ik7qpb Inserito: 19 agosto 2018 Segnala Inserito: 19 agosto 2018 Salve a tutti, ho una pompa sommersa a 125 metri trifase e precisamente la 4sp3-32a da 2.2kw 3 hp il contatore 3kw trifase che ultimamente dopo un ora a volte prima a volte 4 ore stacca segnalando eccesso del 2% misurando sulle fasi rilievo sulla prima 6.4A ,seconda 5.4 sulla tera 4.3. ora la mia domanda risolvo il problema con un rifasamento a condensatori scusate la mia ignoranza.Grazie
Elettroplc Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Se quella corrente rilevata e' vera..come valori...vi e' certamente un guasto o un deterioramento degli avvolgimenti, ovveroprobabilmente.Probabilmente il servizio da 3kw trifsse non e' il massimo in caso di sovracorrente transitoria di breve durata.penso che la ompa lavora in sovraccarico causa sabbia o fango.non conosciamo la sezione dei 125 metrui, non pochi.un bel inverter e' il caso ..salva la pompa.ilservizio dei 3kw trifase e' la somma aritmetica delle potenze trifase singole.io sono certo che la sezione non e' idonea.fai una misura della tensione con la. Pompa a regime. Puoi rifasare la linea a questo punto.fai sapere maggiori informazioni.
Elettroplc Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Calcoli alla mano ..la coorente di fase giusta dovrebbe essere 4.6A.ovvero il terzo valore indicato.per confidenza...la pompa e' stata progettata o e' stata posata ad occhio.?? Per una pompa a 4 poli.
ik7qpb Inserita: 23 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2018 ok grazie per i consigli mi ripropongo più in la di fare tutte le prove poi riferirò
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora