paoloangelo Inserito: 7 dicembre 2017 Segnala Inserito: 7 dicembre 2017 Salve , volevo togliermi una curiosità sui termosifoni. Secondo voi chiudendo la sola valvola della mandata o la sola valvola del ritorno ( detentore) nel termosifone idraulicamente e termicamente succede la stessa cosa? Vi prego se è possibile di darmi una spigazione tecnica quolara ci siano differenze. Grazie a chi risponderà.
Ivan Botta Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 In linea di massima dovrebbe succedere la stessa cosa, chiudendo l'ingresso o l'uscita, non circolando l'acqua, il termosifone rimarrà freddo.
adrobe Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Secondo me, in linea teorica e non in linea di massima, una leggera differenza c'è. Anzitutto il termosifone non sarà del tutto freddo (intendendo per freddo: non influenzato in alcun modo dal calore prodotto dalla caldaia), in quanto è vero che non ci sarà più il calore trasmesso per convezione (circolazione forzata) ma rimane quello per conduzione. E chiudendo il detentore anziché la valvola di ingresso sarà lievissimamente più caldo (perchè si ha il contatto con l'acqua di mandata, a sua volta leggermente più calda di quella del ritorno). Comunque si sta a spaccare il capello...giusto definirla solo una curiosità!
Stefano Dalmo Inserita: 8 dicembre 2017 Segnala Inserita: 8 dicembre 2017 Non ho capito se parli di regolazione , Oppure di chiusura totale . Nella chiusura totale o parziale non mi risulta che c'è una risposta diversa da parte del termo . Però ti dico subito una cosa . Il detentore , in quanto non manovrabile con manopola , Serve per fare un bilanciamento del flusso di acqua in tutti i termo in modo da avere la stessa temperatura anche in punti più lontani e mantenere la sua taratura salvaguardata da involontari manomissioni , visto che ci si deve a cedere volontariamente . La valvola invece è manovrabile a piacere , ma comunque volendo ti permette di gestire il flusso nel termo , tieni presente alle valvole termostatiche . Soltanto che se agisci su queste per bilanciare , poi se vai a chiudere per un motivo o per un 'altro , poi nella riapertura sarà difficile , riportarlo alla taratura iniziale .
paoloangelo Inserita: 11 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Si scusate , volevo precisare alcune cose, la varie ipotesi sono: Valvola manuale tutta aperta e detentore chiuso ad esempio al 50% Valvola manuale aperta al 50 % e detentore tutto aperto. E entrambi chiusi o aperti al 50 % . Cosa succede secondo voi nei vari casi. Temp di ritorno , tempo di mandata , potenza radiatore e ecc.. ecc. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 11 dicembre 2017 Segnala Inserita: 11 dicembre 2017 Mi sembra di averti risposto !
paoloangelo Inserita: 15 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Si grazie , ma cervavo una risposta più tecnica nel senso fisico della termodinamica. Temp di ritorno , temp di mandata , potenza radiatore , pressioni e quant altro. Grazie
THE CAT Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 ahhh quindi chiudendo il detentore ci sarà dissipazione per conduzione. interessante.....
adrobe Inserita: 15 dicembre 2017 Segnala Inserita: 15 dicembre 2017 Quote ahhh quindi chiudendo il detentore ci sarà dissipazione per conduzione. interessante..... si, interessante, inoltre ti informo che oltre alla conduzione ed alla convezione esiste anche una terza forma di trasmissione del calore (ahhhhh)
THE CAT Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 certo. la poco nota induttotrasmittanza di antani.
adrobe Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Quote certo. la poco nota induttotrasmittanza di antani. no, non è questa, che comunque dovresti avere la cortesia di illustrarci...
paoloangelo Inserita: 16 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Salve , penso che la mia domanda non sia stata colta in pieno , io vorrei sapere : cosa succede alle grandezze in gioco portata, velocità , pressioni , temperature e ecc.. quando si verificano le seguenti ipotesi: Valvola manuale tutta aperta e detentore chiuso ad esempio al 50% Valvola manuale aperta al 50 % e detentore tutto aperto. E entrambi chiusi o aperti al 50 % . Ad esempio acqua entrante a 80 °c con tutto aperto quindi scambio del radiatore (temperatura media) con l'ambiente quindi ritorno ad esempio 70 °c , delta T 10°c Chiudo la valvola ad esempio a metà , temperatura acqua entrante inferiore e ecc ecc.. introducendo una perdita di carico in più (valvola semichiusa ) cambia la pravelenza della pompa quindi diminusce la portata e ecc.. Spero che sià piu chiaro cosa cerco e che non trovo da nessuna parte. Grazie
THE CAT Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 la cortesia è una dote che mi manca .
adrobe Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 "La cortesia è l'elemento principale della cultura, e quasi una sorta di incantamento che concilia il favore di tutti; e allo stesso modo la scortesia procura il disprezzo e lo sdegno universale. Se questa nasce dalla superbia, è abominevole; se dalla rozzezza, è spregevole. La cortesia sia sempre in eccesso e mai in difetto; ma nemmeno ha da essere uguale con tutti, perché degenererebbe in ingiustizia: è indispensabile tra nemici, e questo basta a dirne il valore" Baltasar Gracián, 1647
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 Per cortesia vogliamo rimanere nell'argomento della discussione, senza sconfinare in discussioni filosofiche?
