casa74 Inserito: 7 novembre 2018 Segnala Inserito: 7 novembre 2018 Ciao ,a tutti .In ,una cantina il punto luce luce ,e comandato da 2 deviatori.Ho notato i ritorni dei 2 deviatori e stato realizzato ,con cavo bipolare nero di sezione ,0,75 mm.La ,fase e neutro lampada hanno una sezione di 1,5 mm Il ,carico complessivo del punto luce e circa ,120 Watt.Mi,chiedo i ritorni deviatori ,devono avere una sezione uguale ,alla sezione fase e neutro lampada.Secondo ,la normativa e ammesso usare per i ritorni deviatori Una ,sezione minore ?.Aspetto ,le vostre risposte. ?.Grazie
hfdax Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 6 ore fa, 1n007 scrisse: la normativa e ammesso usare per i ritorni deviatori Una ,sezione minore ? No In particolare, il fatto che: 6 ore fa, 1n007 scrisse: Il ,carico complessivo del punto luce e circa ,120 Wat non conta. La sezione del filo non si sceglie in funzione del carico alimentato ma della corrente nominale del dispositivo di protezione che alimenta il circuito. Nella fattispecie, se ad esempio, il circuito in questione è protetto a monte da un interruttore magnetotermico da 10A (come un C10) il filo dovrà essere non meno di 1,5 mm2.
eliop Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Fino a qualche decina di anni era prassi consolidata usare per ritorni dei punti luci la sezione da 0.75mm2 e tutti questi impianti continuano a funzionare benissimo lo stesso , al giorno d'oggi questo non succede più e la sezione è uniformata a 1.5 mm2.
ROBY 73 Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 14 minuti fa, eliop scrisse: Fino a qualche decina di anni era prassi consolidata usare per ritorni dei punti luci la sezione da 0.75mm2 e tutti questi impianti continuano a funzionare benissimo lo stesso , al giorno d'oggi questo non succede più e la sezione è uniformata a 1.5 mm2. In effetti è vero Elio, e non succede nulla semplicemente perché un filo da 0,75,mmq può supportare circa 3 Ampere e prima di raggiungerli con una o due normali lampadine o comunque 120W come in questo caso, ce ne vuole. Resta comunque il fatto che la cosa NON è a assolutamente a norma.
Pierluigi Borga Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Del resto andrebbero eliminati tutti i deviatori al centro del letto nelle camere matrimoniali fatti con deviatore volante e cavo bianco da 3G0,50, vorrei vedere lì mettere un 3G1,5 Come pure con pulsante e relè andrebbe un cavo da 2x1,5. Ciao
ROBY 73 Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 36 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse: ...........vorrei vedere lì mettere un 3G1,5 Come pure con pulsante e relè andrebbe un cavo da 2x1,5. Aiutoooooooooooooo
casa74 Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Ciao, a tutti .Sostituisco ,il cavo ritorno deviatore con cavi unipolari da 1,5mm In,modo che rispetto la normativa Per ,esempio ammettiamo che dobbiamo ,proteggere una linea da 0,75 mm2 dal sovraccarico ,e cortocircuito La ,Ib in questo caso W /V.cosfi 120/ 230×0,9=0,57A.Secondo ,la 64/8 IB<IN<IZ.( < o uguale).Amettiano ,che la linea ,realizzata con cavo bipolare da 0,75 mm2 dentro tubazione con altri cavi ,gommati .In,questo caso bisogna inserire ,nel calcolo i coefficienti .Nel nostro ,caso dobbiamo scegliere un magnetotermico ,o fusibile per proteggere ,la linea .Aspetto ,le vostre risposte .Grazie
hfdax Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 3 ore fa, 1n007 scrisse: Ciao, a tutti .Sostituisco ,il cavo ritorno deviatore con cavi unipolari da 1,5mm e sei a posto 3 ore fa, 1n007 scrisse: La ,Ib in questo caso W /V.cosfi 120/ 230×0,9=0,57A.Secondo ,la 64/8 IB<IN<IZ.( < o uguale)..Amettiano ,che la linea ,realizzata con cavo bipolare da 0,75 mm2 ...dobbiamo scegliere un magnetotermico ,o fusibile per proteggere ,la linea basterebbe una In di 2A (MT o fusibile che sia). Però, se ci tieni a rispettare le norme, la sezione minima ammessa è 1,5mm2, e in tal caso il MT con In=10A è già adeguato.
casa74 Inserita: 8 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Ciao, hfdax grazie per la risposta. Era solo ,un esempio per calcolare la IN. Per proteggere ,la linea da 0,75 mm2.Nel caso ,reale linea da 1,5 mm2 circuito luci ,con mt da 10 A .Ti ,auguro buon pomeriggio
Carlo Albinoni Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Ricordo che le norme si applicano agli impianti nuovi e alle trasformazioni. Non sono retroattive.
hfdax Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 2 ore fa, Carlo Albinoni scrisse: Ricordo che le norme si applicano agli impianti nuovi e alle trasformazioni. Non sono retroattive. Scusami Carlo, ma visto che parliamo con un non esperto forse è opportuna una precisazione. Gli impianti devono rispettare le norme che erano in vigore quando sono stati realizzati a meno che vengano rifatti o per l'appunto subiscano delle trasformazioni. Se l'impianto in questione è stato fatto prima del 1990 la limitazione a 1,5mm2 non c'è perché tale norma allora non esisteva. Per questo ho detto "se vuoi rispettare le norme", intendendo le attuali norme.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora