Vai al contenuto
PLC Forum


Punto luce deviato ritorni con sezione minore


Messaggi consigliati

Inserito:

Ciao ,a tutti .In ,una cantina il punto luce luce ,e comandato da 2 deviatori.Ho notato i ritorni dei 2 deviatori e stato realizzato ,con cavo bipolare nero di sezione ,0,75 mm.La ,fase e neutro lampada hanno una sezione di 1,5 mm           Il ,carico complessivo del punto luce e circa ,120 Watt.Mi,chiedo i ritorni deviatori ,devono avere una sezione uguale ,alla sezione fase e neutro lampada.Secondo ,la normativa e ammesso usare per i ritorni deviatori       Una ,sezione minore ?.Aspetto ,le vostre risposte. ?.Grazie 


Inserita:
6 ore fa, 1n007 scrisse:

la normativa e ammesso usare per i ritorni deviatori       Una ,sezione minore ?

No

 

In particolare, il fatto che:

6 ore fa, 1n007 scrisse:

Il ,carico complessivo del punto luce e circa ,120 Wat

non conta. La sezione del filo non si sceglie in funzione del carico alimentato ma della corrente nominale del dispositivo di protezione che alimenta il circuito.

Nella fattispecie, se ad esempio, il circuito in questione è protetto a monte da un interruttore magnetotermico da 10A (come un C10) il filo dovrà essere non meno di 1,5 mm2.

Inserita:

Fino a qualche decina di anni era prassi consolidata usare per ritorni dei punti luci la sezione da 0.75mm2 e tutti questi impianti continuano a funzionare benissimo lo stesso , al giorno d'oggi questo non succede più e la sezione è uniformata a 1.5 mm2.

 

Inserita:
14 minuti fa, eliop scrisse:

Fino a qualche decina di anni era prassi consolidata usare per ritorni dei punti luci la sezione da 0.75mm2 e tutti questi impianti continuano a funzionare benissimo lo stesso , al giorno d'oggi questo non succede più e la sezione è uniformata a 1.5 mm2.

In effetti è vero Elio, e non succede nulla semplicemente perché un filo da 0,75,mmq può supportare circa 3 Ampere e prima di raggiungerli con una o due normali lampadine o comunque 120W come in questo caso, ce ne vuole.

Resta comunque il fatto che la cosa NON è a assolutamente a norma.

Pierluigi Borga
Inserita:

Del resto andrebbero eliminati tutti i deviatori al centro del letto nelle camere matrimoniali fatti con deviatore volante e cavo bianco da 3G0,50, vorrei vedere lì mettere un 3G1,5

Come pure con pulsante e relè andrebbe un cavo da 2x1,5.

Ciao

Inserita:
36 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:

...........vorrei vedere lì mettere un 3G1,5

Come pure con pulsante e relè andrebbe un cavo da 2x1,5.

Aiutoooooooooooooo :superlol:

Inserita:

Ciao, a tutti .Sostituisco ,il cavo ritorno deviatore con cavi unipolari da 1,5mm            In,modo che rispetto la normativa                      Per ,esempio ammettiamo che dobbiamo ,proteggere una linea da 0,75 mm2 dal sovraccarico ,e cortocircuito           La ,Ib in questo caso W /V.cosfi 120/ 230×0,9=0,57A.Secondo ,la 64/8       IB<IN<IZ.( < o uguale).Amettiano ,che la linea ,realizzata con cavo bipolare da 0,75 mm2 dentro tubazione con altri cavi ,gommati .In,questo caso bisogna inserire ,nel calcolo i coefficienti  .Nel nostro ,caso dobbiamo scegliere un magnetotermico ,o fusibile per proteggere ,la linea .Aspetto ,le vostre risposte .Grazie

 

Inserita:
3 ore fa, 1n007 scrisse:

Ciao, a tutti .Sostituisco ,il cavo ritorno deviatore con cavi unipolari da 1,5mm

e sei a posto

 

3 ore fa, 1n007 scrisse:

La ,Ib in questo caso W /V.cosfi 120/ 230×0,9=0,57A.Secondo ,la 64/8       IB<IN<IZ.( < o uguale)..Amettiano ,che la linea ,realizzata con cavo bipolare da 0,75 mm2 ...dobbiamo scegliere un magnetotermico ,o fusibile per proteggere ,la linea

basterebbe una In di 2A (MT o fusibile che sia).

Però, se ci tieni a rispettare le norme, la sezione minima ammessa è 1,5mm2, e in tal caso il MT con In=10A è già adeguato.

Inserita:

Ciao, hfdax grazie per la risposta. Era solo ,un esempio per calcolare la IN. Per proteggere ,la linea da 0,75 mm2.Nel caso ,reale linea da 1,5 mm2 circuito luci ,con mt da 10 A .Ti ,auguro buon pomeriggio

 

Carlo Albinoni
Inserita:

Ricordo che le norme si applicano agli impianti nuovi e alle trasformazioni. Non sono retroattive.

Inserita:
2 ore fa, Carlo Albinoni scrisse:

Ricordo che le norme si applicano agli impianti nuovi e alle trasformazioni. Non sono retroattive.

Scusami Carlo, ma visto che parliamo con un non esperto forse è opportuna una precisazione.

Gli impianti devono rispettare le norme che erano in vigore quando sono stati realizzati a meno che vengano rifatti o per l'appunto subiscano delle trasformazioni.

Se l'impianto in questione è stato fatto prima del 1990 la limitazione a 1,5mm2 non c'è perché tale norma allora non esisteva. Per questo ho detto "se vuoi rispettare le norme", intendendo le attuali norme.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...