frabobby Inserito: 30 gennaio 2019 Segnala Inserito: 30 gennaio 2019 (modificato) Ciao a tutti sono nuovo del forum e avrei bisogno di sapere se è possibile trasferire la mia HMI fatta con tia Portal 13 (funziona tranquillamente quando la simulo) su un pannello non siemens visto che in aziendo ho trovato parecchi pannelli asem non piu in utilizzo. Grazie Modificato: 30 gennaio 2019 da frabobby errore ortografico
pigroplc Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 devi verificare che i pannelli di cui disponi siano predisposti per la comunicazione col 1200, quindi devi battezzare tutte le DB come non ottimizzate quindi avrai un indirizzo univoco DB.DBW per esempio quindi dichiarare ancora le variabili sul pannello. Se invece si tratta di PC Asem potresti dichiarare un HMI PC generico e importare le variabili da TIA. In tal caso ti serve una licenza runtime di TIA che dipende dal numero di tag collegati al plc
max.bocca Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 I progetti fatti con tia / wincc non sono esportabili su altri pannelli. Devi riprogettare la parte hmi con il tool di asem. Un agente asem mi ha detto che da gennaio 19 doveva essere possibile anche l'accesso alle db in modalità ottimizzata, altrimenti devi puntare gli indirizzi assoluti facendo attenzione agli offset.
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora