Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Trasformatore TT 400 200 Volt


Messaggi consigliati

Inserito:

Domanda quadro di automazione alimentazione 400 volt al suo interno c'è  anche un trasformatore ingresso 400 Volt  uscita 200 Volt  da 3,5 kvA usato solo per alimenatre quattro azionamenti il secondario centro stella non collegato a terra  come mi comporto per la protezione contro i contatti indiretti ? così configurato mi risulta un IT il circuito che alimenta gli azionamenti giusto?


Inserita:
  1. Questo è argomento da impiantistica elettrica industriale, non da elettronica generica, per questa volta sposto io la discussione.
  2. Se usassi almeno un poco di punteggiatura si riuscirebbe anche a capire quello che scrivi.
1 ora fa, kriminale scrisse:

il secondario centro stella non collegato a terra  come mi comporto per la protezione contro i contatti indiretti ?

 

perchè non puoi mettere a terra il centro stella del secondario?

 

Inserita:

Grazie Livio  per avermi dato attenzione.Si ma se il centro stella lo collego  sulla barra di terra del quadro il circuito a valle del trasformatore cioè la tensione a 200 volt trifase  è protetta comunque dal differenziale a monte del trasformatore ?il mio dubbio è  a valle del trasformatore devo metterci un'altro differenziale che mi protegge i contatti indiretti sul quel ramo di circuito giusto?

Inserita:

E' un vero trasformatore o è un autotrasformatore ? 

Se è un trasformatore, avendo la separazione galvanica tra primario e secondario, per proteggere contro i contatti indiretti devi mettere un differenziale sul secondario e devi mettere il centro stella a terra. Puoi farlo solo se il trasformatore ha il centro stella accessibile.

Inserita:

 

Quote

il circuito a valle del trasformatore cioè la tensione a 200 volt trifase  è protetta comunque dal differenziale a monte del trasformatore ?

No, mai. Una dispersione (doppia) al secondario viene vista dal primario come una normale corrente di carico.

Puoi riconoscere un guasto a terra con un relè "surveyor" per reti IT collegato tra centro stella del secondario e terra. Sempre che non ci siano punti collegati a terra in altre parti di quella rete. 

 

Inserita:

Grazie per l'aiuto a tutti il centro stella è accessibile ma la domanda è lo collego quindi al PE del quadro cioè alla barra di terra interna al quadro e ci metto un differenziale sul secondario.Ma la domanda è se la 400 volt sul primario arriva da un sistema TN-S sul secondario che sistema avrò visto che parliamo di un trasformatore TT con centro stella a terrra un TN? le masse dei dispositivi collegati a 200 volt le collego allo stesso conduttore di protezione di tutto il resto della macchina?

 

Grazie

Inserita:

attenzione a mettere a terra il centro stella. PRIMA  vedi le specifiche degli azionamenti.

su macchine che abbiamo in ditta ci sono degli azionamenti che esigono l'isolamento assoluto da terra. in caso contrario si guastano.

 

Inserita:
7 ore fa, ivano65 scrisse:

su macchine che abbiamo in ditta ci sono degli azionamenti che esigono l'isolamento assoluto da terra. in caso contrario si guastano.

 

Ma che azionamenti sono? Non mi sembrano nemmeno a norma, a meno che tutte le tensioni siano entro i limiti delle tensioni di sicurezza.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...