marcolinoz Inserito: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 29 luglio 2019 Ciao a tutti, che voi sappiate gli UPS domestici (esempio: un paio di UPS sparsi in casa da 900va e 500va) hanno bisogno di protezione aggiuntiva differenziale? o è sufficiente il classico tipo AC nel quadro elettrico? Grazie, ciao :) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 Beh... sono apparecchi a spina, non mi sembra il caso di aggiungere una linea nuova, con un differenziale nuovo e conseguente stravolgimento del quadro elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 Bisognerebbe sapere se l'UPS ha una forma di protezione per i guasti verso terra. Se non l'avesse integrata, durante il funzionamento a batteria un guasto verso terra oppure un contatto accidentale di un essere umano come verrebbe riconosciuto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 (modificato) Il problema non si porrebbe, essendo di fatto un sistema ISOLATO da terra (IT). Se anche toccassi la fase non sentiresti nulla perché la corrente non potrebbe fluire. (protezione per separazione). Sarebbe la stessa cosa di toccare un polo di uscita di un trasformatore di isolamento, non succederebbe nulla perché la 'terra' non chiude il circuito alimentato dal secondario. Modificato: 29 luglio 2019 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolinoz Inserita: 29 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 Vi ringrazio anzitutto per le preziose delucidazioni. Quindi toccando eventuale fase in uscita dall'UPS non si correrebbe alcun pericolo? Anche se questo fosse staccato dalla linea, o anche in assenza di alimentazione di rete? 16 minuti fa, Cialtrone scrisse: Bisognerebbe sapere se l'UPS ha una forma di protezione per i guasti verso terra. Se non l'avesse integrata, durante il funzionamento a batteria un guasto verso terra oppure un contatto accidentale di un essere umano come verrebbe riconosciuto? Ho trovato i pdf degli UPS da prendere eventualmente in considerazione: https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/121c/0900766b8121cb8e.pdf https://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z7V4H/ASTE-6Z7V4H_R1_EN.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 (modificato) Esatto: la corrente per fluire ha bisogno di DUE conduttori, il 'neutro' in uscita dall'inverter dell'UPS non è, in genere, messa a terra (anche perchè se lo fosse, in funzionamento 'da rete' salterebbe il differenziale) dunque la protezione dai contatti indiretti è presente PER ISOLAMENTO. Di questo puoi accertarti provando a toccare con un cercafase le 'uscite' dell'UPS quando va a batteria con il generale di casa staccato e la spina di alimentazione dell'ups collegata. Scoprirai che pur facendo funzionare i carichi collegati la lucina del cercafase non si accenderà. Modificato: 29 luglio 2019 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 3 ore fa, Cialtrone scrisse: un contatto accidentale di un essere umano come verrebbe riconosciuto? ... dal differenziale già installato a monte di tutto l'impianto elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 29 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2019 1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse: ... dal differenziale già installato a monte di tutto l'impianto elettrico. se scatta il differenziale parte l'UPS, a questo punto non c'è la protezione? oppure in assenza di rete il differenziale non scatta e non scatterà non essendo alimentato, ma l'UPS si accende, con quale protezione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 15 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Esatto: la corrente per fluire ha bisogno di DUE conduttori, il 'neutro' in uscita dall'inverter dell'UPS non è, in genere, messa a terra (anche perchè se lo fosse, in funzionamento 'da rete' salterebbe il differenziale) Perché mai salterebbe il differenziale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 (modificato) Perchè se hai una connessione, a valle del differenziale generale, tra neutro e terra, quando sei in alimentazione da rete, avrai parte della corrente di ritorno sul neutro che 'seguirebbe' la 'via della terra' facendo saltare il differenziale. 13 hours ago, Lorenzo-53 said: se scatta il differenziale parte l'UPS, a questo punto non c'è la protezione? oppure in assenza di rete il differenziale non scatta e non scatterà non essendo alimentato, ma l'UPS si accende, con quale protezione? Già detto: sistema IT. La terra non fa parte del circuito dunque il guasto 'a terra' non può verificarsi per definizione. Modificato: 30 luglio 2019 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 Mi sembra che si stiano scrivendo un po' di stupidaggini... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse: Mi sembra che si stiano scrivendo un po' di stupidaggini... Vorrei capire quali sono le stupidaggini, perché ora come ora fatico a separare il grano dalla pula... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 Bisogna sapere se gli UPS hanno delle protezioni, e di che tipo, la configurazione tipica è di collegare l'UPS ad una presa a muro poi l'utilizzatore ad una presa del UPS. Se per qualsiasi motivo facciamo scattare il differenziale naturalmente parte l'UPS a questo punto il differenziale è giù, cosa ci protegge ? siamo a valle di un generatore di corrente ( con la cassa a terra ), ma per il il resto ? forse questi UPS hanno un qualche tipo di protezione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 1 ora fa, Cialtrone scrisse: fatico a separare il grano dalla pula... ...usa un crivello... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 30 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2019 In uscita serve un magnetotermico adeguato alla potenza dell'UPS, anche dei fusibili andrebbero bene, comunque il marchingegno ha delle protezioni che possono essere termiche, con un pulsante per il ripristino o elettroniche per cui si spegne accende dei led suona e fischia, nessun differenziale perchè lo scopo è garantire la continuità del servizio.( se il PC va a fuoco abbiamo le protezioni di cui sopra ) durante il normale uso il catorcio è trasparente avendo il neutro passante credo sia così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora