sia un risparmio?

Inserita:

Penso proprio di si visto che per una abitazione che non abita nessuno e quindi no produce spazzatura il comune mi cerca 300€ all anno! Quindi fate voi i conti. Grazie delle risposte a tutti.

Inserita:

Scusate avrei un quesito da sottoporvi, posso usare un quadripolare da 32A per collegarle una linea monofase da 6mm?

Inserita:

usarlo come bipolare non è un problema, però 32A per un 6mmq mi pare grossino.

Maurizio Colombi
Inserita:

Le discussioni sono state unite, avresti potuto tranquillamente continuare anche tu.

Inserita:

Un cavo fg7 bipolare in tubazione interrata ha una portata di circa 50A ,pur introducendo qualche coefficiente di riduzione ,credo proprio che un interruttore da 32A vada benissimo.

Inserita:

Quindi il quadripolare lo posso usare come bipolare?

Inserita:
Quote

L'unica risposta sensata alla domanda di vjnco73 poteva essere "utilizza un cavo fg7 2x6.  Non ha senso usare il 3x6 perché le abitazioni hanno terra separata.  Il cavo in questione va protetto alla partenza sotto contatore con un magnetotermico 1p+n 32A 6kA.  

Non hai fatto altro che ripetere quanto già detto, facci capire dove stanno le risposte insensate.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...