Cristiano Casagrande Inserita: 16 dicembre 2017 Segnala Inserita: 16 dicembre 2017 The Cat se devi entrare in una discussione solo per ironizzare e punzecchiare un altro utente, senza dare alcun contributo alla discussione, ti invito a non scrivere. Si può essere o meno d'accordo con le teorie degli altri utenti e si può discuterne ma non in questo modo, se vuoi contraddire quanto detto da adrobe fallo in modo tecnico. Detto questo invito The Cat a non commentare inutilmente e adrobe a non rispondere ad eventuali ulteriori provocazioni, qualora ve ne fossero ci penserò io. Grazie
Semplice 1 Inserita: 18 dicembre 2017 Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 Ciao --paoloangelo-- il 7/12/2017 at 23:23 , paoloangelo scrisse: Salve , volevo togliermi una curiosità sui termosifoni. Secondo voi chiudendo la sola valvola della mandata o la sola valvola del ritorno ( detentore) nel termosifone idraulicamente e termicamente succede la stessa cosa? Vi prego se è possibile di darmi una spigazione tecnica quolara ci siano differenze. Grazie a chi risponderà Questa era la tua domanda iniziale, e da subito ti è stato risposto correttamente (Ivan Botta). Poi non si è capito per quale perverso motivo la discussione è degenerata (da parte di altri). Comunque, partendo dalla tua domanda iniziale, anche tu non si capisce che cosa vai cercando. Sembra di essere entrati in discussione sul sesso degli angeli. Forse una ricerca della "NASA" sugli UFO dei termosifoni...... Questo sembra a me che magari non riesco a capirti a causa di qualche mia manchevolezza di intelligenza. Abbi pazienza.........
Alessio Menditto Inserita: 18 dicembre 2017 Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 Per me intendeva chiedere se nonostante o il detentore o l'altra valvola chiusa (non entrambe), ci possa essere lo stesso trasmissione di calore anche se non c'è flusso.
adrobe Inserita: 18 dicembre 2017 Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 Quote Per me intendeva chiedere se nonostante o il detentore o l'altra valvola chiusa (non entrambe), ci possa essere lo stesso trasmissione di calore anche se non c'è flusso Anche io ho capito la stessa cosa, ed ho cercato di spiegare che in linea teorica una modestissima ed irrilevante trasmissione del calore avviene, sotto altra forma, anche in quelle condizioni. E' evidente che all'atto pratico vale quanto aveva già scritto Ivan Botta, ma Paoloangelo forse voleva approfondire la faccenda anche dal punto di vista concettuale.
firefox55 Inserita: 18 dicembre 2017 Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 Buonagiornata al forum , una semplice curiosità da parte di un utente di come si chiude un termosifone non può degenerare in una discussione poco garbata fra due super Tecnici come ADROBE e THE CHAT ,io personalmente per stare tranquillo avrei chiuso valvola e dententore cosi siamo sicuri che il termosifone in questione resta isolato , senza andarci a perdere nei meandri della fisica quantistica -meccanica -termica ecc..... colgo l'occasione per augurarvi delle buone feste a tutto il forum
paoloangelo Inserita: 19 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 Grazie a tutti per le risposte e mi dispiace per che si sia degenarato in altre cose. Ho capito che nessuno a capito cosa cercavo come risposte o meglio io non mi so spiegare o proporre la domanda. Quindi alla fine ho deciso di modificare gli attachi di un termosifone dove installerò nella mandata due termometri (uno prima ed uno dopo la valvola), due manometri (uno prima e uno dopo la valvola), un contatore di acqua pirma della valovoal e le stesse cose installerò nel detentore . Vi farò sapere a fine raccolta dati . grazie e buone feste a tutti.
Effebi64 Inserita: 21 dicembre 2017 Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Buonasera, scrivo un mio contributo sulla discussione. Se si chiude la valvola al 50% e si lascia aperto il detentore, la portata diminuisce e così si riduce l'apporto di calore al locale. La temperatura in ingresso al radiatore non cambia. Ha una variazione in diminuzione la temperatura di uscita. Se si agisce inversamente sull' aperture delle valvole/detentore una aperta e il detentore al 50%, cambia sicuramente la portata perché gli otturatori sono costruiti diversamente. Se tutte e due le valvole sono chiuse. La portata diventa zero e non avviene apporto di calore. Se una valvola viene chiusa o un detentore viene chiuso e l'altra aperta. Non c'è passaggio di acqua, quindi nessun apporto di calore. Aspetto quindi i risultati dell'esame prove sul campo. Saluti
paoloangelo Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Grazie a tutti per le rispowste , finalmente qualcuno si avvicina a quello che stavo cercando di capire , grazie Effebi64.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora