Vai al contenuto
PLC Forum


Altistart 22


Messaggi consigliati

Inserito:

Buonasera,ho appena concluso un installazione per avviamento motore da 22kw con soft start altistart schneider.

Il problema riscontrato è che pur settando in maniera diversa i parametri dell'avviatore salta sempre la protezione magnetotermica in testa alla potenza del motore.

ovviamente è settata al valore nominale di targa (46A).

Solitamente si utilizza solo una protezione magnetica e si fa affidamento sulla protezione termica del soft start?

Non è stato fatto perché il ss è due taglie superiori la nominale causa avviamento molto gravoso quindi la corrente minima nominale è superiore a quella del motore.

grazie a tutti 

 


Inserita:
10 ore fa, zack_46 scrisse:

settata al valore nominale di targa (46A)

Ciao,il termico lo trovi integrato nell'avviatore e come protezione generale devi mettere un magnetotermico(curva D)adeguato all'applicazione.Se gravosa dovrà essere sovradimensionata e nel tuo caso è normale che salti visto che è stat tarata alla corrente nominale del motore.Non conoscendo l'applicazione ma io metterei almeno un 80A classe D e un soft-starter di taglia superiore(per evitare morte prematura dello stesso...)tipo 30KW su il quale tarerei la termica alla nominale(eventualmente qualcosina in più) e il tempo di intervento per impieghi gravosi(60s circa).

Inserita:

Il soft start vista l'applicazione è stato preso due taglie superiori,dimensionato in funzione delle correnti massime in gioco.

il problema è che,visto il sovradimensionamento,la corrente minima termica tarabile è 56A contro i 49 nominali.

la scelta del termico a monte era dovuta a questo 

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...