Vai al contenuto
PLC Forum


Errore daikin U0 nuovi


Messaggi consigliati

Inserito:

Buongiorno, sono un privato che ha acquistato un dual split daikin mod. 2mxm40m e slit ftx25m e 35m, (9+12), a fine maggio 2017.

La macchina e split hanno fabbricazione marzo 2017, sono state montante su un impianto predisposto dal costruttore dopo circa 7 anni, era nuovo, mai montato condiziotatori in precedenza.

Sono stati montati fine maggio 17, al primo utilizzo vero e proprio lo split emetteva degli strani rumori simili a scariche improvvise fatte un paio di volte nella stessa giornata e poi non si sono ripetute.

Poi, dopo altri giorni sembrava che l'aria non fosse tanto fredda e non avevo avuto la prontezza di verificare subito la temperatura di uscita dagli split.

In casa si stava bene e non avvertivo la necessità di verificare bene se ci fosse o meno un problema, la differenza tra dentro e fuori si sentiva, fino a quando di colpo si bloccava e dal telecomando veniva fuori errore U0 come l'utente che aveva aperto una discussione del genere.

Tra l'altro anche le stesse temperature rilevate, quando lo si sblocca togliendo la corrente e dopo averla rimessa, si ottengono all'inizio 14° e poi 22°, dopo ore di utilizzo o 1-2 giorni di nuovo il blocco.

Ho chiamato gli installatori e mi hanno controllato solo la presenza di gas che per loro c'è ma non la quantità perchè non verificabile secondo loro, se non lo si toglie e lo si rimette.

Mi hanno detto che è la valvola che non funziona a dovere perchè secondo le loro carte, o mancanza refrigerante o problema valvola.

Ho chiamato l'assistenza, sono venuti a verificare, mi hanno detto potrebbe essere un problema di umidità (gli installatori lo escludono categorigamente perchè hanno verificato prima di montarlo) e che deve essere fatto il lavaggio dei tubi e della macchina e rimettere il gas. Se tutto va a buon fine dovrei sborsare altri 500-600€ per un danno non creato da me. Ho paura che ho gas in eccesso e che la Daikin abbia rimesso in commercio le macchine ritirate nel 2016 revisionate e cambiato targhetta.

Sono d'accordo che ci rivediamo a settembre a fare questo lavoro in presenza di uno degli installatori per verificare il tutto.

Io non sono tecnico, qualcuno di voi ha qualche suggerimento da darmi, leggevo di togliere i filtri e verificare la batteria, non so...

Qualcun altro si è trovato nella mia medesima situazione?

Grazie

  • 1 year later...

Inserita:
il 12/7/2017 at 19:10 , rafvitale76 scrisse:

Buongiorno, sono un privato che ha acquistato un dual split daikin mod. 2mxm40m e slit ftx25m e 35m, (9+12), a fine maggio 2017.

La macchina e split hanno fabbricazione marzo 2017, sono state montante su un impianto predisposto dal costruttore dopo circa 7 anni, era nuovo, mai montato condiziotatori in precedenza.

Sono stati montati fine maggio 17, al primo utilizzo vero e proprio lo split emetteva degli strani rumori simili a scariche improvvise fatte un paio di volte nella stessa giornata e poi non si sono ripetute.

Poi, dopo altri giorni sembrava che l'aria non fosse tanto fredda e non avevo avuto la prontezza di verificare subito la temperatura di uscita dagli split.

In casa si stava bene e non avvertivo la necessità di verificare bene se ci fosse o meno un problema, la differenza tra dentro e fuori si sentiva, fino a quando di colpo si bloccava e dal telecomando veniva fuori errore U0 come l'utente che aveva aperto una discussione del genere.

Tra l'altro anche le stesse temperature rilevate, quando lo si sblocca togliendo la corrente e dopo averla rimessa, si ottengono all'inizio 14° e poi 22°, dopo ore di utilizzo o 1-2 giorni di nuovo il blocco.

Ho chiamato gli installatori e mi hanno controllato solo la presenza di gas che per loro c'è ma non la quantità perchè non verificabile secondo loro, se non lo si toglie e lo si rimette.

