Vai al contenuto
PLC Forum


MONTANTI


Paolino1983

Messaggi consigliati

Buonasera a tutti...chiedo perché ho questo dubbio...

Devo tirare su dei montanti che dal contatore vanno al centralino di casa.

il contatore e in cantina e il L appartamento e al 7 piano, ci sono circa 30/40 m di altezza indicativamente. 

il contatore e il centralino sono collegati con due tubi ( separati tra loro ma diretti )di diametro 16 di plastica dura.

io volevo tirare i 10 mm ma in un tubo non c passano mentre i 6 mm c passano a pelo. Ora la mia domanda è questa 

posso tirare i 10 mm facendo passare la fase in un tubo e il neutro nell altro??quindi in due tubi separati ma vicini tra loro??

se si o se no che tipo di protezione metto a valle del contatore per la protezione montanti??

tenete presente che il contratto di distribuzione passerà da 3 kw a 4,5 kw e c sarà l’installazione di un piano induzione...

grazie 

Link al commento
Condividi su altri siti


12 minuti fa, Paolino1983 scrisse:
...posso tirare i 10 mm facendo passare la fase in un tubo e il neutro nell altro??quindi in due tubi separati ma vicini tra loro??...

Certo che puoì, non violi alcuna norma e anzi è anche meglio che avere fase e neutro nello stesso tubo.

12 minuti fa, Paolino1983 scrisse:
se si o se no che tipo di protezione metto a valle del contatore per la protezione montanti??

Se, come dici, i due tubi sono continui dal contatore al centralino basta la protezione magnetotermica. Un C25 con P.I. 6KA va più che bene sia per il cavo che per il contratto da 4,5KW

Questo però è un lavoro che è meglio far fare ad un installatore abilitato.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...