paoloangelo Inserito: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 25 luglio 2019 Buon pomeriggio , in un impianto ho un chiller che và spesso in allarme E01 , alta pressione (dal manuale). Il chiller funziona bene senza carico termico, la temp di ritorno raggiunge i 10/11°C ma dopo che accendiamo i fancoil e dopo che hanno funzionato un bel po , interviene l'allarme E01. Da cosa può dipendere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 (modificato) ventole chiller libere e funzionanti , batterie pulite Modificato: 25 luglio 2019 da paoloangelo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 Eppure qualcosa non va nel lato di alta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GeneralMendosa86 Inserita: 26 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2019 Che gas e pressione sulla parte di alta? Che pressione di intervento ha il pressostato? Vedi attaverso il condensatore? Sicuro che alcune ventole non girino solo per "inerzia"? Io misuro sempre l'assorbimento.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 Salve , a quanto sembra , potrebbe essere la valvola termostatica che funziona male , ieri ho trovato alcune parti congelate all'interno del chiller Vi aggiorno più tardi . Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 Devi tenere d’occhio il surriscaldamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 Buona sera , volevo farvi sapere che ho risolto il problema. Mi sembra corretto e doveroso spiegare cosa ha causato il problema , cosicchè facciamo tutti esperienza (almeno noi meno esperti.) Sul circuito frigorifero c'era una piccolissima perdita , questa perdita (mancanza di gas) mi faceva congelare il tubo dove si trova la valvola termostatica . Di fatto si creava un blocco del passaggio del gas e quindi aumentava di molto la pressione ed interveniva il pressostato di blocco. Tolta la perdita e ricaricato l'impianto , ora tutto funziona bene. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 quindi interveniva di bassa e non di alta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 30 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 no no interveniva di alta , errore e01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 6 ore fa, paoloangelo scrisse: no no interveniva di alta , errore e01 La lettura avviene tramite pressostato di alta o sonda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 il 30/7/2019 at 17:06 , paoloangelo scrisse: Di fatto si creava un blocco del passaggio del gas e quindi aumentava di molto la pressione ed interveniva il pressostato di blocco. Questo non è corretto. L'unico modo per farlo intervenire di alta con una ostruzione o con una valvola, è sul tratto di linea dall'uscita del compressore all'ngresso del condensatore. Se è scarico non può andare di alta. Magari c'è un pressostato che controlla la LP e l'HP contemporaneamente (Danfoss KP15) e alla scheda arriva solo un segnale. Direi un'ipotesi improbabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora