Vai al contenuto
PLC Forum


Come ottenere doppio isolamento


--Vincio--

Messaggi consigliati

Ciao a tutti,

 

Sto utilizzando un trasformatore a doppio isolamento (classe II, senza terra) per alimentare un'apparecchiatura a 24V.

Fase e neutro dell'alimentatore sono 2 fili singoli da 1,5mm2 che escono dall'alimentatore stesso (sigillato con resina o colla).

L'alimentatore è installato all'interno dell'apparecchio. Quest'ultimo è in metallo, quindi la linea di alimentazione non ha doppio isolamento verso la carcassa.

 

Per far si che l'apparecchio risulti di classe II dovrei aggiungere un isolamento secondario tra alimentazione (230Vac) e massemetalliche dell'apparecchio, giusto? ma come va fatto?

E' sufficiente far passare entrambi i fili dentro una guaina isolante?

che caratteristiche deve avere? (è sufficiente una guaina termorestringente? deve essere autoestinguente, che norme deve rispettare?)

 

grazie mille!

 

Link al commento
Condividi su altri siti


Matteo Mabesolani
1 ora fa, --Vincio-- scrisse:

Quest'ultimo è in metallo, quindi la linea di alimentazione non ha doppio isolamento verso la carcassa.

Ciao, ma la carcassa presumo sia messa a terra, no?

Link al commento
Condividi su altri siti

No... mettere la terra è un po' problematico, per questo volevo avere un prodotto di classe II "rinforzando" l'isolamento della linea 230V (tutto il resto è a 24V).

Il mio dubbio è come fare per avere un doppio isolamento affidabile e a norma.

Link al commento
Condividi su altri siti

10 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:

allora potresti provare col termorestringente, però preferirei la messa a terra

dove va messa la guaina?

I trasformatori non dovrebbero già essere in isolamento galvanico?

Link al commento
Condividi su altri siti

Si, il trasformatore è isolamento galvanico.

 

Il "punto debole" diventano i cavi di alimentazione di fase e neutro che sono dei semplici cordini singoli (isolamento singolo) e quindi, verso la carcassa metallica, non c'è doppio isolamento.

Il termorestringente dovrebbe fare da secondo isolamento e far diventare l'apparecchio di classe II... è corretto?

Link al commento
Condividi su altri siti

il 6/2/2018 at 09:06 , --Vincio-- scrisse:

Il termorestringente dovrebbe fare da secondo isolamento e far diventare l'apparecchio di classe II... è corretto?

Si. a patto che il termorestringente abbia un adeguata rigidità dielettrica. Devi perciò scegliere una guaina termorestringente che abbia, dichiarato dal produttore, una tensione di isolamento di almeno un grado più alto della massima tensione in ballo, Ora non sono certo di ricordare con assoluta precisione le prescrizioni dela 64-8 in proposito ma vado a memoria. Nel tuo caso la massima tensione è di 300V (tensione di picco dei 230VAC) che corrisponde ad un grado 2 quindi dovrai avere un isolamento almeno pari a 700V (grado 3). Il concetto è sostanzialmente questo, poi puoi dare una letta alla 64-8 per avere i dati precisi.

Inoltre dovrai prevedere un sistema di vincolo meccanico dei conduttori di alimentazione all'interno dell'involucro metallico, che impedisca al conduttore stesso di poter toccare l'involucro o parti metalliche ad esso connesse, nel caso in cui si staccasse dal morsetto, tipo un serracavo che lo trattenga. Quest'ultima non è prescritta dalla norma ma dal buon senso.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...
il 11/2/2018 at 11:15 , hfdax scrisse:

Si. a patto che il termorestringente abbia un adeguata rigidità dielettrica. Devi perciò scegliere una guaina termorestringente che abbia, dichiarato dal produttore, una tensione di isolamento di almeno un grado più alto della massima tensione in ballo, Ora non sono certo di ricordare con assoluta precisione le prescrizioni dela 64-8 in proposito ma vado a memoria. Nel tuo caso la massima tensione è di 300V (tensione di picco dei 230VAC) che corrisponde ad un grado 2 quindi dovrai avere un isolamento almeno pari a 700V (grado 3). Il concetto è sostanzialmente questo, poi puoi dare una letta alla 64-8 per avere i dati precisi.

Inoltre dovrai prevedere un sistema di vincolo meccanico dei conduttori di alimentazione all'interno dell'involucro metallico, che impedisca al conduttore stesso di poter toccare l'involucro o parti metalliche ad esso connesse, nel caso in cui si staccasse dal morsetto, tipo un serracavo che lo trattenga. Quest'ultima non è prescritta dalla norma ma dal buon senso.

 

Grazie mille.

Sei stato molto chiaro.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...