zunzu Inserito: 23 maggio 2011 Segnala Inserito: 23 maggio 2011 Salve, vorrei condividere alcuni quesiti.1. Supponiamo di controllare il flusso attraverso una valvola tramite un PID. Diciamo a_min il valore del segnale di uscita (la portata) minimo misurabile e a_max il valore del segnale di uscita massimo misurabile. Quindi il primo rilevabile quando la valvola e` tutta chiusa, il secondo quando e` tutta aperta.Ha senso adimensionalizzare l`errore del PID rapportandolo a (a_max-a_min)? In tal modo l`errore sarebbe pari ad 1 quando la differenza tra segnale misurato e set point e` pari a (a_max-a_min). 2. In un regolatore PID reale come si fa a capire se e` implementata la configurazione con derivazione sul segnale di uscita piuttosto che sull`errore?3. I PID sono utilizzati in genere come regolatori ma possono in teoria essere utilizzare per inseguire un segnale qualsiasi. E` corretto cio`?Grazie mille.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora