Vai al contenuto
PLC Forum


Pompa al posto dell'autoclave


Carlo Z

Messaggi consigliati

Salve , da poco mi e' stata tolta l'autoclave per mettere al suo posto una pompa calpeda 0,75kw con un pressostato Logicpress .

L'impianto e' costituito da due serbatoi da 500lt ciascuno la cui uscita entra nella pompa mentre il pressostato e' collegato all'acquedotto , il problema e' il seguente , quando apro il rubinetto la pompa a volte parte subito mentre a volte parte dopo anche 1 minuto , cosa puo' essere ? l'impianto e' a circa 50 metri dall' abitazione ....

Link al commento
Condividi su altri siti


Se la pressione della rete è ancora ad un livello entro la taratura minima del pressostato la pompa non parte, appena raggiunge il minimo di pressione imposto la pompa parte, quindi è la taratura del pressostato, la pressione dell'acquedotto, e la richiesta di acqua (portata) cha fa calare la pressione di rete, facendo partire la pompa prima o dopo un certo tempo

Link al commento
Condividi su altri siti

grz per la risposta , quindi posso regolare il pressostato in modo che parta prima ? abbiamo notato che parte prima nelle prime ore del mattino e la sera tardi quando evidentemente c'è più pressione dall' acquedotto

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...