Mi hanno detto che è la valvola che non funziona a dovere perchè secondo le loro carte, o mancanza refrigerante o problema valvola.

Ho chiamato l'assistenza, sono venuti a verificare, mi hanno detto potrebbe essere un problema di umidità (gli installatori lo escludono categorigamente perchè hanno verificato prima di montarlo) e che deve essere fatto il lavaggio dei tubi e della macchina e rimettere il gas. Se tutto va a buon fine dovrei sborsare altri 500-600€ per un danno non creato da me. Ho paura che ho gas in eccesso e che la Daikin abbia rimesso in commercio le macchine ritirate nel 2016 revisionate e cambiato targhetta.

Sono d'accordo che ci rivediamo a settembre a fare questo lavoro in presenza di uno degli installatori per verificare il tutto.

Io non sono tecnico, qualcuno di voi ha qualche suggerimento da darmi, leggevo di togliere i filtri e verificare la batteria, non so...

Qualcun altro si è trovato nella mia medesima situazione?

Grazie

Ciao ho lo stesso identico problema come hai risolto?

il 12/7/2017 at 19:10 , rafvitale76 scrisse:

Buongiorno, sono un privato che ha acquistato un dual split daikin mod. 2mxm40m e slit ftx25m e 35m, (9+12), a fine maggio 2017.

La macchina e split hanno fabbricazione marzo 2017, sono state montante su un impianto predisposto dal costruttore dopo circa 7 anni, era nuovo, mai montato condiziotatori in precedenza.

Sono stati montati fine maggio 17, al primo utilizzo vero e proprio lo split emetteva degli strani rumori simili a scariche improvvise fatte un paio di volte nella stessa giornata e poi non si sono ripetute.

Poi, dopo altri giorni sembrava che l'aria non fosse tanto fredda e non avevo avuto la prontezza di verificare subito la temperatura di uscita dagli split.

In casa si stava bene e non avvertivo la necessità di verificare bene se ci fosse o meno un problema, la differenza tra dentro e fuori si sentiva, fino a quando di colpo si bloccava e dal telecomando veniva fuori errore U0 come l'utente che aveva aperto una discussione del genere.

Tra l'altro anche le stesse temperature rilevate, quando lo si sblocca togliendo la corrente e dopo averla rimessa, si ottengono all'inizio 14° e poi 22°, dopo ore di utilizzo o 1-2 giorni di nuovo il blocco.

Ho chiamato gli installatori e mi hanno controllato solo la presenza di gas che per loro c'è ma non la quantità perchè non verificabile secondo loro, se non lo si toglie e lo si rimette.

Mi hanno detto che è la valvola che non funziona a dovere perchè secondo le loro carte, o mancanza refrigerante o problema valvola.

Ho chiamato l'assistenza, sono venuti a verificare, mi hanno detto potrebbe essere un problema di umidità (gli installatori lo escludono categorigamente perchè hanno verificato prima di montarlo) e che deve essere fatto il lavaggio dei tubi e della macchina e rimettere il gas. Se tutto va a buon fine dovrei sborsare altri 500-600€ per un danno non creato da me. Ho paura che ho gas in eccesso e che la Daikin abbia rimesso in commercio le macchine ritirate nel 2016 revisionate e cambiato targhetta.

Sono d'accordo che ci rivediamo a settembre a fare questo lavoro in presenza di uno degli installatori per verificare il tutto.

Io non sono tecnico, qualcuno di voi ha qualche suggerimento da darmi, leggevo di togliere i filtri e verificare la batteria, non so...

Qualcun altro si è trovato nella mia medesima situazione?

Grazie

Ciao ho lo stesso tuo problema come hai risolto?

Alessio Menditto
Inserita:

Ciao Ugo, due cose: la prima è che se rafvitale ha risolto, l’ha fatto un anno fa e non ce l’ha detto, la seconda è che non ci si può attaccare a discussioni di altri.

Per favore apri una nuova discussione tutta tua e cercheremo di aiutarti.

  • Alessio Menditto locked this discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa alle risposte.
×
×
  • Crea nuovo/a...