Vai al contenuto
PLC Forum


Funzionamento convertitore passivo


ganzo

Messaggi consigliati

Ciao, vi chiedo cortesemente di spiegarmi come funziona un convertitore passivo o autoalimentato con la tecnica dei 2 fili. Non riesco in pratica a capire come possa essere alimentato e nello stesso tempo inviare il valore convertito. In particolare mi riferisco al convertitore Atex 4/20 ma del quale provo a postare il link.  

http://www.newtonvenezia.it/prodotto/convertitore-atex-420-ma-per-termosonda/

 

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


 

Quel convertitore puo' funzionare solo nel campo 4÷20 mA contrariamente a quello che dice il testo
Ha in serie due dispositivi
 - un alimentatore che ricevendo un minimo di 4 mA e qualche Volt riesce a generare le tensioni necessarie per l'elettronica di regolazione, per questo non puo' funzionare a 0÷20 mA
 - un semiconduttore che opportunamente regolato funziona come una resistenza variabile.

l'elettronica di controllo legge la tensione ai capi della sonda, per ogni valore di mV regola il semiconduttore in modo che passi la corrente in mA corrispondente alla temperatura. 
La trasmissione del segnale avviene regolando la corrente del circuito a due fili. L'alimentazione e' esterna.

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao. L alimentazione del convertitore è si esterna ma arriva viaggia sempre sugli stessi 2 fili sui quali il convertitore invia i "ma" del sensore (termocopia)..l'impianto che ho visto io vede l'alimentazioine uscire da una scheda del PLC arrivare al convertitore e da questo 2 fili alla termocopia di tipo K. Non capisco come il PLC possa generare l'alimentazione al convertitore e nello stesso tempo sugli stessi 2 fili leggere anche il segnale che da quest'ultimo arriva..

Link al commento
Condividi su altri siti

Il convertitore di cui hai inserito il datasheet deve essere alimentato, ha anche un apposito morsetto per l'alimentazione, con tensioni tra 8v e 28V.

La corrente che scorre è proprozionale alla temperatura misurata e varia tra un minimo di 4mA, ad un massimo di 20mA.

E' lo strumento che interfaccia il convertiotre che deve fornire la tensione e misurarne la corrente per ricavarne la variabile da misurare.

Link al commento
Condividi su altri siti

10 ore fa, Livio Orsini scrisse:

 

E' lo strumento che interfaccia il convertiotre che deve fornire la tensione e misurarne la corrente per ricavarne la variabile da misurare.

Quindi lo strumento che interfaccia ed alimenta il convertitore se la.differenza di corrente tra quella assorbita dal convertitore se fosse a vuoto e quella con il carico resistivo della termocopia e ne deduce x differenza la corrente in ma della sola sonda e quindi temperatura?

Link al commento
Condividi su altri siti

Lo strumento (PLC) che alimenta il trasmettitore fornisce una tensione.
Il convertitore se la temperatura è al minimo regola la corrente attraverso di esso su 4 mA
                      se la temperatura è a metà del campo regola la corrente a 12 mA
                      se la temperatura è al massimo del campo regola la corrente a 20 mA
Il PLC misurando la corrente riceve le informazioni.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...