Vai al contenuto
PLC Forum


Dimensionamento montante e norme in riguardo


Messaggi consigliati

226216_1440190663
Inserito:

Cordiali saluti , vorrei sapere se per la linea che va da un contatore da 3KW al quadro in appartamento posso usare una linea da 4 m m che secondo me andrebbe bene perché il contatore dista dal quadro circa 7 metri oppure c'è una norma che impone una sezione di 6 m m?


226216_1440190663
Inserita:

Grazie  , ma c'è una norma che impone la sezione  minima 6mm2

Roberto Garoscio
Inserita:

Si la CEI 64-8

Inserita:

Nella ultiva variante V3 è specificato, lo fanno per adattare l'impianto a un futoro aumento di potenza eventuale.

Inserita:

Se è un impianto nuovo non hai scelta, devi per forza mettere il 6 mm2. Se l'impianto è vecchio, devi rifare il montante e il tubo esistente è troppo piccolo per il 6 allora metti il 4mm2.

Matteo Mabesolani
Inserita:
il 17/1/2018 at 13:57 , 226216_1440190663 scrisse:

Grazie  , ma c'è una norma che impone la sezione  minima 6mm2

si, la sezione minima è per legge di 6mm2

  • 7 months later...
226216_1440190663
Inserita:

Ho passato linea da 6 mm , grazie a tutti per i chiarimenti ! Ciao 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...