Framar88 Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Una volta messa la resistenza ,nel programma devo cambiare il tipo di segnale da 0-10 a 4-20 o lo devo lasciare su 0-10 ??
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 34 minuti fa, Framar88 scrisse: Se nel caso e linverter bisogna cambiarlo?? No tutti gli inverters emettono. Bisogna installarlo come da manuale con il morsetto di terra collegato ad una buona terra, con il collegamento motore inverter a mezzo di cavo schermato senza PE (cavo giallo-verde) denbtro li schermo, con lo schermo messo a terra opportunamente, etc. Se fai una ricerca nella sezione motori e inverters trovi una discussione recente sui cavi schermati dove spiego come collegare motore e inverter.
Framar88 Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Ok!! Ma devo cambiare le impostazioni nel programma 0-10 a 4-20 del plc una volta messa la resistenza??
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 se metti la resistenza misuri in tensione, altrimenti misuri in corrente
Framar88 Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Ok!! Perfetto !! Grazie di tutto per adesso!!!
Framar88 Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Ciao! O fatto un po di prove e o notato che sia se tutto i funzione sia se e acceso solo il plc e la bilancia loscillazione si verifica sempre nello stesso punto ,poi o provato a scollegare tutto lasciando solo il plc e si verifica ugualmente , alla fine penso che sia i plc difettoso, il difetto lo fa solo i un paio di punti i valori conpresa tra63-66 e 124-126. Il valore di tensione della bilancia e preciso qualche oscillazione di 0,2mv !!
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Collega un potenziometro da 100kohm tra 0 e +10V. Il centrale lo mandi all'ingresso del PLC e verifichi se la lettura del PLC da oscillazioni. Non so su quanti bits converte il logo, se fossero 8 bits avresti comunque un'oscillazione di +/- 0.039 V; mentre se fossero 10 bits l'oscillazione possibile sarebbe di +/- 0.0097V. Queste oscillazioni sono normali e non possono essere eliminate. Quindi le oscillazioni che segnali potrebbero rientrare nella normalità
Framar88 Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Ok!! Le oscilazioni di di 1mv sono nella norma, ma il fatto che. Salta i numeri cioe. Come gia detto da 124 passa direttamente a 127 a volte 126 quindi salta un paio di posizioni solo in questo punto , mi fa pensare che il problema e il plc difettoso!!!
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Fai quella priva con il potenziometro, o con un generatore di tensione variabile "sicuro", così vedi subito se è questione di PLC; personalmente dubito che si tratti di un gusto PLC,
Framar88 Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Ok!! Appena faccio la prova ti faro sapere! Grazie !!
Framar88 Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Ciao a tutti, finalmente o avuto tempo di fare. La prova con il potenziometro, purtroppo il difetto si presenta lo stesso. Sui due valori da 62 salta a 66 e da 124salta a 127!... Penso che purtroppo sia un problema. Del plc!
Livio Orsini Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Ma in parallelo all'ingresso del potenziometro hai messo un voltmetro digitale per fare il confronto tra le 2 letture?
Lucky67 Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 15 ore fa, Framar88 scrisse: Penso che purtroppo sia un problema. Del plc! Ho dei fortissimi dubbi su ciò...
Mircoron Inserita: 1 febbraio 2018 Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Potrebbe essere anche il PLC, Se il convertitore è del tipo a comparatore nell'intorno dei 63-64 passa da 00111111 a 01000000 e se non è buona la linearità delle resistenze DAC un salto così ci può stare. Io non ci ho mai fatto caso perché comunque dal logo non ci si può aspettare chissà che, la risoluzione è di 1000 punti fra 0 e 10 V, quindi 10 mV a passo e il più o meno 1 digit fa fare più o meno 10 mV. Ciao
Framar88 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 O inserito anche il voltmetro e il valore di tensione varia regolarmente sia quando aumenti che quanto diminuisce, ma sul plc in quei due valori (62-64 124-127) ce sempre un salto di due tre punti... Bisognerebbe vedere se anche un altro plc logo a lo stesso problema!
Framar88 Inserita: 1 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2018 Forse si potrebbe risolvere installando un modulo espansione analogico usando un ingresso 4-20ma, dato che in questo modo il valore viene trasmesso al logo dall'espansione e non direttamente da esso sempre se l'espansione a una buona risoluzione!!
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Se è il PLC non è questione di leggere in corrente o in tensione, perchè poi la corrente letta viene trasformata in tensione per poter essere convertita dallo A/D_C. 2 bits di non linearità sono normali per tutti o quasi i convertitori; in questo caso la spiegazione che da di Micron è abbastanza probabile. Capisco che il problema di avere 2 zone "buie" di quasi 120mV può dare fastidio, ma il LOGO è quello che è: poco più di un relè programmabile.
Framar88 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Ok, va bene tutto , ma perché lo fa soltanto tra i valori (63-66 e 124-127) e sugli altri no??
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2018 Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 23 ore fa, Mircoron scrisse: Potrebbe essere anche il PLC, Se il convertitore è del tipo a comparatore nell'intorno dei 63-64 passa da 00111111 a 01000000 e se non è buona la linearità delle resistenze DAC un salto così ci può stare Questa può essere una ragione plausibile. Daltronde se hai connesso direttamente un potenziometro all'ingresso, hai misurato la tensione ed hai visto che non ci sono salti di circa 120mV, non c'è molto da fare; puoi provare un altro LOGO per verificare che non abbia il medesimo problema. Sino ad ora non c'è nessun altro utente che ha notato il medesimo problema. Puoi provare a sentire il servizio tecnico di Siemens.
Framar88 Inserita: 2 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2018 Ok! Cambiare il logo sarà una prova che farò! Per contattare il servizio Siemens dove trovo il numero.? Grazie di tutto!! Appena canbiero il logo vi farò sapere!!
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora